Stellar Blade Un'esclusiva PS5 che sta facendo discutere per l'eccessiva bellezza della protagonista. Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Caldaia UNICAL AG IVEN BTFS 24 - continui tentativi accensione

Ultimo Aggiornamento: 08/01/2020 17:38
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 25/11/2014
Registrato il: 25/11/2014
Città: TORINO
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/11/2014 09:47

Buongiorno a tutti,
provo ad esporre il problema che affligge me e la mia caldaia da oltre un anno e che, nonostante un costoso ed inutile intervento dell'assistenza, ancora non trova soluzione:

La caldaia, più frequentemente in orario serale, non riesce a partire ed effettua continui tentativi di accensione, anche per decine di minuti, fino a quando riesce e funziona bene. Ora vi do alcune informazioni:

1) La fase ed il neutro sono stati controllati e correttamente posizionati, sia in caldaia che al quadro elettrico di casa

2) Ho fatto venire i tecnici Enel e i dati di fornitura di tensione sono assolutamente nella norma

3) La caldaia non va mai in blocco, semplicemente non parte.

4) La caldaia è stata regolarmente pulita e manutenuta

5) I condotti di presa e mandata sono liberi e puliti

L'anno scorso mi hanno fatto sostituire un pezzo da oltre 200€, operazione del tutto inutile perchè nulla è cambiato (nel prossimo messaggio vi dirò quale pezzo, non ho le informazioni dietro adesso).

Io dispongo di un tester e buona manualità, ma ho bisogno che qualcuno tra voi mi aiuti a trovare la strada giusta!!!
Mi viene la pelle d'oca a pensare di richiamare l'assistenza...



OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
25/11/2014 18:25

Re:
bluesign, 25/11/2014 09:47:

Buongiorno a tutti,
provo ad esporre il problema che affligge me e la mia caldaia da oltre un anno e che, nonostante un costoso ed inutile intervento dell'assistenza, ancora non trova soluzione:

La caldaia, più frequentemente in orario serale, non riesce a partire ed effettua continui tentativi di accensione, anche per decine di minuti, fino a quando riesce e funziona bene. Ora vi do alcune informazioni:

1) La fase ed il neutro sono stati controllati e correttamente posizionati, sia in caldaia che al quadro elettrico di casa

2) Ho fatto venire i tecnici Enel e i dati di fornitura di tensione sono assolutamente nella norma

3) La caldaia non va mai in blocco, semplicemente non parte.

4) La caldaia è stata regolarmente pulita e manutenuta

5) I condotti di presa e mandata sono liberi e puliti

L'anno scorso mi hanno fatto sostituire un pezzo da oltre 200€, operazione del tutto inutile perchè nulla è cambiato (nel prossimo messaggio vi dirò quale pezzo, non ho le informazioni dietro adesso).

Io dispongo di un tester e buona manualità, ma ho bisogno che qualcuno tra voi mi aiuti a trovare la strada giusta!!!
Mi viene la pelle d'oca a pensare di richiamare l'assistenza...




ce qualcosa che non va.... in tutto questo se la caldaia fa diversi tentativi e non ..va in blocco (e un poco strano..ma può accadere solo per un motivo..)che non riguarda la parte elettrica.... non puoi fare qualche foto della canna fumaria..


[Modificato da gianni9601 25/11/2014 18:26]
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 25/11/2014
Registrato il: 25/11/2014
Città: TORINO
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/11/2014 21:34

Durante le prove, proprio mentre la caldaia tentava di accendersi, hanno anche provato a staccare dalla canna la curva di uscita fumi, senza alcun beneficio, quindi, se è quello che stai pensando, la canna fumaria non è.

I pezzi che mi hanno sostituito sono: ventilatore e pressostato (tot. €260).... tutto come prima.

OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 16/11/2014
Registrato il: 16/11/2014
Città: ROMA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i62.tinypic.com/2gskfg1.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
25/11/2014 22:30

Se hai una analisti dei fumi dovresti dirci Quant è l eccesso d aria
dovrebbe essere intorno a 1,8 se è più di 2,5 il problema è senz'altro quello poi ti dirò come fare
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 25/11/2014
Registrato il: 25/11/2014
Città: TORINO
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/11/2014 10:49

Grazie, al momento purtroppo non dispongo dell'analisi fumi (ho verificato sul foglio di intervento).
Ho scritto una mail all'assistenza evidenziando la totale inefficacia del precedente intervento e della spesa sostenuta inutilmente.
Vediamo che mi dicono e, se e quando torneranno, farò effettuare anche l'analisi fumi per riscontrare evidentemente anche il parametro che mi indichi.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
26/11/2014 20:57

Caldaia UNICAL
Il problema con molta probabilità è sull'elettronica.

Devi misurare ( quando la caldaia non va ) quanti Volt ci sono tra neutro e messa a terra.

Devi verificare contemporaneamente se fase e neutro sono al posto giusto.

Ho avuto dei casi simili, in un complesso edilizio , quando si accendeva l'illuminazione pubblica, non andava la caldaia.


Altra prova da fare: sconnettere la messa a terra dalla scheda
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 25/11/2014
Registrato il: 25/11/2014
Città: TORINO
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/11/2014 23:42

Grazie per i suggerimenti e l'interessamento Carmelo.

