Scrivo per disperazione causa una Caldaia Viessman Vitopend 100 istallata 8 anni fa e che dopo 6 anni ha iniziato a creare notevoli sbalzi fra acqua fredda e calda che inficiavano la possibilità di fare adeguatamente le docce . Il tecnico  (della Ditta che mi ha istallato la caldaia) ha addotto il motivo di un impianto sporco che avevo Lavato  io 23 anni fa e da allora con la vecchia caldaia Vimar non aveva creato più problemi, nel frattempo ho istallato in casa un impianto di decalcificazione. Comunque il tecnico lo ha RILAVATO con notevole spesa! Visto che il problema dopo pochi mesi si ripresentava il tecnico ha detto che i residui dell’impianto avevano rovinato lo SCAMBIATORE secondario e lo ha CAMBIATO.


A distanza di 2 anni il problema acqua si è ripresentato in modo assai ACCENTUATO ed in più la caldaia non riesce a portare in alto la TEMPERATURA  (occorrono 8 ore accesa  adesso che fuori non è ancora freddo!) addirittura il TERMOSIFONE  della cucina  rimane TIEPIDO.  Dunque, impianto e scambiatore non erano la causa!


Adesso per telefono il tecnico mi parla di scambiatore primario o scheda!!!! Praticamente ricompro la caldaia! E’ ASSURDO!


Ho letto molte delle risposte sul FORUM che indicano anche altri tipi di interventi per questo le chiedo cosa posso proporre al tecnico di fare  perchè ho idea che non conosca altre soluzioni.


Il tecnico mi ha ORA comunicato che verrà DOPODOMANI (24 novembre) nel pomeriggio, so che non si possono avere risposte subitanee risolutive, ma sono proprio in una situazione di EMERGENZA😮😥😌
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 22/11/2022
Registrato il: 22/11/2022
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/11/2022 11:12

Sono GIuseppe, il tecnico ha verificato vari parti della caldaia: pressostato ( non era), flussostato sanitario ( dove ha trovato pochi bruscoli di ferro, spiegandomi che  il sensore ottico potrebbe averli intercettati e creato gli sbalzi d'acqua ?)
Ha fatto anche taratura del gas ( non era sballata per cui l'aggiustata un pochino ) ed ha dato una pulita veloce alla sonda,( non era in realtà sporca), dicendomi che è la sonda, insieme al flussostato,  ad influire sul modulaggio dell'acqua. Pertanto la caldaia avrebbe avuto 2 PROBLEMI: la SONDA e il FLUSSOSTATO  per modulare l'acqua e il BLOCCO della caldaia.
Adesso la caldaia funziona, anche  la DOCCIA, ma mi ha detto che SE l'acqua NON Modula si deve CAMBIARE la SONDA e il FLUSSOSTATO,  ( altro Denaro, visto che ha detto che sono pezzi COSTOSI ! ) se la caldaia va in blocco dipende dalla SCHEDA !!! ASSURDO !!! Su una caldaia di 8 anni ho già speso 470 euro ! (Causa il lavaggio di 370 Euro + 80  ieri  per 1 ora netta di lavoro ( sono questi i PREZZI  ?).  
Grazie a chi   mi risponderà 
OFFLINE
Post: 32
Post: 31
Registrato il: 20/10/2012
Registrato il: 20/10/2012
Città: ROMA
Età: 49
Sesso: Maschile
Occupazione: Termoidraulico- riparazioni ca
Utente Junior
01/12/2022 06:16

Ciao Giuseppe, stai facendo confusione tra impianto di riscaldamento e l'impianto sanitario che sono separati perciò se il tecnico ti ha fatto il lavaggio dell'impianto di riscaldamento non elimina tutti i problemi del sanitario, potrebbe solo migliorare il scambio termico e il funzionamento dei termosifoni.
Se il termosifone della cucina e ancora freddo dopo 8 ore accesso e gli altri scaldano vuol dire che ha un problema quel termosifone non la caldaia.
Per quanto riguarda invece i residui trovarti nel flussostato sanitario devi capire che l'acqua che arriva dall'acquedotto non e pulitissima e potrebbe portare altra sporcizia nel flussostato andò dopo 2 giorni.

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]
Caldaia Vissman vitodens 100 (3 messaggi, agg.: 01/02/2023 06:11)

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:46. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it