È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Pressione alta

Ultimo Aggiornamento: 28/05/2020 16:31
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 21/05/2020
Registrato il: 25/05/2020
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/05/2020 18:03

Pressione alta
Salve a tutti
Ho una caldaia prontacqua Riello
Non riesco a ricaricare il vaso di espansione
Cioè con impianto scarico vado a caricare il vaso ma si alza la pressione dell' impianto
Non mi pare che sia bucato
Qualcuno mi dà una dritta
Grazie👩‍🔧
OFFLINE
Post: 212
Post: 212
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
25/05/2020 18:23

pressione alta
quando gonfi il vaso di espansione devi lasciare lo scarico caldaia aperto in modo che l'acqua che si trova nel vaso esca quando finisce puoi mettere in pressione il vaso e ricaricare lo scarico che devi lasciare aperto e sul riscaldamento non sul sanitario
[Modificato da visa20ctop 25/05/2020 18:40]
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 21/05/2020
Registrato il: 25/05/2020
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/05/2020 18:34

Ho lasciato il rubinetto acqua calda aperto così come mi avevano indicato....ma appena gonfio si alza la pressione.....dovrei scollegare anche il tubo del vaso???
OFFLINE
Post: 212
Post: 212
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
25/05/2020 18:39

non c'è bisogno la pressione si alza perchè l'acqua del vaso va nell'impianto ecco perchè devi tenere aperto una scarico dalla caldaia
quando dallo scarico non esce più acqua vedrai che il manometro segna zero e potrai mettere in pressione il vaso
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 21/05/2020
Registrato il: 25/05/2020
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/05/2020 19:04

Quindi apro uno scarico aria di un termosifone ...tolgo tutta l'acqua e il manometro mi segnerà zero
A quell punto sempre lasciando aperto lo scarico del termosifone gonfio...il manometro caldaia dovrebbe rimanere a zero
mentre il vaso deve arrivare a circa 1 bar.
OFFLINE
Post: 212
Post: 212
Registrato il: 18/02/2015
Registrato il: 18/02/2015
Sesso: Maschile
Occupazione: manutentore caldaie
Utente Junior
Tecnico Manutentore
27/05/2020 18:53

ESATTO
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 21/05/2020
Registrato il: 25/05/2020
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/05/2020 16:31

Re:
visa20ctop, 27/05/2020 18:53:

ESATTO




ho dovuto scollegare il tubo del vaso di espansione perchè non finiva mai di uscire acqua dal termosifone.
gonfiato palloncino ...poi mi sono accorto che il rubinetto di reintegro per portare il circuito in pressione è rotto...avevo chiesto di sostiutirlo a chi mi ha sostituito tempo fà lo scmabiatore e la valvola di sicurezza ma si vede che ha voluto lasciarsi un pò di lavoro....appena ho tempo lo compro.nel fratempo ho dovuto intercettare il tubo di ripristino perchè ho l'autoclave e pian piano la pressione andava a 2,5 e si riapriva la valvola di sicurezza....da comprare e far sostituire anche questa...
grazie cmq
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:02. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it