11/06/2011 23:38

Il DM 12.04.1996 - Titolo V - punto 5.2.2 prescrive che per pressioni di esercizio superiori a 0,04 bar non possono essere utilizzate condotte per il gas in rame.
Tale decreto si riferisce però ad installazioni di impianti termici aventi potenza superiore ai 35 kW.
Essendo l’impianto in oggetto inferiore ai 35 kW si devono applicare le indicazioni delle norme UNI 7131 e UNI 7129/01; tali norme non danno una limitazione all’utilizzo di tubazioni in rame per realizzare reti di distribuzione del gas con pressioni di esercizio superiori a 0,04 bar.
La norma UNI 9860 – punto 5.6.1 ammette l’utilizzo di tubazioni in acciaio, polietilene e rame per realizzare le derivazioni alle utenze; per le tubazioni in rame pone il limite nell’utilizzo per allacciamenti convoglianti gas naturale con densità < 0,8 e con pressioni di esercizio > 0,04 bar.
Questa limitazione vale anche per gas aventi densità > 0,8 (GPL) con pressioni di esercizio > 0,04 bar?
(04.2005 Del Sale)


quindi:

La norma UNI 7131 si applica agli impianti interni alimentati a GPL, dove per punto di inizio dell’impianto interno si individua (nota al punto 3.2.7, lettera c) la valvola di intercettazione generale dell’impianto da porsi immediatamente all’interno dell’alloggio: pertanto per la parte esterna dell’impianto tale norma non è applicabile.
Vero è che la UNI 9860 pone il limite per il rame soltanto nell’utilizzo per allacciamenti convoglianti gas naturale, e non GPL, e che il DM 12/04/1996 non si applica agli impianti con portata termica inferiore a 35 kW, quindi in teoria il rame si può usare.
Tuttavia consigliamo di chiedere un parere sull’utilizzo del tubo in rame per la parte compresa tra il serbatoio e il punto di inizio dell’impianto interno al competente Comando dei Vigili del Fuoco, per evitare sorprese, in caso di verifica della dichiarazione di conformità da parte del Comune o di altro Ente.

Comunque se l'impianto e' stato gi certificato da chi ha portato il contatore dal bombolone all'utenza, tu non dovresti avere problemi, nel senso che ti occuperai solo della caldaia.

Ciao

Andrea
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 11:04. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it