02/02/2015 11:08

Buongiorno a tutto il forum e un ringraziamento anticipato a chi vorrà esprimere la sua opinione.
Cercherò di spiegare i miei dubbi nella maniera più chiara possibile per un non addetto ai lavori come me.
Nella mia abitazione ho installato una Immergas Hercules condensing 32Kw che gestisce due zone in alta temperatura, zona 1: appartamento al piano terra comandata da un termostato crono 7 immergas; zona 2, appartamento al primo piano comandata da un CAR v2 immergas.
Veniamo al punto: da un mese circa (ma non so da quanto sia così) ho notato che se tengo spenta la zona 2 (normalmente ho un camino ventilato acceso che mi mantiene alta la temperatura dove c’è il termostato) ma scaldo la zona 1, dopo circa un’ora ho i termosifoni caldi anche in zona 2. In pratica la caldaia scalda regolarmente la zona 1 e manda l’acqua calda anche in zona 2 (senza usare però il circolatore), l’acqua calda circola in maniera naturale fino a raggiungere il collettore al primo piano e distribuirsi ai caloriferi.
La stessa cosa avviene a zone invertite, che se in maniera più lenta; in pratica se sto vicino alla caldaia e tocco i tubi di mandata, la zona 2 ha il tubo bollente mentre zona 1 sembra restare tiepido salvo poi diventare bollente dopo circa mezz’ora; a zone invertite i tubi di mandata diventano caldi pressappoco nello stesso tempo e succede ciò che vi ho riassunto prima.
Innanzitutto, è normale che se decido di scaldare solo un appartamento, la caldaia mandi acqua calda in entrambi i tubi di mandata fino a ritrovarmi i caloriferi caldi anche nell’altro? Quale potrebbe essere secondo voi il problema?
Il centro assistenza si sta impegnando a risolvere il problema, che finora persiste, e ha già sostituito le due valvole di non ritorno sulle mandate delle zone e un circolatore.
Un grazie a chiunque vorrà partecipare.
Claudio.
OFFLINE
Post: 86
Post: 86
Registrato il: 17/05/2014
Registrato il: 17/05/2014
Città: ALTINO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
INSTALLATORE MANUTENTORE
02/02/2015 12:27

ciao..

come le hai sezionate le due zone? con circolatore per ogni zona?hai qualche centralina nel collettore che gestisce le due zone?fai qualche foto.

per sezionare le due zone ci vogliono due elettrovalvole che vengono comandate dai rispettivi termostati ambiente.

se hai circolatori per sezionare comunque l'acqua passa lo stesso..
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 30/10/2012
Registrato il: 30/10/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
02/02/2015 13:06

Re:
cf service, 02/02/2015 12:27:

ciao..

come le hai sezionate le due zone? con circolatore per ogni zona?hai qualche centralina nel collettore che gestisce le due zone?fai qualche foto.

per sezionare le due zone ci vogliono due elettrovalvole che vengono comandate dai rispettivi termostati ambiente.

se hai circolatori per sezionare comunque l'acqua passa lo stesso..




ciao e grazie per la risposta, non ci sono elettrovalvole di zona, gestisce tutto la caldaia che è progettata per gestire fino a tre zone. Ci sono due circolatori interni alla caldaia ed escono due tubi di mandata separati per i due impianti.
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
02/02/2015 13:20

Se sei sicuro che il circolatore della zona ferma non si attiva per nessun motivo allora è da escludere qualsiasi problema elettronico o di collegamento elettrico.

una volta mi e' capitato un problema simile e ho installato due valvole di non ritorno di tipo EUROPA (sono di ottone) al posto delle OV20 di plastica che sono montate a pressione all'interno del tubo e ho risolto cosi, perche a volte su certi impianti il circolatore che entra in funzione riesce a vincere la molla di contrasto della valvola di non ritorno OV20 della zona disattivata mentre montando la valvola europa essendo piu forte la molla non lascia circolare acqua
OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 30/10/2012
Registrato il: 30/10/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
02/02/2015 13:44

Re:
immergas74, 02/02/2015 13:20:

Se sei sicuro che il circolatore della zona ferma non si attiva per nessun motivo allora è da escludere qualsiasi problema elettronico o di collegamento elettrico.

