AREAZIONE LOCALE CALDAIA

Versione Completa   Stampa   Cerca   Utenti   Iscriviti     Condividi : FacebookTwitter
marino.t
00venerdì 5 ottobre 2012 22:32
POSIZIONE E DIAMETRI

Salve, ho letto la tabella che riguarda l'areazione del locale dove è installata la caldaia ma, arriva ad ipotizzare 30 kw, mentre io devo insatallarne una a 35 kw a condensazione dentro un pensile, in cucina c'è anche un piano cottura con aspiratore elettrico e forno, quindi che aperture di areazione devo fare per essere a norma?
Un grazie a chi lo sa.
Cia ciao. [SM=g2895050]
Luca.como
00mercoledì 31 ottobre 2012 12:01
devi moltiplicare la potenza per 6 e trovi la superfice della presa d'aria per la caldaia.. avendo la cappa però bisogna conoscere la portata aspirante per calcora la superficie totale della presa d'aria
immergas74
00mercoledì 31 ottobre 2012 13:16
la tua caldaia non ha bisogno di foro di areazione perche' è a camera stagna ed è installata in un locale dove sono presenti aperture apribili verso l'esterno(tipo finestre per intenderci) cioe' il locale è ventilabile.
pero' per la presenza del piano cottura devi fare un foro di areazione di 100 CM2 se il piano cottura e' dotato di termocoppia di sicurezza(oppure maggiorarlo del 50% se non ha la termocoppia)
poi se la cappa fumi è collegata all'esterno sei a norma cosi
altrimenti devi fare un'altro foro da 100 CM2

spero di essere stato chiaro...la normativa prevede questo [SM=g2892668]
Luca.como
00mercoledì 31 ottobre 2012 13:36
ops che figuracci. non avevo letto con attenzione il post .... menoale che quando compilo gli allegati sto piu' attento!ahahaha
Dario_Riello
00giovedì 1 novembre 2012 11:07
Come dice correttamente immergas74 se il locale è ventilabile non si deve calcolare nel dimensionamento dell'aerazione la potenza della caldaia, in quanto la caldaia a condensazione dovrebbe essere a tenuta stagna; scrivo dovrebbe, perchè a me capita spesso che l'installatore si "dimentichi" di portare all'esterno il tubo di aspirazione della caldaia e in tal caso la caldaia va considerata come una camera aperta. per la maggiorazione del foro a causa del ventilatore elettrico, bisogna conoscerne la portata e in base a quella si ricava da tabella della 7129 la superficie aggiuntiva.
marino.t
00sabato 3 novembre 2012 00:18
Re:
immergas74, 31/10/2012 13:16:

la tua caldaia non ha bisogno di foro di areazione perche' è a camera stagna ed è installata in un locale dove sono presenti aperture apribili verso l'esterno(tipo finestre per intenderci) cioe' il locale è ventilabile.
pero' per la presenza del piano cottura devi fare un foro di areazione di 100 CM2 se il piano cottura e' dotato di termocoppia di sicurezza(oppure maggiorarlo del 50% se non ha la termocoppia)
poi se la cappa fumi è collegata all'esterno sei a norma cosi
altrimenti devi fare un'altro foro da 100 CM2

spero di essere stato chiaro...la normativa prevede questo [SM=g2892668]




Ti ringrazio moltissimo per le info che mi hai dato, si il locale ha una finestra, l'aspiratore elettrico tubo diametro 100 mm va fuori, il piano cottura ha la sicurezza, la caldaia l'ho montata io quindi so che prende l'aria da fuori con tubo coassiale a parete subito sopra, quindi deduco che devo fare un foro di 100 cm2 cioè di diametro 120 mm che corrisponde a 113.04 cm2 giusto?
Ringrazio tutti, Luca.como non preoccuparti puo' capitare un errore ma, non perdere il vizio di aiutare la gente.
Grazie grazie
immergas74
00sabato 3 novembre 2012 12:40
giusto [SM=g2892668]