Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 2 3 4 5 | Pagina successiva

Caldaia junkers che fà i capricci

Ultimo Aggiornamento: 19/02/2015 11:49
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 01/12/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: ACIREALE
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/12/2011 14:27

Ciao a tutti

Questa è la mia prima discussione.Ho una caldaia junkers murale:

imageshack.us/photo/my-images/809/immagine005jv.jpg/

Avvolte capita che vada in blocco accendendosi la spia rossa.Vi spiego cosa succede.Si apre l'acqua calda e attaca il ventilatore,dopodichè si sentono due tentativi di accensione e si ferma il ventilatore,andando in blocco la caldaia e accendendosi la spia rossa.Una volta che resetto questa spia,premendo sul pulsante(quello che del blocco che si illumina di rosso)per 2/3 tentativi,lasciando il rubinetto acqua calda aperta,riparte e non lo fà più per un pò.Diciamo che nell'ultimo mese lo fà un pò più spesso questo giochetto.Secondo voi cosa potrebbe essere e come o dove intervenire?sè mi date una spiegazione su cosa andare a vedere o toccare.Inoltre,una volta aperto l'involucro,sè cè qualche manutenzione ordinaria che potrei fare per prevenire eventuali problemi.Grazie mille e in attesa di quale riscontro,saluto a tutti:)
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
01/12/2011 17:17

Ciao Giovanni volevo chiederti è da molto che non fai eseguire la manutenzione ?
Questo difetto può dipendere da tante cose, ho bisogno che tu osservi la caldaia e mi dai delle risposte.

Allora giusto per capire cosa accade se è un blocco dovuto dalla scheda di accensione oppure altro.
Limitati solo ad osservare.

Apri il mantello della caldaia
Poi apri la cassa d'aria (dove alloggia la combustione)
Prima osserva con la cassa aperta se va in blocco.
Poi quando tenta di accendersi fa la scintilla ?
Si accende per qualche secondo e poi si spegne?
Quando parte il ventilatore il pressostato dei fumi deve dare consenso valvola gas e deve partire la fiamma, ma se il venturi dei fumi è parzialmente ostruito oppure le eliche del ventilatore sono zozze, il pressostato non commuta.
Fammi sapere!!


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 01/12/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: ACIREALE
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2012 21:30

Ciao Mimmo

Ti ringrazio per le tue osservazioni e ti chiedo scusa sè ti rispondo solo ora.Allora,il problema dell'accensione lo ho risolto,smontando il bruciatore pulendolo come si deve,pulendo con carta vetrata fine gli elettrodi sia di accensione che quello di rilevazione fiamma e finoa d oggi non avevo avuto problemi.Oggi invece mi è successo questo(ma era un sintemo che mi stava dando piano piano da qualche settimana):Aprò il rubientto dell'acqua calda e parte la sequenza della caldaia,si accende ma esce a tratti acqua tiepida e a tratti acqua fredda(Premetto che la portata d'acuqa è sempre uguale).Allora ho smonatto il coperchio e ho provato a farla partire,quindi a camera aperta...fà al solito tuta la sequenza ed esce sempre acqua alla stessa portata di sempre,avvolte un pò tiepida avvolte fredda.Dopo 15minuti di funzionamento,lampeggia la spia rossa di anomalia(sempre con la caldaia in moto) e dopo 2/3 minuti si spegne,facendo sempre la sequenza dell'epurgo gas tramite il ventilatore.Considerando che la caldaia non è stata mai manutenzionata,ne fatto fare analisi fumi,pulizia scambiatore ecc...ho solo pulito per bene il bruciatore,candele accensione e candeletta rilevazione fiamma,ispezionata canna fumaria e basta più.attendo un tuo riscontro al più presto.grazie mille
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 01/12/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: ACIREALE
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2012 21:32

p.s.

dimenticavo di dirti che ho pulito anche il ventilatore(che era pulito) e ho soffiato nei tubi di venturi del pressostato ed erano liberi.
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
22/01/2012 21:43

Se il difetto lo fa solo in sanitario allora è la Sonda NTC sanitario da cambiare.
Non ho il manuale uso e manutenzione della tua caldaia, ma se sei in possesso la trovi facilmente.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 01/12/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: ACIREALE
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2012 23:42

Questa sonda a cosa serve e dove la dovrei trovare,cioè vicino a che cosa?che forma ha?ecc....In più,come faccio a vedere sè è questa sonda?la devo misurare con il tester,mettere in corto e faccio partire la sequenza,ecc?
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 01/12/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: ACIREALE
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2012 23:43

cmq penso che per sanitario intendi che la caldaia serva solo per i servizi sanitari e non per i termosifoni,infatti cosi funziona il circuito.
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 01/12/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: ACIREALE
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2012 23:54

A quanto ho capito il sensore ntc sono dei sensori di temperatura,uno all'ingresso dell'acqua fredda e uno all'uscita dell'acqua calda alle utenze.Quindi come faccio a vedere sè sono veramente questi sensori?come li posso testare?
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
23/01/2012 00:07

Allora la sonda si cambia solamente, ne puoi metterla in corto e ne puoi misurare la resistenza almeno che non hai un altra identica per fare il paragone, ma se è alterato il valore della curva di lavoro,non lo puoi sapere in nessun modo.
Serve come sensore di temperatura che interagisce con la scheda e fa in modo che la caldaia parte a richiesta di temperatura e si ferma quando la raggiunge.