una volta mi e' capitato un problema simile e ho installato due valvole di non ritorno di tipo EUROPA (sono di ottone) al posto delle OV20 di plastica che sono montate a pressione all'interno del tubo e ho risolto cosi, perche a volte su certi impianti il circolatore che entra in funzione riesce a vincere la molla di contrasto della valvola di non ritorno OV20 della zona disattivata mentre montando la valvola europa essendo piu forte la molla non lascia circolare acqua



Ciao, i collegamenti elettrici sono stati verificati e il circolatore della zona spenta, osservato per una mezz'ora abbondante, non si è mai attivato. Anche per me il problema potrebbe essere nelle valvole di non ritorno, che, a detta del CAT, sono state sostituite con il tipo giusto per la mia caldaia. Proverò a riproporgli il questito, visto che si sono dimostrati sempre disponibili.
grazie mille per il suggerimento.

OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 30/10/2012
Registrato il: 30/10/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
02/02/2015 15:44

Re:
immergas74, 02/02/2015 13:20:

Se sei sicuro che il circolatore della zona ferma non si attiva per nessun motivo allora è da escludere qualsiasi problema elettronico o di collegamento elettrico.

una volta mi e' capitato un problema simile e ho installato due valvole di non ritorno di tipo EUROPA (sono di ottone) al posto delle OV20 di plastica che sono montate a pressione all'interno del tubo e ho risolto cosi, perche a volte su certi impianti il circolatore che entra in funzione riesce a vincere la molla di contrasto della valvola di non ritorno OV20 della zona disattivata mentre montando la valvola europa essendo piu forte la molla non lascia circolare acqua




ciao, ho verificato e le valvole di ritegno sono già in ottone...
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
02/02/2015 19:14

Re:
Bomb Hardy, 02/02/2015 11:08:

Buongiorno a tutto il forum e un ringraziamento anticipato a chi vorrà esprimere la sua opinione.
Cercherò di spiegare i miei dubbi nella maniera più chiara possibile per un non addetto ai lavori come me.
Nella mia abitazione ho installato una Immergas Hercules condensing 32Kw che gestisce due zone in alta temperatura, zona 1: appartamento al piano terra comandata da un termostato crono 7 immergas; zona 2, appartamento al primo piano comandata da un CAR v2 immergas.
Veniamo al punto: da un mese circa (ma non so da quanto sia così) ho notato che se tengo spenta la zona 2 (normalmente ho un camino ventilato acceso che mi mantiene alta la temperatura dove c’è il termostato) ma scaldo la zona 1, dopo circa un’ora ho i termosifoni caldi anche in zona 2. In pratica la caldaia scalda regolarmente la zona 1 e manda l’acqua calda anche in zona 2 (senza usare però il circolatore), l’acqua calda circola in maniera naturale fino a raggiungere il collettore al primo piano e distribuirsi ai caloriferi.
La stessa cosa avviene a zone invertite, che se in maniera più lenta; in pratica se sto vicino alla caldaia e tocco i tubi di mandata, la zona 2 ha il tubo bollente mentre zona 1 sembra restare tiepido salvo poi diventare bollente dopo circa mezz’ora; a zone invertite i tubi di mandata diventano caldi pressappoco nello stesso tempo e succede ciò che vi ho riassunto prima.
Innanzitutto, è normale che se decido di scaldare solo un appartamento, la caldaia mandi acqua calda in entrambi i tubi di mandata fino a ritrovarmi i caloriferi caldi anche nell’altro? Quale potrebbe essere secondo voi il problema?
Il centro assistenza si sta impegnando a risolvere il problema, che finora persiste, e ha già sostituito le due valvole di non ritorno sulle mandate delle zone e un circolatore.
Un grazie a chiunque vorrà partecipare.
Claudio.


i circolatori,prendono l'acqua direttamente dalla caldaia..o....dopo un separatoee idraulico?


OFFLINE
Post: 8
Post: 8
Registrato il: 30/10/2012
Registrato il: 30/10/2012
Sesso: Maschile
Utente Junior
02/02/2015 19:45

Re: Re:
gianni9601, 02/02/2015 19:14:


i circolatori,prendono l'acqua direttamente dalla caldaia..o....dopo un separatoee idraulico?





Ciao, purtroppo è una domanda troppo tecnica per me, ti posso dire che i circolatori sono interni alla caldaia, ma non so se ricevono l'acqua da un separatore...

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 08:49. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it