Salve a tutti
Ho una caldaia prontacqua Riello
Non riesco a ricaricare il vaso di espansione
Cioè con impianto scarico vado a caricare il vaso ma si alza la pressione dell' impianto
Non mi pare che sia bucato
Qualcuno mi dà una dritta
Grazie👩🔧 |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
25/05/2020 18:23 | |
quando gonfi il vaso di espansione devi lasciare lo scarico caldaia aperto in modo che l'acqua che si trova nel vaso esca quando finisce puoi mettere in pressione il vaso e ricaricare lo scarico che devi lasciare aperto e sul riscaldamento non sul sanitario [Modificato da visa20ctop 25/05/2020 18:40] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 21/05/2020 Registrato il: 25/05/2020 | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
25/05/2020 18:34 | |
Ho lasciato il rubinetto acqua calda aperto così come mi avevano indicato....ma appena gonfio si alza la pressione.....dovrei scollegare anche il tubo del vaso???
|
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
25/05/2020 18:39 | |
non c'è bisogno la pressione si alza perchè l'acqua del vaso va nell'impianto ecco perchè devi tenere aperto una scarico dalla caldaia
quando dallo scarico non esce più acqua vedrai che il manometro segna zero e potrai mettere in pressione il vaso |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 21/05/2020 Registrato il: 25/05/2020 | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
25/05/2020 19:04 | |
Quindi apro uno scarico aria di un termosifone ...tolgo tutta l'acqua e il manometro mi segnerà zero
A quell punto sempre lasciando aperto lo scarico del termosifone gonfio...il manometro caldaia dovrebbe rimanere a zero
mentre il vaso deve arrivare a circa 1 bar.
|
|
| | | OFFLINE | Post: 212 Post: 212 | Registrato il: 18/02/2015 Registrato il: 18/02/2015 | Sesso: Maschile | Occupazione: manutentore caldaie | Utente Junior | Tecnico Manutentore | |
|
27/05/2020 18:53 | |
ESATTO |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 21/05/2020 Registrato il: 25/05/2020 | Età: 57 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
28/05/2020 16:31 | |
visa20ctop, 27/05/2020 18:53:
ESATTO
ho dovuto scollegare il tubo del vaso di espansione perchè non finiva mai di uscire acqua dal termosifone.
gonfiato palloncino ...poi mi sono accorto che il rubinetto di reintegro per portare il circuito in pressione è rotto...avevo chiesto di sostiutirlo a chi mi ha sostituito tempo fà lo scmabiatore e la valvola di sicurezza ma si vede che ha voluto lasciarsi un pò di lavoro....appena ho tempo lo compro.nel fratempo ho dovuto intercettare il tubo di ripristino perchè ho l'autoclave e pian piano la pressione andava a 2,5 e si riapriva la valvola di sicurezza....da comprare e far sostituire anche questa...
grazie cmq |
|
|
|