Dunque: quando la caldaia non va ho misurato 1,5V tra neutro e terra (poi però per qualche frammento di secondo sale fino a 10 o 20V circa durante i tentativi di accensione per poi ristabilizzarsi a 1,4-1,5V). Può significare qualcosa?

Provando a staccare il collegamento a terra della caldaia purtroppo non cambia nulla e continua a non partire (però magari il collegamento a terra lo raggiunge tramite altre parti quali tubi o radiatori).

Adesso, dopo 5 minuti circa è partita. A volte va invece avanti a fare tentativi di accensione anche per mezz'ora.

Non so più a quali santi appellarmi, in ogni caso la prossima settimana torna l'assistenza, vediamo quale pezzo propongono di cambiarmi a sto giro, forse la scheda che sicuramente non avrà invece alcun problema...
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
27/11/2014 12:24

Devi controllare, sulla scheda dovrebbe esserci un connettore collegato a terra è quello che devi staccare.
Altre soluzioni , installa un filtro di rete o un trasformatore di isolamento 220/220 , in questo caso devi inserire all'uscita del trasformatore, una resistenza di un mega , collegata al polo del neutro e la terra.
Di più non so , potrebbe essere la scheda guasta.
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 26/12/2017
Registrato il: 28/12/2017
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/12/2017 18:53

Ho lo stesso problema con il mio bindfs24 di Unical, conosci la risposta o la soluzione finale a questo problema? Grazie in anticipo!
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
31/12/2017 12:43

credo di aver trovato..se non va in blocco il pressostato aria aggangia e sgangia poco prima della rilevazione, presa sul venturi del ventilatore da spostare farne un'altra piu vicina all'uscita fumi o ventilatore difettoso o pressostato difettoso o canna fumaria otturata
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 26/12/2017
Registrato il: 28/12/2017
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/12/2018 14:17

Grazie! Sfortunatamente non sono riuscito a capire la lettera precedente :( Sospetto anche un guasto del pannello più leggero, l'ho riparato, l'ho installato, purtroppo non lo sono, l'ho acceso per la prima volta, ma subito dopo. . Ho rimosso il vacuostato, simulato un'operazione corretta, ma non si avvia ...
OFFLINE
Post: 114
Post: 114
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/11/2019 19:40

bluesign, 25/11/2014 09.47:

Buongiorno a tutti,
provo ad esporre il problema che affligge me e la mia caldaia da oltre un anno e che, nonostante un costoso ed inutile intervento dell'assistenza, ancora non trova soluzione:

La caldaia, più frequentemente in orario serale, non riesce a partire ed effettua continui tentativi di accensione, anche per decine di minuti, fino a quando riesce e funziona bene. Ora vi do alcune informazioni:

1) La fase ed il neutro sono stati controllati e correttamente posizionati, sia in caldaia che al quadro elettrico di casa

2) Ho fatto venire i tecnici Enel e i dati di fornitura di tensione sono assolutamente nella norma

3) La caldaia non va mai in blocco, semplicemente non parte.

4) La caldaia è stata regolarmente pulita e manutenuta

5) I condotti di presa e mandata sono liberi e puliti

L'anno scorso mi hanno fatto sostituire un pezzo da oltre 200€, operazione del tutto inutile perchè nulla è cambiato (nel prossimo messaggio vi dirò quale pezzo, non ho le informazioni dietro adesso).

Io dispongo di un tester e buona manualità, ma ho bisogno che qualcuno tra voi mi aiuti a trovare la strada giusta!!!
Mi viene la pelle d'oca a pensare di richiamare l'assistenza...




Molto. Probabilmente è il. Pressostato del gas di minima tarato alto e quando apre la. Valvola del gas scende di pressione e riparte senza. Andare in blocco
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 08/01/2020
Registrato il: 08/01/2020
Età: 37
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/01/2020 17:26

Re:
<p>[QUOTE:137143489=Maury18200485, 13/11/2019 19.40] Molto. Probabilmente &egrave; il. Pressostato del gas di minima tarato alto e quando apre la. Valvola del gas scende di pressione e riparte senza. Andare in blocco [/QUOTE]</p>
<p>E' un operazione fattibile tranquillamente senza strumenti? Anche io sulla mia unical sto riscontrando lo stesso problema dei continui tentativi di accensione</p><br class="cbrh" />
[Modificato da Bl4ze1987 08/01/2020 17:27]
OFFLINE
Post: 114
Post: 114
Registrato il: 25/11/2018
Registrato il: 25/11/2018
Città: GENOVA
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/01/2020 17:38

Re: Re:
Bl4ze1987, 08/01/2020 17.26:

Maury18200485, 13/11/2019 19.40:

Molto. Probabilmente è il. Pressostato del gas di minima tarato alto e quando apre la. Valvola del gas scende di pressione e riparte senza. Andare in blocco


E' un operazione fattibile tranquillamente senza strumenti? Anche io sulla mia unical sto riscontrando lo stesso problema dei continui tentativi di accensione



Devi vedere se è tarabile e lo tari al minimo sennò lo by passi e colleghi I 2 fili insieme anche se non andrebbe fatto, considera che serve per non farla partire se manca gas ma se manca gas non parte lo stesso! Quindi guarda come ti ho spiegato facci sapere
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 14:19. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it