21/12/2023 20:43

Da circa un mese ho un problema con questa caldaia del 2010. Premetto che a settembre è stata cambiata la pompa e il tre vie a seguito di un guasto giudicato dal tecnico autorizzato quindi la spesa è stata notevole. Adesso con l'accensione dei caloriferi si presenta il blocco della caldaia quando apro l'acqua calda mentre funzionano i caloriferi con codice S54. Per ripristinare devo resettare o attendere circa 10 minuti. Il tecnico ormai va a tentativi. Mi ha cambiato le sonde ma niente. Oggi mi ha messo una nuova scheda ma niente. Sono disperata. Chiedo aiuto
Grazie
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 08/09/2013
Registrato il: 08/09/2013
Città: BELLUSCO
Età: 40
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/12/2023 07:35

Buongiorno, S 54 è un codice di stato che indica che la caldaia è in sovratemperatura, se ti hanno sostituito pompa e valvola 3 vie posso immaginare che ci siano anche gli scambiatori intasati di morchie provenienti dall'impianto di riscaldamento, il mio consiglio è di provare a smontare gli scambiatori e pulirli poi fare un lavaggio all'impianto di riscaldamento e montare un buon filtro defangatore
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 21/12/2023
Registrato il: 21/12/2023
Età: 64
Sesso: Femminile
Utente Junior
25/12/2023 22:53

Grazie della cortese attenzione. Fra le tante cose tentate dal tecnico mi sono dimenticata di indicare anche che mi ha smontato lo scambiatore (lei ne parla al plurale...ce ne sono più di uno?) Ma era pulito ma ne ha montato uno nuovo ma niente anche così. Tra l'altro quando va in blocco la pressione sale anche a 2.0. Ho già da anni il filtro defangatore. A sto punto pensa sia davvero il caso di fare una pulizia dell'impianto?
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 08/09/2013
Registrato il: 08/09/2013
Città: BELLUSCO
Età: 40
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/12/2023 13:17

Buongiorno la caldaia ha 2 scambiatori, probabilmente il tecnico ha sostituito lo scambiatore secondario sanitario, il primario si trova sopra al bruciatore nella camera di combustione, se durante il funzionamento la lancetta dell'idrometro oscilla vistosamente significa che l'acqua in caldaia non riesce a circolare e tende ad andare in ebollizione, il tecnico dovrebbe controllare anche il bypass che si trova dietro alla pompa
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 21/12/2023
Registrato il: 21/12/2023
Età: 64
Sesso: Femminile
Utente Junior
27/12/2023 09:38

Grazie mille ancora. Oggi richiamo il tecnico e con le sue indicazioni vediamo se anche lui riesce a risolvere. Ormai è venuto quattro volte e non so più cosa dirgli. Le farò sapere appena risolvo. Ormai è una telenovela a puntate 😂
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 06:44. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it