23/01/2015 11:53

Buongiorno a tutti, chiedo il vostro aiuto per cercare di risolvere il problema di accensione della mia caldaia Vailant atmo block VMW IT 240/1. Sta succedendo spesso che durante l'uso dell' acqua calda la caldaia vada in blocco, in pratica la caldaia si accende regolarmente al primo prelievo di acqua, se però chiudo il rubinetto e lo riapro capita che a volte vada in blocco. Ho verificato che, quando succede questo malfunzionamento, nonostante la scintilla scocchi regolarmente la fiamma non si accende, in pratica è come se non ci fosse flusso di gas nonostante la pressione del gas a monte della caldaia sia regolare. In solo riscaldamento la caldaia funziona regolarmente ma a volte capita che, anche col riscaldamento acceso, se prelevo acqua calda dopo poche aperture e richiusure del rubinetto la caldaia vada comunque in blocco. Preciso che la caldaia funziona ad aria propanata.
Un cordiale saluto a tutti a grazie per le eventuali risposte.
Marco
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
24/01/2015 23:52

sarebbero da verificare la pressioni di impianto... e di lavoro della valvola gas.... magari dall'ingresso gas c'è qualcosa che non quadra...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 23/01/2015
Registrato il: 23/01/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/01/2015 18:08

Re:
Andryd, 24/01/2015 23:52:

sarebbero da verificare la pressioni di impianto... e di lavoro della valvola gas.... magari dall'ingresso gas c'è qualcosa che non quadra...



Grazie per la risposta, mi scuso per non averlo specificato prima, ma avevo già verificato e regolato le pressioni ai seguenti valori:
Pressione a monte caldaia 23mbar
Pressione di accensione 2,4 mbar
Pressione gas agli ugelli 9,5 mbar
dalle tabelle dell' apposito manuale queste dovrebbero essere le pressioni corrette, ma nonostante ciò il problema persiste. La cosa che mi sembra più strana è che questo problema si è presentato anche l'anno scorso e sempre nei mesi invernali, ma non credo che la temperatura possa influenzare il funzionamento della valvola del gas. Ho anche provveduto a spruzzare la scheda con CRC per togliere eventuale ma improbabile umidità ma il risultato non è cambiato.
Saluti
Marco
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
25/01/2015 20:58

qui allora si gioca tra valvola gas e scheda... sarebbe bene capire se al momento prima del blocco la scheda alimenta la valvola o meno...

l'uno esclude l'altro.





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 23/01/2015
Registrato il: 23/01/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/01/2015 11:41

Re:
Andryd, 25/01/2015 20:58:

qui allora si gioca tra valvola gas e scheda... sarebbe bene capire se al momento prima del blocco la scheda alimenta la valvola o meno...

l'uno esclude l'altro.


Anch'io penso che il problema possa essere causato dalla valvola gas, perchè ne ho verificato una smontata da una caldaia simile e non più utilizzata ed ho notato che in ingresso gas ha un filtrino in rete bianca con maglia molto fitta, per cui sto pensando che potrebbero essersi depositate delle piccole particelle di sporco che ostacolano il corretto passaggio del gas. Il problema è che per rimuovere quel filtrino e pulirlo bisognerebbe disassemblare la valvola con tutti i rischi che questo comporta. Quindi non ho ancora deciso se provarci o sostituire direttamente la valvola.
Saluti

OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
28/01/2015 23:21

mai visto un filtrino intasato... e poi non si dovrebbe accendere x nulla...

concentrarsi su scheda e valvola gas...

magari senti un centro vaillant...e ti fai cambiare un pezzo x volta... ovviamente se il primo non va ti metti d'accordo perchè lo riprendano indietro e montino l'altro!





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 55
Post: 55
Registrato il: 02/02/2014
Registrato il: 06/02/2014
Città: CHIOGGIA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
29/01/2015 03:50

valvola gas honeywell o sit?...di honeywell qualcuna ne ho cambiata..sit mai
OFFLINE
Post: 5
Post: 5
Registrato il: 23/01/2015
Registrato il: 23/01/2015
Sesso: Maschile
Utente Junior
29/01/2015 13:06

Re:
Andryd, 28/01/2015 23:21:

mai visto un filtrino intasato... e poi non si dovrebbe accendere x nulla...

concentrarsi su scheda e valvola gas...

magari senti un centro vaillant...e ti fai cambiare un pezzo x volta... ovviamente se il primo non va ti metti d'accordo perchè lo riprendano indietro e montino l'altro!


Sul filtrino ho fatto solo un' ipotesi ma in effetti anch'io non sono affatto convinto anche perchè difficilmente il gas si trascina dello sporco tale da creare intasamenti ma quando non si trova una spiegazione si va a analizzare tutte le possibilità. Comunque da due giorni la caldaia non sta dando più problemi di accensione, sarà sicuramente una coincidenza ma ha ricominciato a funzionare regolarmente dopo che, avendo inavvertitamente spezzato un degli elettrodi di accensione e non avendolo trovato disponibile presso il rivenditore, l'ho riparato alla meglio legando al pezzetto rimasto un pezzetto di elettrodo di acciaio inox posizionandolo però in posizione diversa dall'originale. In pratica, mentre in origine la scintilla scocca tra i due elettrodi ho fatto in modo che scocchi tra gli elettrodi e il bruciatore, in questo modo l'accensione può avvenire in due punti diversi del bruciatore. Ripeto che sarà sicuramente una coincidenza, comunque, vedendo che stava andando bene, l'ho stressata con ripetute aperture e chiusure dell' acqua calda e non è andata in blocco nemmeno una volta. Ora il dubbio è, sempre facendo una mia ipotesi personale, che la scintilla che scoccava tra i due elettrodi fosse troppo debole e quindi non sufficiente per l'accensione, nel frattempo, in attesa che mi arrivi il pezzo di ricambio, continuerò, durante l'utilizzo, a stressarla con ripetute aperture e chiusure per verificarne la corretta accensione.

k.parker, 29/01/2015 03:50:

valvola gas honeywell o sit?...di honeywell qualcuna ne ho cambiata..sit mai


La valvola del gas è Honeywell
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone