mancata accensione fiamma
Buonasera,

proverò a descrivere il difetto della mia caldaia.

Da un paio di mesi a questa parte, un blocco sporadico è diventato un difetto sistematico.

In pratica, sia a richieste di acqua sanitaria che di riscaldamento, la biasi si prepara per l'avvio. La pompa si avvia, la valvola di deviazione commuta, partono gli starter per accendere la fiamma, ma dopo un secondo scarso smettono di scintillare e non si accende nulla. Trascorso il tempo impostato nei registri del microcontrollore, la caldaia si posiziona in blocco con relativa spia rossa e codifica a tre led di "mancata accensione fiamma".

A volte dopo un paio di reset, funziona regolarmente.

Comunque ho già cambiato la valvola del gas (845 Sigma), per qualche tempo non ci sono stati più blocchi.

ora è tutto peggiorato.

Sto valutando di cambiare la scheda, ma il fatto che quando parte, funziona perfettamente, mi fà pensare che ci sia qualcos'altro a non funzionare.

Magari qualche sensore che blocca l'accensione, tipo quello fumi difettoso...

Spero qualcuno mi possa indirizzare per risolvere il problema.

Intanto ringrazio per l'attenzione.
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
24/04/2015 20:21

Caldaia Biasi
Verificare la distanza degli elettrodi di accensione, in caso contrario, ce un problema sulla scheda elettronica , potrebbe essere qualche saldatura crepata sul circuito di accensione.
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 21/04/2015
Registrato il: 22/04/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/04/2015 09:59

Buongiorno e buon 25 Aprile.

Allora le candelette fanno la scintilla normalmente, a me sembra che la scheda blocchi la volvala del gas, come se avesse un segnale d'allarme da qualche sensore.
le saldature lè ho ripassate cmq tutte. Al limite ho un dubbio sul relè (presente sulla scheda di controllo) che apre la valvola del gas.
Anche se sembra che sia la caldaia stessa a bloccare subito l'apertura, come per una protezione.

P.S. ho trovato il sensore fumi smontato e riverso nel posteriore della caldaia. l'ho rimesso al suo posto.
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
26/04/2015 17:10

Re:
[SM=g27994]
Nokio73, 25/04/2015 09:59:

Buongiorno e buon 25 Aprile.

Allora le candelette fanno la scintilla normalmente, a me sembra che la scheda blocchi la volvala del gas, come se avesse un segnale d'allarme da qualche sensore.
le saldature lè ho ripassate cmq tutte. Al limite ho un dubbio sul relè (presente sulla scheda di controllo) che apre la valvola del gas.
Anche se sembra che sia la caldaia stessa a bloccare subito l'apertura, come per una protezione.

P.S. ho trovato il sensore fumi smontato e riverso nel posteriore della caldaia. l'ho rimesso al suo posto.

[SM=g27994] normalmente e la scheda..nel tuo caso...da come descrivi il problema..nn hai pagato la bolletta del gas? [SM=g27987]



OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 21/04/2015
Registrato il: 22/04/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/04/2015 19:18

[SM=g27987] [SM=g27987]
Ho il bombolone di GPL.

Comunque ho risolto.

Praticamnte era la scheda comandi!! Ma non l'ho sostituita, l'ho riparata.
C'erano due condensatori elettrolitici in perdita (C27 & C23) nella sezione di controllo fumi.
Valore 47uF/35V.

Sostituiti!!

Adesso è un'orologio!!

Grazie per il supporto
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:35. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it