Problema vaso espansione

Ultimo Aggiornamento: 05/11/2017 22:31
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
25/10/2017 21:06

Se il vaso e nuovo non dovrebbe dare problemi, controlla se la pressione di precari ca del vaso, aumenta in modo lineare alla pressione letta sul manometro della caldaia ( 1=1 , 1,50=1,50 ) se cosi fosse il vaso e troppo piccolo ne serve uno supplementare; se la pressione del vaso non aumenta, verificare il tubicino che collega il vaso alla caldaia ( otturato ).
[Modificato da Carmelo.54 25/10/2017 21:07]