| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 7 | Registrato il: 16/04/2002 Registrato il: 07/01/2017 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
24/03/2022 14:15 | |
Buongiorno,
ho la caldaia in oggetto che non si avvia più... prima era in blocco fiamma ora si accendono i led ma non si avvia ne in sanitario ne in riscaldamento però non va in blocco.
Cosa posso provare a fare per cercare di farla avviare?
Vi ringrazio
Federico
|
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
28/03/2022 10:20 | |
se e una camera stagna prova ad aprire leggermente il coperchio della camera di combustione se parte controllare perchè il pressostato aria non interviene
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 7 | Registrato il: 16/04/2002 Registrato il: 07/01/2017 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
28/03/2022 14:14 | |
La ringrazio.... ho effettuato la prova ma la caldaia non si avvia....
|
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
29/03/2022 08:46 | |
MA IL VENTILATORE GIRA?
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 7 | Registrato il: 16/04/2002 Registrato il: 07/01/2017 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
20/04/2022 23:51 | |
Si ma nessuna scintilla. Se inverto F e Neutro si avvia ma si spegne subito dopo e le scintille continuano fino ad andare in blocco e la fiamma è rossa non è blu come dovrebbe essere…. [Modificato da freddies78 20/04/2022 23:53] |
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
25/04/2022 09:16 | |
Se la fiamma e rossa brucia male devi controllare tipo di gas predisposto alla caldaia,fase neutro controlla sulla scheda dove vanno posizionati
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 7 | Registrato il: 16/04/2002 Registrato il: 07/01/2017 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
25/04/2022 10:39 | |
Fase neutro corretti sulla scheda ma non si avvia ne fa scintille… potrebbe essere entrato qualche blocco o devo fare qualche spurgo aria… dalla Pompa ho provato esce subito acqua |
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
26/04/2022 10:48 | |
Se cè un blocco sulla caldaia lampeggiano le spie, se la fiamma è rossa brucia male vedi dal manuale se lampeggiano le spie cosa segnala altrimenti chiama assistenza.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 7 | Registrato il: 16/04/2002 Registrato il: 07/01/2017 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
30/06/2022 19:35 | |
Ragazzi aggiornamenti il problema era la scheda…
Ho sostituito la scheda della caldaia 624LS modello honeywell SMC0S01 in quanto si era bruciata, chiamando il centro savio mi hanno detto che non andava programmata però succede questo, non gira il motore della valvola a tre vie e solo su uno dei due switch nc ho tensione…. Cosa potrei provare a sostituire o magari escludere momentaneamente?
Grazie |
|
|
|