Salve,
ho un problema con una caldaia Viessmann Vitopend 100 (WH0A).
Il riscaldamento dell'acqua sanitaria funziona correttamente, mentre il riscaldamento ha dei problemi.
Nell'alloggio ho 5 termosifoni, i primi 2 più vicini alla caldaia si scaldano abbastanza bene, il terzo rimane tiepido e i 2 più lontani rimangono freddi.
Ho notato il bruciatore quando parte rimane acceso per 5/10 secondi, poi si spegne, si riacende per 5/10 secondi, si spegne, etc...
Ho chiamato un tecnico della Viessmann che dopo un analisi mi ha detto che secondo lui la caldaia funziona correttamente ma dato che l'impianto di riscaldamento è sporco la caldaia non riesce a spingere l'aqua calda correttamente e rimanendo il calore in circolo nella caldaia si surriscalda e si spegne velocemente.
Mi ha suggerito di far effettuare un lavaggio dell'impianto di riscaldamento.
Ho chiamato un idraulico che mi ha smontato un termosifone per vedere se vi era sporcizia dentro ma l'acqua all'interno era piuttosto pulita, secondo lui invece il problema è della pompa della caldaia che non gira abbastanza velocemente.
Vorrei evitare di effettuare un lavaggio dell'impianto che solitamente è abbastanza costoso o di cambiare la pompa e non risolvere nulla, voi che ne pensate?
Grazie mille! |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
12/01/2013 19:43 | |
uhmmmm strano, sicuro 10 sec..e la caldaia nn va in blocco?
non e che per caso la temperatura sale di colpo la caldaia brontola e poi si spegne?
la deviatrice bloccata...!! [Modificato da gianni9601 12/01/2013 19:50] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 11/01/2013 Registrato il: 11/01/2013 | Città: TORINO | Età: 45 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/01/2013 20:42 | |
Il comportamento più o meno è quello, sale velocemente fino a 70 gradi brontola e si spegne...
quindi devo capire qual'è la valvola deviatrice, vedere se è bloccata e nel caso capire come sbloccarla
nel caso avessi qualche dritta da darmi saresti molto gentile |
|
| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 11/01/2013 Registrato il: 11/01/2013 | Città: TORINO | Età: 45 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
14/01/2013 20:25 | |
Questa è la foto della caldaia:
picasaweb.google.com/105639509821647959936/Foto_caldaia?authkey=Gv1sRgCJSou9DkhPGs7AE#58333869956...
La valvola deviatrice dove si trova secondo voi?
Come faccio per provare a sbloccarla?
Grazie! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 11/01/2013 Registrato il: 11/01/2013 | Città: TORINO | Età: 45 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
16/01/2013 10:32 | |
Ieri è venuto un nuovo tecnico e mi ha detto che dovrebbe essere un problema alla valvola deviatrice e sarebbe da sostituire,il costo approssimativo della sostituzione + la manodopera sarebbe di 150 euro.
Secondo voi è un prezzo ragionevole?
Dato che il tecnico non era sicuro al 100%,mi domando,se sostituisce il pezzo e il problema non si risolve devo comunque pagare per l'intervento?
Grazie mille |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
16/01/2013 18:40 | |
dalla foto non si vede bene, comunque la trovi seguendo il tubo dell'acqua che scende dallo scambiatore principale dove batte la fiamma,e lo scambiatore sanitario (a piastre) se sei fortunato ci potrebbe essere una leva per il funzionamento manuale da bloccare a metà corsa secondo le scritte riportate sulla deviarice..questo per emergenza lo potresti fare |
|
| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 11/01/2013 Registrato il: 11/01/2013 | Città: TORINO | Età: 45 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/01/2013 23:38 | |
Il tecnico mi ha detto che la commutazione da acqua sanitaria a riscaldamento avviene tramite il motorino presente nella foto
che ha quella specie di tappo blu in mezzo.
Ecco la foto:
picasaweb.google.com/105639509821647959936/Foto?authkey=Gv1sRgCIW8qLXZqsT1bg#58345482350...
Non vedo leve purtroppo... |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
18/01/2013 18:39 | |
uhmmm e un tipo che non conosco,comunque quando va in richiesta di riscaldamento quella valvola dovvrebbe aprire..la dovresti sentire al tocco della mano....puoi far controllare se sullo spinotto elettrico arriva tensione, se arriva tensionee il motorino non gira e sicuramente lei..in caso contrario potrebbe essere la scheda che non da tensione per alimentarla....questo il tecnico lo dovrebbe controllare prima di cambiarla.
in alcuni casi e possibile sostituire solo il motorino.... |
|
| | | OFFLINE | | Post: 9 Post: 9 | Registrato il: 11/01/2013 Registrato il: 11/01/2013 | Città: TORINO | Età: 45 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
15/02/2013 18:10 | |
Dopo un po' di tempo vi aggiorno:
il tecnico è venuto,ha sostituito il motorino ma non è cambiato nulla,così ho pensato di provare a cambiare i tubi che collegano la caldaia all'impianto.
Chiamo l'idraulico per effettuare il lavoro e mi dice che non me li cambia perchè secondo lui il problema è lo scambiatore,bah...
Allora vado a comprare i tubi giusti da 3/4,il teflon e le chiavi inglesi,ci metto 5 ore per sostituirli (sono un informatico),accendo la caldaia e finalmente tutti i termosifoni scaldano alla grande!
I tubi del riscaldamento erano da 3/8 ed ed erano ostruiti dal calcare...
Dato che il tecnico quando è venuto ha agito sulla vite che regola la potenza del gas un po' a caso,la caldaia secondo me non funziona ancora perfettamente ma almeno adesso scalda :-)
Grazie
|
|
| | | OFFLINE | Post: 114 Post: 114 | Registrato il: 11/02/2013 Registrato il: 11/02/2013 | Città: ALESSANDRIA | Età: 58 | Sesso: Maschile | Occupazione: C.A.T. ARCA caldaie | Utente Junior | |
|
17/02/2013 22:16 | |
Pulpo78, 15/02/2013 18:10:
Dopo un po' di tempo vi aggiorno:
il tecnico è venuto,ha sostituito il motorino ma non è cambiato nulla,così ho pensato di provare a cambiare i tubi che collegano la caldaia all'impianto.
Chiamo l'idraulico per effettuare il lavoro e mi dice che non me li cambia perchè secondo lui il problema è lo scambiatore,bah...
Allora vado a comprare i tubi giusti da 3/4,il teflon e le chiavi inglesi,ci metto 5 ore per sostituirli (sono un informatico),accendo la caldaia e finalmente tutti i termosifoni scaldano alla grande!
I tubi del riscaldamento erano da 3/8 ed ed erano ostruiti dal calcare...
Dato che il tecnico quando è venuto ha agito sulla vite che regola la potenza del gas un po' a caso,la caldaia secondo me non funziona ancora perfettamente ma almeno adesso scalda :-)
Grazie
tubi del riscaldamento con il calcare dentro !!!!!!!!un pò strano, comunque se la caldaia ha qualche anno cambierei lo scambiatore a piastre e metterei un filtro a y sul ritorno
|
|
|
|