Esattamente , al 4 e 5 devi collegare il nuovo cronotermostato , quello vecchio ( comando remoto ) deve rimanere collegato , dove era prima ( puoi mettero anche a bordo caldaia se non ce la possibilità di mettere altri due fili ), servirà per dialogare con la scheda della caldaia x informazioni e regolazioni.  Ricorda di portare al minimo le temperature comfort ed economia, diversamente potrebbe far partire il riscaldamento , in sovraposizione del nuovo crono termostato.