15/09/2015 07:21

Ciao a tutti, vi scrivo per il problema che affligge la mia caldaia Beretta mynute 24 cai (del 2006)
A metà gennaio iniziano i problemi. Ogni mattina caldaia in blocco. Riparte solo dopo power off.
Controllati livelli e tutto nella norma.
Dopo 10 giorni la caldaia va definitivamente in blocco.
In pratica se la spegno e provo ad accenderla (o per sanitario o per riscaldamento) la caldaia prova ad accendersi, arriva la scintilla ma parte la fiamma per pochi secondi e il led passa da verde a rosso immediatamente.

Chiamato CAT che dopo varie prove (cambio delle 2 sonde e della scheda di accensione) decreta che la causa del problema sta nell'intasamento dello scambiatore primario.
Risolve parzialmente il problema riducendo la portata del gas, abbassando l'afflusso di gas e la relativa temperatura erogata.

Visti i prezzi per ripararla, mi sono detto: prova a farlo da solo!!!

Grazie alle informazioni trovate sia su internet che su questo forum ho cambiato:
Scambiatore Primario e scambiatore secondario.

In effetti il Primario aveva dei punti di corrosione.

Purtroppo però il problema rimaneva il medesimo....
Scaricato il manuale della scheda gestione (CP04, quella verde, con modulo di accensione separato) ho notato dei jumperini e ho chiuso il JP2 quello dell'azzeramento tempi
Dal manuale:

"Con il ponticello JP2 inserito le
temporizzazioni vengono disabilitate e la
caldaia funzionerà nel seguente modo:
Al raggiungimento della temperatura stabilita
+6°C, il bruciatore si spegne e la sua
riaccensione avviene quando la temperatura
letta dalla sonda del primario raggiunge il
valore della temperatura stabilita –6°C.
Alla riaccensione del bruciatore la caldaia
andrà alla massima potenza calcolata dalla
sonda primario in base alla temperatura letta.
Le fasi di spento temporizzato, funzionamento
al minimo riscaldamento e funzionamento
alla potenza ridotta non vengono eseguite"


La caldaia ha ripreso a funzionare subito, e in questi mesi l'ho testata solo in sanitario. Va perfetta senza aòcun problema.
Ho aumentato l'afflusso di gas e ho notato una migliore erogazione dell'acqua calda (probabilmente i vecchi scambiatori erano arrivati)

Pochi giorni fa ho richiamato il Cat per effettuare il bollino e quando ha provato a regolare il minimo (a occhio, senza strumenti) si è reso conto che la caldaia non modulava.

Ha apero il jumper JP2 e la caldaia è andata subito in blocco. Se non ho capito male ora mi funzione in modalità ON/OFF.

A questo punto i sospetti si spostano sulla scheda gestione e sulla vavola del gas.

La caldaia ha i segunti pezzi nuovi:
Scambiatore primario
Scambiatore secondario
Termostato limite
Sonda NTC

Vi chiedo gentilmente se potete aiutarmi a capire quali test efettuare per scoprire il pezzo causa il problema.

Grazie,
Max
[Modificato da Petar Blacks 15/09/2015 09:04]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 19:28. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it