| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 17/11/2014 Registrato il: 17/11/2014 | Città: PISA | Età: 45 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/11/2014 17:54 | |
Salve,
sto riscontrando un problema sulla caldaia in oggetto. La caldaia va in blocco e il display segna A42. Sul manuale questa anomalia non c'è (c'è F42).
Se si preme il tasto reset riparte ma dopo un po si ferma.
Potete aiutarmi
Grazie |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
17/11/2014 18:03 | |
Non ho avuto il tempo di verificare, ma se non ricordo male, ce troppa pressione nel circuito riscaldamento, abbassa la pressione , portala a 1,2 poi vedi cosa succede. |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
17/11/2014 18:41 | |
Carmelo.54, 17/11/2014 18:03:
Non ho avuto il tempo di verificare, ma se non ricordo male, ce troppa pressione nel circuito riscaldamento, abbassa la pressione , portala a 1,2 poi vedi cosa succede.
allarmi per alta pressione non ce ne dovrebbero essere per le caldaia, da 100kw in su li troviamo sulle caldaie..fino ad arrivare alle caldaie a vapore..ma tutti sono meccanici..non danno allarme e il reset e solo manuale...
|
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
17/11/2014 19:06 | |
mario-Termomanut, 17/11/2014 17:54:
Salve,
sto riscontrando un problema sulla caldaia in oggetto. La caldaia va in blocco e il display segna A42. Sul manuale questa anomalia non c'è (c'è F42).
Se si preme il tasto reset riparte ma dopo un po si ferma.
Potete aiutarmi
Grazie
ci sarebbe A41....uhmm l'anomalia come si presenta, dopo quanto tempo dal reset..mi puoi dire se accende il bruciatore...!!
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
17/11/2014 19:08 | |
La caldaia ferroli da incasso va in errore se il trasduttore rileva un pressione superiore a 2,5 Bar.
Comunque l'anomalia F42 = sensore riscaldamento guasto. |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
17/11/2014 19:44 | |
Carmelo.54, 17/11/2014 19:08:
La caldaia ferroli da incasso va in errore se il trasduttore rileva un pressione superiore a 2,5 Bar.
Comunque l'anomalia F42 = sensore riscaldamento guasto.
si pressione alta ce l'ha ,
premetto che non conosco la ferroli...ma per curiosità se e una condensazione..il sifone e pulito..?
[Modificato da gianni9601 17/11/2014 19:53] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 14/11/2016 Registrato il: 03/12/2018 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
03/12/2018 13:37 | |
Salve io ho una ferroli f24 mel e da sabato si è spenta
Ci è stato uno sbalzo di corrente ed è partita la corrente
Provo a vedere se è la corrente ma niente ho provato a smontare la scheda i fusibili sono intatti
E adesso mi domando ma non è che si è bruciata la scheda???? Aiuto |
|
|
|