problema acqua sanitaria tiepida

Ultimo Aggiornamento: 25/02/2018 12:02
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 28
Post: 15
Registrato il: 11/04/2010
Registrato il: 17/01/2016
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/01/2016 21:47

potenza 24 kw 11,4 litri al minuto.delta t 30. domani provo a pulire gli ugelli.
OFFLINE
Post: 28
Post: 15
Registrato il: 11/04/2010
Registrato il: 17/01/2016
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2016 14:34

ho smontato e pulito gli ugelli, erano puliti.non so piu cosa controllare. boh
OFFLINE
Post: 36
Post: 36
Registrato il: 30/12/2015
Registrato il: 30/12/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2016 20:34

La portata di acqua che hai a casa non è che é superiore ai 11 l/m che ti da la caldaia? Di controlli ce be sarebbero da fare,tipo controllare la pressione gas, se la caldaia va al massimo,se ci sono problemi di calcare,sonde di temperatura.....
OFFLINE
Post: 28
Post: 15
Registrato il: 11/04/2010
Registrato il: 17/01/2016
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2016 21:02

le sonde le ho provate col tester e ho visto che il valore aumenta col diminuire della temperatura.come faccio a capire se la caldaia va al massimo? a casa ho gpl, posso verificare se la pressione che mi passa il fornitore sia corretta.
OFFLINE
Post: 36
Post: 36
Registrato il: 30/12/2015
Registrato il: 30/12/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2016 21:17

Si è vero che le sonde le hai provate col tester,però effettivamente non sai che ad una tale temperatura deve corrispondere una resistenza,quindi ci vorrebbe la tabella comparativa di quelle sonde e verificare. Si fa prima a sostituirle. La pressione del gas va misurata dopo la valvola gas e ci vuole un manometro.
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
22/01/2016 21:35

Non leggo il modello della caldaia.. Caffoteaux? MC- Elexia- calydra-aludra- e tante altre
Io propendo per sonda o scambiatore sanitario intasato sul primario, se il flusso in uscita è regolare e cioè almeno 10 litri al minuto.. Poi su quelle caldaie la valvola gas apre a gradoni cioè prima seconda e terza fiamma, Occorre un manometro a u o differenziale come si vuol dire. per controllare prima di tutto su richiesta sanitario cosa ti da come pressione in millibar sulla rampa..


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 28
Post: 15
Registrato il: 11/04/2010
Registrato il: 17/01/2016
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/01/2016 17:46

se devo essere sincero il libretto non riesco più a trovarlo.cmq dovrebbe essere l'elexia. i dati sulla caldaia sono Mx2 24 cf.lo scambiatore non credo, l'ho cambiato da poco,perche si era bucato internamente e mi usciva acqua dalla valvola di sicurezza.poi grazie all'aiuto di paride 8181 che dice che dovrebbe essere buono perchè i tubi ingresso scambiatore primario e uscita scambiatore secondario sono tiepidi uguali.rimangono le sonde a contatto che come dite potrebbe mandare un segnale sballato.strano perchè ho anche provato ad invertirle e il risultato è lo stesso. cmq visto che non costano tanto provo ad ordinarle online perchè qui a tortoli non riesco a trovarle.quando arriveranno vi farò sapere se ho risolto.grazie per la disponibilità.ciaooo
OFFLINE
Post: 28
Post: 15
Registrato il: 11/04/2010
Registrato il: 17/01/2016
Città: MILANO
Età: 58
Sesso: Maschile
Utente Junior
23/01/2016 18:22

non riesco a trovare le sonde online.le sigle non coincidono tutte,le prime due coincidono mentre l'ultima è diversa, magari non è importante. le sigle sono T7335 D1123 0551 quest'ultimo è diverso è determinante? grazie
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 25/02/2018
Registrato il: 25/02/2018
Città: POMEZIA
Età: 62
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/02/2018 11:54

Ciao a tutti anche se la discussione è un pò datata provo a chiedere....Stessa caldaia, stesso identico problema, sei riuscito a capire quale era la causa e come hai risolto? grazie<br class="cbrh" />
[Modificato da pablitofire 25/02/2018 12:02]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 04:35. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it