Ciao ragazzi buongiorno a tutti, ho un problema con il termostato in oggetto e la mia caldaia (Saunier Duval INTEGRADUE F24E). Ho fatto tutti i collegamenti del caso, ho tolto il cronotermostato della caldaia che ha due cavi non polarizzati e li ho inseriti nel nuovo termostato su NO e C (prima configurazione della foto in allegato), ho portato due cavi x l'alimentazione del nuovo e ho riacceso la caldaia....Il termostato funziona si accende, funziona da app, ma non fa partire la caldaia....non riesco a capire il perchè...si sente il suono del relè del termostato ma la caldaia non parte...sbaglio i collegamenti, o forse la caldaia non è compatibile con il termostato? c'è qualcuno che può darmi una mano?
|
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
03/11/2020 18:36 | |
Collegamenti errati al 100% , ricontrolli con attenzione.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 31/10/2020 Registrato il: 31/10/2020 | Età: 41 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/11/2020 19:07 | |
i collegamenti vanno bene i fili sono 2....c'è poco da sbagliare....però credo di aver capito che il comando della caldaia non è solo un "cronotermostato" ma anche un comando remoto e centralina climatica, lavora su BUS, quindi se lo tolgo e lo sostituisco con un altro modello on/off non ti funzionerà niente. ho trovato però sul manuale che è possibile, tramite una scheda aggiuntiva da collegare alla scheda principale, utilizzare altri termostati....
https://www.hermann-saunierduval.it/downloads/documentazione-1/manuali-d-installazione/varie/spazio0plus-istr-010-158595.pdf
pagina 39.... Qualcuno sa se potrei risolvare così? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
03/11/2020 19:41 | |
Come pensavo io un errore c'era:sulla caldaia dovrebbe esserci un collegamento destinato al TA , dove collegare il crono termostato , ovviamente il comando remoto non va collegato , la scheda elettronica automaticamente riconosce il contatto del TA
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
03/11/2020 19:41 | |
Letto il manuale: il comando remoto della caldaia funge anche da cronotermostato, inoltre e necessario per la regolazione della caldaia e per avere informazioni sulle anomalie presenti in caldaia, ( non é conveniente annullarlo.) Nel caso che si vuole necessariamente installare un cronotermostato , occorre inserire il kit valvole di zona e collegare il cronotemostato al 4 e 5 di M2. Portando al minimo le temperature comfort ed economia del comando remoto , questo permette all'utente regolare le temperature in caldaia sanitario e riscaldamento e di conoscere eventuali anomalie . Ovviamente servono altri due fili. [Modificato da Carmelo.54 03/11/2020 20:01] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 31/10/2020 Registrato il: 31/10/2020 | Età: 41 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/11/2020 09:28 | |
Carmelo.54, 03/11/2020 19:41:
Letto il manuale: il comando remoto della caldaia funge anche da cronotermostato, inoltre e necessario per la regolazione della caldaia e per avere informazioni sulle anomalie presenti in caldaia, ( non é conveniente annullarlo.)
Nel caso che si vuole necessariamente installare un cronotermostato , occorre inserire il kit valvole di zona e collegare il cronotemostato al 4 e 5 di M2.
Portando al minimo le temperature comfort ed economia del comando remoto , questo permette all'utente regolare le temperature in caldaia sanitario e riscaldamento e di conoscere eventuali anomalie . Ovviamente servono altri due fili.
