re
Non è detto che il termostato sanitario sia da sostituire...se lavora (cioè fa modulare la fiamma) non è la causa del problema...

Il tecnico deve intervenire e risolvere poiché in base all'anomalia riscontrata sa quali possono essere le cause che l'hanno causata e procedere ad una ricerca guasto...

Se il tecnico non è "Permaloso" credo che non abbia problemi a parlare con il cliente della causa del guasto o di quello che sta facendo per eliminarla.. Dopotutto alla fine Lei paga il conto e quindi vuole la caldaia definitivamente Riparata e al Tecnico fare un ritorno, perché non ha risolto, non conviene...

Naturalmente le consiglio di chiamare un Tecnico della Riello poiché presumibilmente conoscerà il modello di caldaia che Lei possiede meglio di un tecnico caldaista generico...

Spero risolva..


[Modificato da Flyman1967 27/04/2015 18:26]
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 23/04/2015
Registrato il: 24/04/2015
Età: 72
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/04/2015 06:31

Spero anch'io di riuscire a risolvere !
Ovvio, comunque, che mi rivolgerò ad un tecnico della Riello, anche se in zona ce n'è soltanto un altro.
Avrò cura, comunque, di far sapere quale sarà il responso.
Per ora ringrazio tutti per i preziosi suggerimenti.
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
30/04/2015 20:29

Re: re
Flyman1967, 26/04/2015 20:38:

La caldaia monta un termostato per il sanitario e un bitermostato per il riscaldamento... se si rompe il term sanitario la caldaia va sempre al max indipendentemente dalla portata al rubinetto (basta che sia tale da impegnare il micro) portando la caldaia al blocco limite..
Per provarlo basta aprire il rubinetto acqua calda, abbassare al min il selettore temp sanitaria e vedere se raggiunti i 45-50° il termostato fa clik e se la fiamma del bruciatore si abbassa...
Se invece la fiamma va sempre al max e la temperatura dell'acqua diventa bollente allora significa che non lavora più ed è da sostituire

ok il max lo da il modulatore..basta scollegarlo..



Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:25. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it