salve a tutti ...vorre isapere se sulla egis plus dell ariston è possibile cambiare il parametro del pressostato di minima ... e fare partire la caldaia a 0.3 bar invece che a 0.7 ....il problema che ho un termocamino con cirvuito aperto ..e non volevo fare spendere il cliente (amico) per montargli piastra di scambio circolatore eccecc..è possibile cambiare i parametri o bypassare il pressostato di minima ?? se si come ?? grazie a tutti ..e auguroni!! |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
15/12/2013 11:02 | |
credo sicuramente dovresti sostituire il pressostato... ma credo poi avrai problemi di rumorosità del circolatore se lo imposti su alte velocità...
non mi è mai capitata una cosa del genere... ma solitamente sulle caldaie a pellet (con pompe wilo) mi capita che alle basse pressioni e medi/alti giri del circolatore va in cavitazione e fa un sacco di rumore... poi aumenta la pressione e tutto passa....
altra soluzione oltre allo scambiatore sarebbe quello di portare + in alto la vaschetta dell'acqua.. guadagneresti 0,1 bar al metro... con 5 metri in alto saresti apposto...
xò mi raccomando.. il tubo di mandata a quell'altezza + rettilineo possibile!
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 11/10/2013 Registrato il: 11/10/2013 | Città: AREZZO | Età: 38 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
15/12/2013 14:28 | |
nulla il cassoncino non è possibile alzarlo in quanto è gia al limite ..ho optato per mettere circolatore e piastra di scambio per dividere i circuiti ...pur troppo non cèra altra soluzione grazie |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
15/12/2013 15:41 | |
Peter1986, 15/12/2013 14:28:
nulla il cassoncino non è possibile alzarlo in quanto è gia al limite ..ho optato per mettere circolatore e piastra di scambio per dividere i circuiti ...pur troppo non cèra altra soluzione grazie
direi che hai fatto la scelta migliore... infondo uno scambiatore 20 piastre costa sulle 70€
il il costo maggiore verrà magari con le valvole a 3 vie per non far circolare acqua nel termocamino...
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 11/10/2013 Registrato il: 11/10/2013 | Città: AREZZO | Età: 38 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
16/12/2013 20:34 | |
nessuna valvola tre vie...dividendo i circuiti ,o funziona il camino...o non avendo possibilita di accendere il camino funziona la caldaia a metano ... |
|
| | | OFFLINE | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 16/12/2013 Registrato il: 16/12/2013 | Età: 25 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
16/12/2013 22:08 | |
rotexPeter1986, 12/16/2013 8:34 PM:
nessuna valvola tre vie...dividendo i circuiti ,o funziona il camino...o non avendo possibilita di accendere il camino funziona la caldaia a metano ...
puoi bypassare il pressostato di minima..in quanto il carico e garantito dalla vaschetta..questo e il funzionamento della rotex daikin a vaso aperto, omologata a u 100x100 rotex
[Modificato da bricogianni9601 16/12/2013 22:14] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 11/10/2013 Registrato il: 11/10/2013 | Città: AREZZO | Età: 38 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
16/12/2013 22:38 | |
per bypassare cosa devo fare propio manualmente ? |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
17/12/2013 19:34 | |
Peter1986, 16/12/2013 22:38:
per bypassare cosa devo fare propio manualmente ?
staccare i fili da pressostato e cortocircuitarli
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 44 Post: 44 | Registrato il: 11/10/2013 Registrato il: 11/10/2013 | Città: AREZZO | Età: 38 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/12/2013 19:51 | |
danni che si possono verificare anche con il tempo?? lavorando a 0.3?? |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
17/12/2013 20:04 | |
Peter1986, 17/12/2013 19:51:
danni che si possono verificare anche con il tempo?? lavorando a 0.3??
verifica la rumorosità del circolatore..... se fa rumore rischia di danneggiarsi le pale col tempo......
cmq non avevi gia messo lo scambiatore?
cmq metti almeno 2 valvole detentrici sulla mandata x non mischiare l'acqua riscaldata dei 2 generatori di calore...
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
|
|