Beretta Meteo-MIX 24 CSI non modula in sanitario

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
rtrimarchi
00martedì 5 gennaio 2016 11:20
Ciao a tutti.

spero che qualcuno di voi possa aiutarmi a capire se devo buttare sta caldaia oppure conviene ripararla.

Il mio problema e' che se il controllo remote interno e' settato in "riscaldamento" termosifoni, la caldaia riesce a modulare la fiamma perfettamente......

Se invece e' settato in "risacldamento acqua sanitari" il bruciatore non modula assolutamente.

Ovvero....apro il rubinetto, parte la fiamma e il bruciatore si accende AL MASSIMO......sta poi acceso per circa 10 secondi e poi si spegne completamente (ma la pompa acqua continua a girare).

mantenendo il rubinetto acqua calda sempre aperto .....poi il bruciatore si riaccende da solo e riparte AL MASSIMO di nuovo e dopo 10secondi circa si rispegne....

Fa sempre cosi fino a che mantengo aperto il rubinetto....

Quando poi chiudo il rubinetto, il bruciatore si spegne immediatamente...ma stranamente la pompa acqua continua a girare per circa 20/30 secondi

In alter parole NON MODULA in SANITARIO ma modula perfettamente in riscaldamento termosifoni.

Settata la caldaia in "termosifoni" mi sono messo con un tester a misurare la tensione Vcc che controlla il modulatore e giustamente, la tensione varia da un Massimo di 11.3 Vcc ad un minimo di 1.5 ...fino a che arriva a zero quando il bruciatore e' spento.

Settata la caldaia in "sanitari" la tensione e' sempre al Massimo....ovvero intorno agli 11.1-11.3 Vcc.....ed infatti non modula la fiamma.....

Sto diventando scemo.....

Qualcuno mi puo' dare qualche idea su cosa controllare ????

Io pensavo che se fosse la sonda NTC dello scambiatore "primario" la caldaia non doveva modulare NEPPURE quando e' settata in "Riscaldamento Termosifoni"

Qualche idea ??

Grazie in anticipo x qualsiasi suggerimento....e.....

BUON ANNO A TUTTI VOI e LE VOSTRE FAMIGLIE
Dario_Riello
00mercoledì 6 gennaio 2016 09:35
penserei allo scambiatore sanitario
sporco o intasato di calcare
sasasilver74
00mercoledì 6 gennaio 2016 19:09
Scambiatore secondario intasato...oppure valvola a tre vie inchiodata in riscaldamento.
rtrimarchi
00mercoledì 6 gennaio 2016 19:43
da ignorante, credo che la valvola a tre vie funziona perché altrimenti non avrei avuto assolutamente acqua "più o meno" calda nei rubinetti.
Dico una stron...ta ??? [SM=g27987]
Sono piu' propenso anche io per lo scambiatore sanitario....
A questo punto pero' mi chiedo se conviene cambiarlo oppure pulirlo con un prodotto sciogli calcare tipo Viakal...dopo smontato ovviamente.
Inoltre..c'è qualche altro test che posso fare per essere sicuri che sia lo scambiatore secondario ????
PS: oggi ho testato le 2 sonde NTC e funzionano entrambe bene....