Acqua calda caldaia Ferroli

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
demo2000
00venerdì 29 aprile 2022 10:18
Buongiorno a tutti,
sono nuovo del forum e ringrazio per l'ospitalità.

Ho una caldaia Ferroli Bluehelix Tech C, che ha sempre funzionato bene.
Da qualche tempo l'acqua calda arriva solo se è acceso il bruciatore, oppure si scalda se è attiva la funzione confort.
In altre parole:
- se il riscaldamento è spento, no
- se è attivo il circolatore (consenso del termostato), ma il bruciatore è spento (per esempio postcircolazione, oppure temperatura raggiunta (d1)) , no
- se il bruciatore è acesso, sì
- se il bruciatore è spento, ma è in confort, allora periodicamente scalda l'acqua, ma comunque non attiva il bruciatore su chiamata acqua calda

Ora ho ipotizzato che sia guasto il flussometro oppure la valvola a 3 vie.
Ma se fossero guasti, non dovrebbero funzionare mai, e allora mi chiedo perché se il bruciatore è acceso, la procedura di chiamata dell'acqua calda funziona correttamente (ovvero il flussometro rivela il passaggio dell'acqua e la deviatrice si attiva).
Ho pensato a un guasto della scheda, ma per il resto funziona alla perfezione (anche i parametri sembrano tutti a posto).

Faccio notare che il flussometro di questo modello non è un semplice flussostato (che chiude semplicemene un contatto), ma ha tre poli di cui uno fornisce (dovrebbe fornire) il segnale per regolare l'accensione.

Qualcuno ha qualche idea per risolvere il problema?

Grazie mille e cordiali saluti
Gianni
visa20ctop
00domenica 1 maggio 2022 10:53
Hai fattu un pò di confusione nella spiegazione,se apri l'acqua calda la caldaia parte?
se non parte può essere il flussostato se non da segni di vita, se il ventilatore gira ma non accende può essere il pressostato dell'aria,se parte la fiamma ma non fa acqua calda può essere la valvola a tre vie
demo2000
00lunedì 2 maggio 2022 08:01
Grazie per la risposta,
no, come ho detto, se apro acqua calda, non parte nulla se la caldaia non è già attiva per il riscaldamento.
Per spiegare in altro modo:
attualmente ho aggiunto un flussostato sull'ingresso dell'acqua (prima della caldaia) che dà il consenso su contatto del riscaldamento. In questo modo quando chiamo acqua calda si accende la caldaia, quindi (poichè il flussometro di per sè funziona), attiva la valvola a 3 vie e scalda l'acqua.
Penso sia un problema della scheda.
Altrimenti non saprei...
aggist72
00lunedì 2 maggio 2022 08:53
ma la caldaia ha uno scambiatore bitermico o ha primario e secondario?
demo2000
00lunedì 2 maggio 2022 09:31
Primario e secondario.
visa20ctop
00lunedì 2 maggio 2022 11:58
Perchè non provi a cambiare il flussostato dell'acqua calda
demo2000
00lunedì 2 maggio 2022 14:56
Posso provare, ma il flussometro funziona, altrimenti non attiverebbe comunque l'acqua calda quando c'è il consenso chiuso del termostato.
visa20ctop
00lunedì 2 maggio 2022 16:24
COSTA MENO DELLA SCHEDA ,SE HA TRE FILI UN MOTIVO CI SARA' PROVI A SOSTITUIRLO