Ciao a tutti,ho una immergas eolo vecchia di 20 anni, camera stagna.Di recente ho avuto problemi con la ventola, che ho revisionato e devo sostituire, ma questa sembra girare bene, almeno alimentandola a 220 separatamente gira senza problemi.Il problema: in sostanza, se attivo la richiesta aprendo l'acqua calda, sento la pompa girare, ma non sento nessu tentativo di azionamento della ventola, nemmeno la fiamma pilota tenta di accendersi.Ricordo di aver letto le fasi di partenza di una caldaia a camera stagna. Vi sarei grato per una nuova spiegazione, che non trovo piu.Qualsiasi aiuto e' benvenuto, grazie!angelo
|
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 10 Post: 10 | Registrato il: 23/10/2012 Registrato il: 24/10/2012 | Città: MILANO | Età: 54 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
01/05/2018 18:38 | |
Per ora ho verificato che aprendo l'acqua sanitari, la valvola a tre vie non raggiunge la posizione per aprire il microswitch. Aiutandola un po con un cacciavite la caldaia si avvia. Cosa dovrei fare ?
|
|
|
|