00domenica 21 ottobre 2012 09:08
ACCENSIONE RISCALDAMENTO NON RICHIESTA
Il problema della mia Biasi mod. Bit 24s camera stagna è il riscaldamento:
> parte da solo per alcuni minuti e poi si stacca;
> riparte dopo qualche minuto e poi si stacca e così per sempre.
Problema iniziato già da settembre (temperature calde) nonostante termostato a zero, selettore su estate e la manopola temperatura riscaldamento a zero. Effettuato, con appositi acidi, lavaggio circuito caldaia a parte un po di sporco eliminato il problema permane pertanto chiedo all'espertissimo Mimmo59 che cosa potrei fare?
Grazie Vito
Ps complimenti ottimo forum
immergas74
00domenica 21 ottobre 2012 10:54
probabilmente hai un problema con il l'interruttore di precedenza sanitario rotto o si sta' rompendo.
a volte sono anche le sonde ntc che leggono valori di temperatura errati e fanno fare l'antigelo alla caldaia
vitorocky64
00domenica 21 ottobre 2012 14:19
ACCENSIONE RISCALDAMENTO NON RICHIESTA
Caro immergas74,
intanto ringrazio per la professionale e veloce risposta e poi allegando file della mia caldaia desideravo sapere, se possibile, le sonde ntc mi confermi che sono il nr. 15 e 16 ? L'interrutore di precedenza non ho capito nello schema a quale numero corrisponde per favore potresti indicarmelo? Per poterli acquistare sul web o dove mi consigli potrei sapere con la quale codice ordinarli? Dopo questa serie di, forse, stupide domande per te vorrei ancora ringraziarti.
Vito
vitorocky64
00domenica 21 ottobre 2012 14:59
ACCENSIONE RISCALDAMENTO NON RICHIESTA
Immergas74,
ho dimenticato di scriverti nella precedente mail che l' NTC nr. 15 e 16, sonde riferite a riscaldamento e sanitario staccando i connettori provenienti dalla scheda elettronica, misuratari in ohm con il tester mi danno valore zero quindi non so se questo potrebbe essere un elemento in più per farti capire la problematica.
Ciao Grazie
Vito
immergas74
00domenica 21 ottobre 2012 16:21
confermo che le sonde ntc sono il 15 e 16

il n°18 corrisponde al micro sanitario o flussostato sanitario

forse questi ricambi li puoi trovare su arbo.it oppure puoi chiedere a

luca.como (utente appena iscritto sul forum).

Per le sonde mi sembra strano che entrambe ti diano 0 ohm.(prova diverse scale di misura)

con questo valore la caldaia non funzionerebbe

Ti ricordo pero' che le mie sono supposizioni e non certezze, la causa del tuo problema potrebbe essere di natura diversa anche elettronica.
rischi di acquistare ricambi inutilmente senza risolvere il problema.
Meglio rivolgersi al centro assistenza anche se forse avrà qualche difficoltà visto che il problema non si verifica sistematicamente
vitorocky64
00giovedì 25 ottobre 2012 06:47
ACCENSIONE RISCALDAMENTO NON RICHIESTA
Immergas74,
hai perfettamente ragiorne dopo avere smontato le sonde NTC 15 e 16, messe per 30 minuti nel congelatore, dopo verifiche in ohm 1K, in effetti il valore è quasi pari allo "0" e contestualmente scandandole (in punta con un accendino) gradualmente il valore in scala ohm saliva a dimostrazione delle sonde sensibili alla temperatura. Inoltre smontato l'interrutore primario flussostato sanitario oltretutto super pulito (avendo fatto il lavaggio caldaia 30 gg fa) ho verificato se il pistoncino (al suo interno ripieno di magneti) in asse ai contatti potesse chiudere il contatto confermando il fondo scala misurato in ohm. Rimontando il tutto con molta cautela e verificato se il problema fosse risolto sembra a tutt'ora funzionare bene pertanto ritengo, con il tuo aiuto professionale, di aver risolto il problema. Questo forum è uno strumento davvero utile che consente ad operatori del settore o profani di risolvere in tempo estremamente rapidi problemi che delle volte sembrano impossibili.
Grazie a te Immergas74 nonchè al primario fondatore Mimmo59 ed a tutta la categoria di bravi professionali tecnici.
Un caro saluto
Vito [SM=g2879987]
immergas74
00giovedì 25 ottobre 2012 18:37
Bene...ho piacere che hai risolto il problema...e grazie di averlo comunicato cosi almeno anche noi sappiamo come regolarci con i consigli [SM=g2892668] [SM=g2604613]