È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

savio 624LS

Ultimo Aggiornamento: 30/06/2022 19:35
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 8
Post: 7
Registrato il: 16/04/2002
Registrato il: 07/01/2017
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/03/2022 14:15

Buongiorno,
ho la caldaia in oggetto che non si avvia più... prima era in blocco fiamma ora si accendono i led ma non si avvia ne in sanitario ne in riscaldamento però non va in blocco.
Cosa posso provare a fare per cercare di farla avviare?

Vi ringrazio
Federico
OFFLINE
Post: 212
Post: 212
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
28/03/2022 10:20

se e una camera stagna prova ad aprire leggermente il coperchio della camera di combustione se parte controllare perchè il pressostato aria non interviene
OFFLINE
Post: 8
Post: 7
Registrato il: 16/04/2002
Registrato il: 07/01/2017
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/03/2022 14:14

La ringrazio....
ho effettuato la prova ma la caldaia non si avvia....
OFFLINE
Post: 212
Post: 212
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
29/03/2022 08:46

MA IL VENTILATORE GIRA?
OFFLINE
Post: 8
Post: 7
Registrato il: 16/04/2002
Registrato il: 07/01/2017
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/04/2022 23:51

Si ma nessuna scintilla. Se inverto F e Neutro si avvia ma si spegne subito dopo e le scintille continuano fino ad andare in blocco e la fiamma è rossa non è blu come dovrebbe essere….
[Modificato da freddies78 20/04/2022 23:53]
OFFLINE
Post: 212
Post: 212
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
25/04/2022 09:16

Se la fiamma e rossa brucia male devi controllare tipo di gas predisposto alla caldaia,fase neutro
controlla sulla scheda dove vanno posizionati
OFFLINE
Post: 8
Post: 7
Registrato il: 16/04/2002
Registrato il: 07/01/2017
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/04/2022 10:39

Fase neutro corretti sulla scheda ma non si avvia ne fa scintille… potrebbe essere entrato qualche blocco o devo fare qualche spurgo aria… dalla Pompa ho provato esce subito acqua
OFFLINE
Post: 212
Post: 212
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
26/04/2022 10:48

Se cè un blocco sulla caldaia lampeggiano le spie, se la fiamma è rossa brucia male
vedi dal manuale se lampeggiano le spie cosa segnala altrimenti chiama assistenza.
OFFLINE
Post: 8
Post: 7
Registrato il: 16/04/2002
Registrato il: 07/01/2017
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/06/2022 19:35

Ragazzi aggiornamenti il problema era la scheda…
Ho sostituito la scheda della caldaia 624LS modello honeywell SMC0S01 in quanto si era bruciata, chiamando il centro savio mi hanno detto che non andava programmata però succede questo, non gira il motore della valvola a tre vie e solo su uno dei due switch nc ho tensione…. Cosa potrei provare a sostituire o magari escludere momentaneamente?

Grazie
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 11:43. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it