Gentilissimo Carmelo, Quindi se ho capito bene, guidami perchè sono ignorantissimo in materia, collego la scheda aggiuntiva alla scheda principale tramite il suo cavo, e collego il termostato nuovo o quello vecchio al 4 e 5 di m2?? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 31/10/2020 Registrato il: 31/10/2020 | Età: 41 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/11/2020 14:13 | |
Intanto oggi arrivata la scheda del kit... [Modificato da mattekama 04/11/2020 14:15] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
04/11/2020 19:32 | |
Esattamente , al 4 e 5 devi collegare il nuovo cronotermostato , quello vecchio ( comando remoto ) deve rimanere collegato , dove era prima ( puoi mettero anche a bordo caldaia se non ce la possibilità di mettere altri due fili ), servirà per dialogare con la scheda della caldaia x informazioni e regolazioni. Ricorda di portare al minimo le temperature comfort ed economia, diversamente potrebbe far partire il riscaldamento , in sovraposizione del nuovo crono termostato.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 31/10/2020 Registrato il: 31/10/2020 | Età: 41 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
04/11/2020 19:58 | |
Ok perfetto... Mentre x l'alimentazione? Ti spiego ho i 3cavi classici che mi escono da un corrugato appena sotto la caldaia (neutro, fase e terra) che presumo arrivino dal contatore centrale, a cui sono stati collegati gli altri tre cavi della caldaia/elettrovalvola con tre cappucci cadauno... Devo metterci dentro ad ognuno altri tre cavi che andrò a collegare alla Scheda del kit?.. Grazie mille x la pazienza |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 31/10/2020 Registrato il: 31/10/2020 | Età: 41 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
05/11/2020 16:40 | |
Carmelo.54, 04/11/2020 19:32:
Esattamente , al 4 e 5 devi collegare il nuovo cronotermostato , quello vecchio ( comando remoto ) deve rimanere collegato , dove era prima ( puoi mettero anche a bordo caldaia se non ce la possibilità di mettere altri due fili ), servirà per dialogare con la scheda della caldaia x informazioni e regolazioni. Ricorda di portare al minimo le temperature comfort ed economia, diversamente potrebbe far partire il riscaldamento , in sovraposizione del nuovo crono termostato.
Quindi x fare chiarezza così non ti rompo più... al nuovo Crono termostato porto i due cavi che provengono dai morsetti 4 e 5 della scheda aggiuntiva (basta sia giusto, non hanno un verso?) e li vado a collegare su quali posizioni? mentre x la corrente sul morsetto della scheda aggiuntiva ponticello i cavi che alimentano l'elettrovalvola (solo neutro e fase giusto?) e li collego a quale dei tre morsetti della scheda? Grazie mille! [Modificato da mattekama 05/11/2020 17:15] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
06/11/2020 19:11 | |
Ok devi collegare Comune e Normalmen Open, al 4-5 , del kit e basta non devi collegare nesun altro filo.
DOMNDA : il nuovo cronotermostato e a pile o ha l'alimantazione 220 V. ? ( se così fosse ,devi portare la 220 al cronotermostato.)
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 31/10/2020 Registrato il: 31/10/2020 | Età: 41 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
06/11/2020 19:24 | |
Carmelo.54, 06/11/2020 19:11:
Ok devi collegare Comune e Normalmen Open, al 4-5 , del kit e basta non devi collegare nesun altro filo.
DOMNDA : il nuovo cronotermostato e a pile o ha l'alimantazione 220 V. ? ( se così fosse ,devi portare la 220 al cronotermostato.)
Si il nuovo ha bisogno delle corrente, che prenderò da un interruttore vicino.... Quindi la scheda non ha bisogno di alimentazione? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 8 Post: 8 | Registrato il: 31/10/2020 Registrato il: 31/10/2020 | Età: 41 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
09/11/2020 19:25 | |
Collegamento effettuato, termostato nuovo provato con due spezzoni di fili prima di richiudere la caldaia, funziona!!! Unica cosa pensate possa avere dei problemi con il vecchio crono termostato dentro alla caldaia? E quei due cavi sopra alla scambiatore (quello bianco e quello nero sulla sinistra)
Forse é meglio nastrarli con qualche adesivo in alluminio o roba del genere ?
[Modificato da mattekama 09/11/2020 19:29] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
10/11/2020 16:46 | |
Ok missione compiuta, lascia tutto cosi.👍 🖐🖐
|
|
|
|