F.Cattellani
00giovedì 19 aprile 2012 15:01
Caldaia acquistata nel 2002, installata su impianto termosanitario nuovo. Ho effettuato le manutenzioni regolarmente ogni anno. La caldaia è collegata a termostato a muro BPT. La caldaia risiede in alloggiamento mobile caldaia all'interno della cucina. Il blocco si verificava casualmente ma con frequenza crescente dalla fine del 2010. Ho chiamato il tecnico che ha pulito le candelette di accensione. La caldaia è andata bene tutto inverno 2011. Da 1 mese ha ricominciato ad andare in blocco, anche tre volte al giorno, in orari diversi. Ho notato solo una cosa: quando i termosifoni sono freddi l'indicatore della pressione segna zero. Altro non so dirvi. Vi ringrazio per la cortesia di rispondere al quesito.
Mimmo 59
00giovedì 19 aprile 2012 17:53
Da quello che ho compreso si tratta di un blocco generico.
non avendo altri codici di guasto la tua caldaia,
quindi potrebbe essere blocco per mancanza fiamma o altro
Ma il blocco che si accende è il blocco 7 indicato sulla foto?


Ho notato solo una cosa: quando i termosifoni sono freddi l'indicatore della pressione segna zero.


Per questo va verificato il vaso di espansione, poi controllate le valvole ai radiatori come pure il collettore, potrai avere qualche perdita pure.
Come pure con vaso scarico, l'acqua caricata nel circuito primario e poca e di conseguenza finisce presto.
Queste sono verifiche che vanno fatte quando si fa manutenzione.

Per l'altra domanda: se la candeletta di rilevazione fiamma,il cavetto sono integri, rimane la scheda o la valvola gas.
Dico questo solo perchè hai citato la risoluzione della pulizia della candeletta da parte del tecnico.

Prima di arrivare alla scheda ,il tecnico dovrebbe controllare la tensione di ioonizzazione, e altri controlli.
1) se la rampa gas nel punto dove riscalda la candeletta è pulita.
2) se la pressione minima gas è troppo bassa
3)Verificare possibile inversione di fase e neutro.
E' questa?
F.Cattellani
00sabato 21 aprile 2012 10:58
Il blocco che si accende è il blocco 7 indicato in figura. Credo che le sue indicazioni siano estremamente corrette, ora le stampo e le faccio vedere al manutentore immergas. Questo signore vorrebbe subito cambiare la scheda, tutte le volte che viene a casa mia...

Grazie

F.Cattellani
00mercoledì 18 luglio 2012 14:41
Ultimi riscontri prima di assistenza
Da quando la caldaia è stata posta in modalità estiva (fine aprile) NON SI E' MAI BLOCCATA.
Questo fatto può escludere una qualche ipotesi da lei fatta? Oppure può indicare qualcosa di specifico?
Le chiedo questo per poter dare un'indicazione più precisa al manutentore che verrà la prossima settimana.

Grazie
Mimmo 59
00lunedì 23 luglio 2012 17:32
E' venuto il tecnico ? Cosa ha risolto ?
F.Cattellani
00martedì 24 luglio 2012 10:39
Non è ancora venuto, chiedevo consigli visto che la caldaia, da quando è in modalità estiva, non si è mai più bloccata.

Grazie
Mimmo 59
00martedì 24 luglio 2012 11:53
Allora se dici che in mod. estiva nn si blocca rimane la schda