| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 12/09/2015 Registrato il: 12/09/2015 | Città: BREMBATE | Età: 58 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
25/10/2015 14:08 | |
salve!
vediamo se riesco a spiegarmi.
come da titolo mi compare a volte AL 01: blocco fiamma.
premetto che questa estate con solo acqua sanitaria funzionava perfettamente.
il problema è cominciato quando ho acceso il riscaldamento.
ho effettuto alcuni controlli e ho notato che quando apro l'acqua
calda a riscaldamento acceso la fiamma del bruciatore a volte si abbassa
e dopo pochi istanti si alza regolarmente e alcune volte si spegne completamente il bruciatore,fa il suo ciclo di accensione e la fiamma si accende.
se invece ad acqua calda accesa accendo il riscaldamento e per poi spegnere l'acqua calda la fiamma si mantiene sempre costante.
ora,è normale che si spenga la fiamma e si riaccenda?
non vorrei che fosse quel passaggio da spento a acceso che mi da problemi.
qualsiasi domanda sono a vostra disposizione.
grazie! |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 12/09/2015 Registrato il: 12/09/2015 | Città: BREMBATE | Età: 58 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
27/10/2015 16:22 | |
errore 01 caldaia meteo mix csi salve!
aggiornamento,il problema si presenta solo con il riscadamento.
dopo 10 minuti di funzionamento la caldaia va in blocco 01,ripristino
si accende subito e dopo 10 minuti circa si blocca di nuovo.
ma scusate perchè con il sanitario non va in blocco?
grazie!
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
02/11/2015 20:01 | |
Pressione di minima della valvola gas troppo bassa , quando la caldaia va in modulazione , sicuramente la fiamma si azzera.
il problema si può presentare anche in sanitario, quando si fa un prelievo limitato.
Manutenzione.......!!!!!!!!!!!! A cosa servono i manutentori ? [Modificato da Carmelo.54 02/11/2015 20:02] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 12/09/2015 Registrato il: 12/09/2015 | Città: BREMBATE | Età: 58 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
02/11/2015 23:38 | |
salve!
grazie per la risposta.
hai ragione, infatti domani mattina arriva il tecnico.
ti farò sapere!
grazie!
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 6 Post: 6 | Registrato il: 12/09/2015 Registrato il: 12/09/2015 | Città: BREMBATE | Età: 58 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/11/2015 23:38 | |
Salve!
Il tecnico ha sostituito la scheda ACF, Modulo Accensione fiamma.
Per tutto il giorno ha funzionato perfettamente... sperem!
|
|
|
|