problema immergas zeus 24 maior

Ultimo Aggiornamento: 06/03/2015 07:44
Autore
Stampa | Notifica email    
04/03/2015 18:19

Innanzitutto, buongiorno a tutti con un ringraziamento a chi mi potrà aiutare, visto che mi sono appena iscritto.
Il problema che ho è questo:
La mia caldaia, una immergas Zeus 24 major, da qualche giorno mi scalda i termosifoni alla temperatura impostata sul sanitario, pur avendo i termostati zona giorno e zona notte spenti. E questo è già un problema. Io ho ipotizzato che sia la tre vie bloccata. Ma c'è un ma... Se io sposto il selettore solo sul sanitario, la caldaia funziona correttamente. Vale a dire che si accende solo quando c'è richiesta di acqua calda o perché la sonda del boiler interno rileva una temperatura più bassa di quella impostata; i termosifoni rimangono freddi anche durante il tempo che la caldaia è accesa per portare in temperatura il boiler. E questo, al contrario, mi dice che non può essere la tre vie, perché se fosse bloccata o guasta, i radiatori si scalderebbero lo stesso. 
Sbaglio qualcosa? Quale potrebbe essere, secondo voi, il problema? Potrebbe essere un micro nascosto da qualche parte che si è guastato e che no da più il consenso corretto in centralina?
Seconda anomalia: aprendo l'acqua calda da un qualsiasi rubinetto, vedo che il flusso non è costante. Potrebbe essere il vaso d'espansione sanitario scarico?
Grazie del vostro aiuto.















OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
04/03/2015 23:54

il problema dovrebbe essere uno dei micro delle valvole di zona che continua a rimanere inserito nonostante i termostati siano spenti.

in modalita' inverno scollega uno dei due fili collegati al morsetto 34-35(per zeus maior) o 40-41(per zeus maior @) della caldaia e se la caldaia si spegne il problema è da ricercare tra le valvole di zona o i termostati
05/03/2015 10:41

Ciao immergas74,grazie per la risposta.
I miei termostati non comandano due valvole di zona. Mi spiego meglio, se ci riesco. Praticamente, sul collettore di mandata termosifoni, ci sono x testine Giacomini che comandano x termosifoni. Il termostato zona giorno, comanda x termosifoni, il termostato zona notte, altri x termosifoni. I bagni sono diretti, nel senso che, sia che parta la zona giorno e/o la zona notte, i bagni si riscaldano.
Il problema è che, nonostante i due termostati "dicano" alla caldaia di fermarsi, i termosifoni del bagno continuano a scaldare. Ciò vale dire che il comando dei termostati funziona, visto che tutti i termosifoni comandati sono spenti, mentre la caldaia continua a scaldare solo i termosifoni diretti.
Spero di essermi spiegato bene.
Grazie
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
05/03/2015 10:46

non cambia nulla il principio e' sempre quello.

scollega il filo che ti ho detto e controlla.

secondo me alla caldaia non hanno portato il collegamento dei termostati e hanno fatto il ponte sul contatto termostati della caldaia.
in questa configurazione la caldaia funziona 24/24 per i bagni senza possibilita di fermare riscaldamento salvo mettere in estate.
05/03/2015 13:07

Perfetto, ho controllato ed il collegamento è a posto. Comunque grazie al tuo suggerimento ho risolto. C'era una testina Giacomini sul collettore in corto che teneva chiuso il contatto ed è come se il termostato fosse sempre acceso.
Per la Seconda anomalia, ha qualche suggerimento da potermi dare?
Dimenticavo: grazie molte.
Michele
[Modificato da batman7001 05/03/2015 13:09]
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
05/03/2015 13:59

per la seconda anomalia deve smontare e pulire tutto il gruppo in ottone sotto al bollitore. quello con la valvola 8bar azzurra per intenderci, a volte è sufficiente svitare il tappo di ottone su questo gruppo di ottone con la chiave del 26 ed eliminare quella specie di perno in plastica nera all'interno, altre volte va pulito il riduttore di flusso rosso incastrato nel raccordo da 3/4 sul boiler dove è avvitato il gruppo in ottone
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
05/03/2015 19:17

Re:
immergas74, 05/03/2015 13:59:

per la seconda anomalia deve smontare e pulire tutto il gruppo in ottone sotto al bollitore. quello con la valvola 8bar azzurra per intenderci, a volte è sufficiente svitare il tappo di ottone su questo gruppo di ottone con la chiave del 26 ed eliminare quella specie di perno in plastica nera all'interno, altre volte va pulito il riduttore di flusso rosso incastrato nel raccordo da 3/4 sul boiler dove è avvitato il gruppo in ottone


in poche parole a questa caldaia manca la manutenzione...



06/03/2015 00:48

@ Gianni9601. Conclusione gratuita e superficiale. Perché?
06/03/2015 00:57

@ immmergas74. Grazie per le tue informazioni. A settembre mi è stato pulito il boiler. Potrebbe essere qualche residuo ad intasare il regolatore di flusso?
Provvederò alla pulizia.
Grazie.
06/03/2015 00:57

Scusate..........
[Modificato da batman7001 06/03/2015 01:02]
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
06/03/2015 07:44

Si potrebbe essere

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:36. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it