Di solito sono montate anche sul tubo dell'acqua calda, ad immersione, possono essere avvitate o ad innesto, o a contatto in alcune caldaie.
Se non comunichi bene il modello della tua caldaia non posso mostrarti la foto del componente.

Queste in foto sono tre tipi di sonde diverse della Junkers, la foto sola della caldaia non mi dice molto.



[Modificato da Mimmo 59 23/01/2012 00:12]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 01/12/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: ACIREALE
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/01/2012 10:17

Ciao Mimmo

La caldaia è una Junkers Celsius mod:WT11AM1E23 o E31,ti allego foto della caldaia internamente:

imageshack.us/photo/my-images/214/immagine001j.jpg/


Penso che sia a clips,cioè quella posta sul tubo di uscita della caldaia(acqua calda)a sinistra della foto.Siccoem ho visto che sul tubo dell'acqua fredda cè un sensore uguale come caratteristiche,sempre a clips,li ho invertiti e il risultato è solamente che la temperatura dell'acqua al rubinetto rimane costante(menter prima a tratti fredda a tratti tiepida) ma sempre tiepida,pur mettendo la manopola della temperatura al massimo.Che dovrei fare?
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
23/01/2012 17:35

Premetto che non mi occupo di scaldini a gas, ma solo di caldaie

Io le sonde le cambio sempre entrambe, l'altra cosa che va osservata e la portata gas, se è regolata come da manuale.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 01/12/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: ACIREALE
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/01/2012 19:59

per portata gas regolata coem da manuale cosa intendi?cioè è un qualcosa che posso fare anche io o ci vuole l'analizzatore dei fumi per capire come e anche dove regolarla?
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 01/12/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: ACIREALE
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/01/2012 10:11

Ciao Mimmo

Sono andato dal rivenditore Junkers è mi ha detto che una sonda ntc costa 45euro,ti sembra normale come prezzo?Stiamo parlando solo del ricambio,per l'istallazione mi ha chiesto 100euro(che praticamente sarebbe un lavoro di pochi minuti e semplicissimo come lo fatto anche io).Che mi puoi dire in merito?Non vorrei spendere 90euro e poi non sono i sensori:(.attendo una tua risposta.grazie mille
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
24/01/2012 17:02

Dai un occhiata in internet Arbo ricambi, spediscono in tutta Italia, ha chiesto un po tropopo, per una sonda.
Per il controllo delle pressioni gas a valle della valvola, occorre un manometro differenziale o la vecchia colonnina d'acqua, sono strumenti in possesso dei tecnici, il primo costa un 200€ mentre la seconda forse una quarantina.
Certo che ci marciano su dalle tue parti!!! [SM=g2604602]


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 27
Post: 27
Registrato il: 01/12/2011
Registrato il: 01/12/2011
Città: ACIREALE
Età: 44
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/01/2012 10:36

Ciao Mimmo

Grazie come sempre per la tua massima disponibilità,pazienza e cordialità che stai avendo nei miei confronti.Più che marciare ci speculano in maniera pazzesca,su ebay ho trovato questa inserzione:

cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=220926900201&ssPageName=ADME:X:AAQ...

La sonda è identica fisicamente,ma ho chiesto all'inserzionista sè andrebbe bene per la mia mia JUNKERS CELSIUS serie WT.Sè fosse identica con il prezzo di due sonde compresa spedizione arriverei a poco più di metà di quello che mi ha proposto quello ieri per una sonda solamente.Il sito che mi hai consigliato è molto interessante,ma purtroppo causa sciopero in sicilia e in italia,le consegen potrebbero ritardare di parecchio(come scritto sul sito).Magari quello di ebay,sè spedisce con raccomandta mi arriva prima,dato che almeno dalle mie parti la posta stà arrivando e che la raccomandta la gestisce la posta e non corrieri.Intando vorrei cercae qualche altro negozio in zona.Stamattina ho smontato il bruciatore e appena si acrica la macchina fotografica metto el foto e ti faccio evdere che gli ugelli hanno il foro leggermente otturato,ma a me sembra poco per potermi dare acqua fredda e pressione gas o meglio che la fiamma risluti a qualsiasi temperatura che imposto la caldaia,con un altezza di 5cm
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 3 4 5 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone