FERROLI DOMITECH F32D non modula

Ultimo Aggiornamento: 10/03/2015 15:04
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 3
Post: 2
Registrato il: 02/01/2005
Registrato il: 04/03/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
04/03/2015 18:47

La caldaia ferroli domitech F32D ha questo inconveniente: non modula la potenza del riscaldamento dell'acqua acs o riscaldamento

ACS è impostata a 40°
mandata risaldamento è impostata a 65°

quando si avvia una delle due, la temperatura sale alle stelle (anche 80°) per poi abbassarsi ma mai al disotto o cmq nei pressi delel temperature impostate

questo difetto la caldaia l'ha sempre avuto, all'epoca mi venne detto per la troppa potenzialità del bruciatore

io un po' c'ho creduto e via

ma ora che l'acqua in caldaia arriva da pannelli solari la cosa è addirittura fastidiosa, al punto che mi incazzo

perché passi la temperatura alta dell'acqua ma ho la netta impressione che tutto questo produca un consumo spropositato di gas (metano)

reputo che questa non sia cosa che io possa fare da slo e pertanto chiamerò il cat

quello che a voi chiedo è: cosa debbo dirgli? cosa va controllato

io vorrei che fosse regolata la potenza (del gas?)

insomma se l'acs è 40 a 40 deve staccare o al contrario se entra a 65° nn dovrebbe partire proprio

stessa cosa con il riscaldamento se è impostato 65° perché dopo magari 3 ore di funzionamento sta a 71°

ma vorrei che chi arrivi vada a colpo sicuro perché ho già avuto altre problematiche e debbo dire che il sistema dei tentativi non l'ho gradito molto, eh eh!

Grazie per l'attenzione

OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
04/03/2015 19:05

mancata modulazione
Occorre rivedere i parametri di regolazione ed in particolare : taratura pressione min e max della valvola gas: potenza max riscaldamento ed altro.
Per quanto riguarda l'integrazione del solare, sarebbe opportuno installare un valvola deviatrice, la quale devia l'acqua calda solare, quando essa ha un temperatura > di 42°C .
OFFLINE
Post: 3
Post: 2
Registrato il: 02/01/2005
Registrato il: 04/03/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
10/03/2015 15:04

Re: mancata modulazione
Carmelo.54, 04/03/2015 19:05:

Occorre rivedere i parametri di regolazione ed in particolare : taratura pressione min e max della valvola gas: potenza max riscaldamento ed altro.
Per quanto riguarda l'integrazione del solare, sarebbe opportuno installare un valvola deviatrice, la quale devia l'acqua calda solare, quando essa ha un temperatura > di 42°C .



grazie per la risposta

ok per la regolazioen dei parametri

circa la valvola deviatrice chiedo maggiori dettagli

la mia caldaia è predisposta per i pannelli solari, non dovrebbe bastare questo?

ho poi una valvola miscelatrice messa sulla discesa dei pannelli, (ora è tarata a 65°) ma credo che questa serva ad altro


Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:24. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it