Regolazione acs caldaia a produzione istantanea

Ultimo Aggiornamento: 11/02/2015 12:08
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 06/02/2015
Registrato il: 06/02/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
06/02/2015 12:10

modello caldaia: sylber quadra K (24kW)
Salve a tutti
come da titolo ho un problema con la regolazione della temperatura durante l'erogazione dell'acs, in quanto beccare la posizione esatta del miscelatore per farsi una doccia senza ustionarsi o raffreddarsi è davvero un'impresa e dopo aver trovato la giusta posizione mi devo augurare che nessun altro in casa apra il rubinetto dell'acqua calda.
Stessa cosa se chiudo e riapro il rubinetto acs, terminata l'acqua calda presente nel tubo torna quella fredda e poi quella calda, con uno spreco di acqua e bestemmie varie :-)!
Qualcuno a qualche consiglio da darmi su come comportarmi o regolare la temperatura dell'acs in caldaia?

N.B. La caldaia è del tipo a produzione istantanea e riceve l'acqua direttamente dal boiler del pannello solare, non è presente una valvola miscelatrice prima dell'ingresso in caldaia.

Grazie a tutti in anticipo
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
07/02/2015 13:25

E giusta regola , regolare la temperatura dell'acqua calda ad una temperatura ottimale in maniera tale da evitare la miscelazione al rubinetto, si risparmia gas ( non ha senso scaldare l'acqua per poi raffreddarla di nuovo), si risparmia acqua ( mentre provi a miscelare per trovare la giusta temperatura in contemporanea butti acqua).

Altra soluzione non consigliata ( installa un miscelatore termostatico sotto la caldaia )
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 06/02/2015
Registrato il: 06/02/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
09/02/2015 19:57

Ciao Carmelo
grazie e scusa se non ti ho risposto prima.... proverò a seguire il tuo consiglio, tant'è che sono andato a vedere sul libretto delle istruzioni il range di temp. di regolazione dell'acqua calda, in quanto sulla caldaia c'è solo una scala numerica da 1 a 7... per farla breve la temp. di mandata più bassa corrisponde a circa 37°, provo a impostarla ad occhio sui 40° e vedo cosa succede.
Colgo l'occasione per porgere un'altra domanda... quando arriverà acqua dal pannello solare ad un temp. maggiore di 40° non succederà niente di anomalo vero? verrà by-passata dalla caldaia direttamente all'impianto?

grazie
OFFLINE
Post: 574
Post: 574
Registrato il: 22/04/2013
Registrato il: 22/04/2013
Città: COMISO
Età: 70
Sesso: Maschile
Occupazione: Lavoratore autonomo
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA
09/02/2015 20:51

Quando arriva acqua calda > di 40°C la caldaia non accende la fiamma.

La miglior cosa sarebbe quella di installare una valvola deviatrice del tp rapida, comandata da un termostato elettronico, quest'ultimo quando l'acqua proveniente dal pannello solare e > di 40°, fa deviare la valvola e di conseguenza commuta verso l'utilizzatore.

E molto funzionale e non costa molto.
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 06/02/2015
Registrato il: 06/02/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
11/02/2015 12:08

alla valvola deviatrice ci avevo già pensato, l'unico problema è che la caldaia è del tipo da incasso e non so se c'è fisicamente lo spazio per l'installazione di questa valvola.

in ogni caso grazie per le informazioni.

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 22:59. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it