Salve, dovrei mettere a norma la caldaia a camera aperta presente nella mia abitazione, in questo momento vi sono 2 problemi:1 - Non è presente il foro di ventilazioneHo ingresso living su soggiorno con cucinotta, che può essere considerato un unico locale, dove è ubicata la caldaia a camera aperta di potenza 26,7 kw e il piano cottura di potenza 7.3 kW, il tecnico della caldaia mi ha indicato che sarebbe quindi possibile effettuare un unico foro di ventilazione per entrambi gli apparecchi.Secondo il tecnico potrei effettuare un foro con una sezione di 300 cm2 per essere sicuro che la misura vada bene.Io vorrei far eseguire il foro della misura giusta.Secondo la UNI 7129 il foro di ventilazione deve essere di 6 cmq per ogni kW di portata termica.Sommando la potenza dei 2 dispositivi avrei una potenza complessiva di 34 kW, moltiplicando il valore per 6 otterrei una sezione del foro di 204 cm2. Con un foro di ventilazione di 220 cm2 sarei a norma? I calcoli che ho effettuato sono esatti?2 - Il tubo di scarico dei fumi della caldaia è in alluminio.Dovrei sostituirlo con uno in accaio, deve essere rigido o può anche essere flessibile?Grazie mille ;-)
|
|
|
|
|