Randomicamente, mentre funziona, va in blocco (led rosso fisso) e riparte resettando con un cazzotto.
Salve a tutti. Premetto che non sono un tecnico e chiedo un aiuto comprensibile per un non-addetto ai lavori. La caldaia in oggetto (non collegata a termostato ambiente), funziona regolarmente dal 2009 a gas metano. Ultimamente presenta il seguente problema, ad intervalli di giorni, senza periodicità (a caso): mentre funziona regolarmente con il selettore di funzione in posizione INVERNO (acquacalda+riscaldamento), con il selettore di temperatura riscaldamento in posizione centrale (AUTO - S.A.R.A.), con pressione acqua regolare (1 atm), la fiamma improvvisamente si spegne e si accende la spia rossa fissa. Durante il blocco si sente girare il ventilatore con continuità, senza mai fermarsi. Allora porto il selettore in OFF/RESET, la spia per un attimo diventa verde lampeggiante veloce ma ma poi ritorna subito in rosso fisso (il ventilatore continua a girare con continuità ma la fiamma non si accende). Per farla partire devo dare un energico colpo con la mano sul davanti mentre porto il selettore su RESET: allora la spia ritorna verde, attendo 5 secondi e riporto il selettore su INVERNO, la spia rimane verde, la caldaia riparte regolarmente. Le istruzioni dicono che il led rosso fisso indica blocco dovuto alle seguenti anomalie: blocco fiamma; intervento pressostato aria differenziale (dopo la fase transitoria); sonda NTC riscaldamento; allarme guasto elettronica ACF; pressostato acqua (dopo la fase transitoria). Ho provato a pulire dalla fuliggine la coclea ventilatore smontandola, il Venturi, il Pitot, il tubo di aspirazione/scarico fumi, ho controllato il tubicino in silicone collegato al pressostato fumi, che è libero (soffiando o succhiando si sente il click dell'interruttore, ho misurato con il tester in posiz. di continuità il valore del pressostato fumi: succhiando chiude il contatto). Ho smontato le 2 sonde NTC e misurato la loro resistenza: per entrambe 15,5 Kohm (a freddo in inverno). Ho provato, durante il blocco con led rosso fisso, a by-passare il pressostato differenziale (cortocircuitando i suoi 2 contatti): niente da fare. Ho disincrostato lo scambiatore secondario (acqua sanitaria) ed ho smontato e pulito il flussostato: nulla. Vorrei allegare la foto della scheda (CPBTR08), ma non capisco come si fa. Purtroppo il problema si ripropone, ad intervalli di 1-2-3-4-giorni. Sono sicuro che se chiamo l'assistenza funziona perfettamente in presenza del caldaista. Ringrazio per eventuali suggerimenti.
OFFLINE
Post: 211
Post: 211
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
31/01/2022 12:30

Potrebbe essere il sensore posto sullo scambiatore primario il termostato di limite o la scheda.
Si dovrebbe vedere per capire bene cosa sia
OFFLINE
Post: 23
Post: 4
Registrato il: 29/01/2015
Registrato il: 26/01/2022
Età: 70
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/02/2022 12:00

Grazie del prezioso suggertimento
OFFLINE
Post: 23
Post: 4
Registrato il: 29/01/2015
Registrato il: 26/01/2022
Età: 70
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/12/2022 18:03

RISOLTO con sostituzione 2 relais della scheda
Grazie al consiglio ricevuto su un altro forum, ho sostituito i 2 relais sulla scheda ed il problema si è risolto!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi
Cerca nel forum
Tag discussione
Discussioni Simili   [vedi tutte]

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 09:59. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it