| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 25/09/2017 Registrato il: 25/09/2017 | Città: TARANTO | Età: 44 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
25/09/2017 18:24 | |
SALVE A TUTTI, HO UN PROBLEMA CON QUESTA CALDAIA DA GIORNI SIA CON FUNZIONAMENTO SANITARIO CHE RISCALDAMENTO LA CALDAIA PARTE FA OGNI FASE SI ACCENDE IL BRUCIATORE MA DOPO POCO SI SPEGNE E POI SI ACCENDE E CONTINUA A FARE QUESTO SENZA CHE ESCE NESSUN CODICE DI ERRORE, HO CAMBIATO LA BOBINA DELLA VALVOLA SIGMA 845 PERCHE' QUESTA FA UNO STRANO RUMORE QUANDO FUNZIONA E LO FA SEMPRE, NON VORREI FOSSE LA VALVOLA DEL GAS. LA MIA DOMANDA POTREBBE ESSERE SENSORE ACQUA CALDA DIFETTOSO, EPPURE FA LO STESSO CON RISCALDAMENTO
COMUNQUE CHIEDO VOSTRA ESPERIENZA IN MERITO |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
06/10/2017 20:40 | |
Sei sulla strada sbagliata, la valvola del gas non genera questo tipo di problema e nemmeno un sensore, sarebbe opportuno verificare il circuito di evacuazione dei fumi e le parti che controllano quest'ultimi. [Modificato da Carmelo.54 06/10/2017 20:42] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 25/09/2017 Registrato il: 25/09/2017 | Città: TARANTO | Età: 44 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
10/10/2017 18:52 | |
CIAO GRAZIE CARMELO PER LA RISPOSTA NON VORREI CHE LA VALVOLA DEL GAS è ROVINATA, FA RUMORE QUANDO ENTRA IN FUNZIONE.LA CANNA, VENTILATORE E PDA LI HO CONTROLLATI SEMBRA TUTTO OK
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
10/10/2017 20:36 | |
La valvola del gas non fa rumore, al massimo può vibrare il nucleo della bobina, i casi possono essere i seguenti: alimentazione bobina con corrente alternata, o bobina non serrata bene sulla valvola.Per la caldaia verificare :il venturi, i tubicini collegati al pressostato ed il corretto funzionamento del pressostato fumi.Saluti Carmelo.54
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 25/09/2017 Registrato il: 25/09/2017 | Città: TARANTO | Età: 44 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
23/10/2017 17:08 | |
ciao carmelo ti metto un link del video del difetto della caldaia ho controllato tutto senti bene quando modula il rumore cmq grazie per l'attenzione e disponibilità https://youtu.be/WQUUkZIA5_4 [Modificato da eyetech 23/10/2017 17:09] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
25/10/2017 20:54 | |
Se ho ben sentito il rumore e la bobina che attira in nucleo della valvole del gas, sono delle vibrazioni causati dal campo magnetico, sarebbe opportuno verificare i contatti che accoppiano la scheda di accensione, con la bobina della valvola gas. Altro problema potrebbe essere qualche saldatura lesionata sulla scheda elettronica di accensione, inoltre sarebbe bene controllare i diodi raddrizzatori sul circuito di alimentazione della bobina.Di più non so dirti.Saluti Carmelo.54 Massima attenzione per tutto quello si va a toccare. [Modificato da Carmelo.54 25/10/2017 20:56] |
|
|
|