| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 23/09/2015 Registrato il: 23/09/2015 | Città: VENEZIA | Età: 39 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
23/09/2015 14:44 | |
Buongiorno a tutti.
Ho una caldaia Unical Iven04 ctn 24F installata a gennaio 2009.
Da un po' di tempo, l'acqua calda che esce da tutti i punti dell'impianto sanitario, ha una pressione bassissima, molto bassa, mentre quando accendo l' acqua fredda, la pressione è ottimale.
Per prima cosa, ho provato a togliere e pulire tutti i rompi getto, ho chiuso l'acqua e pulito le linee d'ingresso sotto i lavabo, mi manca solo da provare a sostituire i miscelatori sui rubinetti.
A mio parere, con le informazioni che sono riuscito a reperire e chi ha avuto problemi simili, la causa è sempre lo scambiatore ostruito dal calcare.
Come dovrei procedere per pulire lo scambiatore?
Grazie in anticipo a chiunque mi aiuterà.
Andrea [Modificato da ingegno85 23/09/2015 14:46] |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
23/09/2015 17:22 | |
DPR 236/88 ( applichiamolo) Per pulire lo scambiatore, occorre l'apposita pompa per lavaggi chimici, non ci sono ulteriori alternative.
Per evitare la formazione di calcare, a pulizia eseguita, necessita installare, almeno un dosatore di sali polifosfati, inoltre e consigliabile di scaldare l'acqua ad una temperatura di 42-45 °C.
Diversamente dopo 2-3 lavaggi( essendo in rame ) si potrebbe bucare lo scambiatore. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 23/09/2015 Registrato il: 23/09/2015 | Città: VENEZIA | Età: 39 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
24/09/2015 09:23 | |
Re: DPR 236/88 ( applichiamolo) Carmelo.54, 23/09/2015 17:22:
Per pulire lo scambiatore, occorre l'apposita pompa per lavaggi chimici, non ci sono ulteriori alternative.
Per evitare la formazione di calcare, a pulizia eseguita, necessita installare, almeno un dosatore di sali polifosfati, inoltre e consigliabile di scaldare l'acqua ad una temperatura di 42-45 °C.
Diversamente dopo 2-3 lavaggi( essendo in rame ) si potrebbe bucare lo scambiatore.
Intanto, grazie per la risposta.
Infatti mi hanno detto che, con il lavaggio chimico dello scambiatore, essendo in rame si rovina=si buca.
Per questo ho fatto una ricerca e ho trovato uno scambiatore per la mia caldaia, nuovo/mai usato, (spero sia vero) a 60 euro.
Adesso mi chiedo, conviene fare un lavaggio o mi conviene smontare lo scambiatore e installare quello usato pari al nuovo?
A mio parere, mi conviene comprare lo scambiatore e sostituirlo, così posso fare io il lavoro, visto che sono 4 viti, cosa ne pensi?
E' difficile installare un un dosatore di sali polifosfati?
Mi dicono che più alzo la temperatura dell'acqua e minore è la pressione.... è una cavolata oppure è vero?
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
24/09/2015 17:36 | |
Allora. andiamo per ordine.
1°)Lo scambiatore della tua caldaia é uno scambiatore bitermico ( doppia funzione ) ha 4 tubi due a dx d.18 e due a sx d 12 o 14, per cui é uno scambiatore costoso, non so il prezzo esatto ma penso che costi almeno € 200,00, quindi €60,00 mi sembrano troppo pochi.
2°)Installare un dosatore di sali polifosfati e semplicissimo , si applica all'ingresso dell'acqua fredda della caldaia( costa € 60,00 installato ).
3°) La temperatura dell'acqua, non ha assolutamente nussuna influenza sulla portata/pressione ; ovviamente e consigliabile scaldare l'acqua tanto quanto basta, si risparmia gas e si riduce la formazione di calcare.
Sperando di esser stato esaudiente , cordialmente saluto a chi legge.
Carmelo.54 [Modificato da Carmelo.54 24/09/2015 17:47] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 5 Post: 5 | Registrato il: 23/09/2015 Registrato il: 23/09/2015 | Città: VENEZIA | Età: 39 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
25/09/2015 09:07 | |
Carmelo.54, 24/09/2015 17:36:
Allora. andiamo per ordine.
1°)Lo scambiatore della tua caldaia é uno scambiatore bitermico ( doppia funzione ) ha 4 tubi due a dx d.18 e due a sx d 12 o 14, per cui é uno scambiatore costoso, non so il prezzo esatto ma penso che costi almeno € 200,00, quindi €60,00 mi sembrano troppo pochi.
2°)Installare un dosatore di sali polifosfati e semplicissimo , si applica all'ingresso dell'acqua fredda della caldaia( costa € 60,00 installato ).
3°) La temperatura dell'acqua, non ha assolutamente nussuna influenza sulla portata/pressione ; ovviamente e consigliabile scaldare l'acqua tanto quanto basta, si risparmia gas e si riduce la formazione di calcare.
Sperando di esser stato esaudiente , cordialmente saluto a chi legge.
Carmelo.54
1) www.esuberi-idraulici.it/product.php?id_product=1042
Questo è lo scambiatore che ho trovato....il mio dubbio è che sia stato usato e rigenerato con un lavaggio con acido. In quel caso mi converrebbe pulire il mio.
2)Volevo farmi io il lavoro, ma so che bisogna tagliare il tubo e pinzarlo con quello del dosatore. Sbaglio?
3)Ti ringrazio per l'informazione tecnica, infatti, ho preso con le pinze chi mi ha detto questo.
Sei stato gentilissimo e ti ringrazio.
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
25/09/2015 15:28 | |
Attenzione: lo scambiatore va pulito a bordo caldaia, non si deve tagliare nessun tubo. Servono solo ed esclusivamente : apposita pompa x lavaggio chimico e relativo disincrostante. ( senza attrezzatura il fai da te non funziona ). |
|
|
|