Buongiorno a tutti, ho un problemino con la mia caldaia!
La caldaia è una Riello residence 24Kis externa, ha circa 7 anni ha il frontale con le tre manopole, la centrale inverno/off/estate con sopra il led!
Bene premesso questo la caldaia da qualche giorno mi va in blocco! ho provato pulire gli ugelli del bruciatore del gas, sostituito candeletta di accensione e pressostato aria pensando fossero quelli! Niente da fare non riesco venirne fuori mi va in blocco la prima volta che la accendo dopo tanto tempo ferma poi tutto ok ora sembro aver risolto mettendo un spessore sotto nella camera di combustione visto è una camera stagna e parte come un violino ora! qualcuno può aiutarmi visto è una soluzione temporanea questa?? grazie è buona giornata a tutti [SM=g2609914] [SM=g2892671]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
07/05/2014 08:15

Re:
Ich84, 07/05/2014 05:52:

ora sembro aver risolto mettendo un spessore sotto nella camera di combustione visto è una camera stagna e parte come un violino ora!


..... no comment queste non sono manovre da fare....

leggi qua.. termomanutentori.freeforumzone.leonardo.it/d/10840324/L-AMMINISTRATORE-COMUNICA-RIVOLTO-AI-TECNICI-MANUTENTORI/discussi...



cmq dovrebbe trattarsi di un problema d'aria...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 07/05/2014
Registrato il: 07/05/2014
Città: CASTAGNARO
Età: 39
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/05/2014 13:10

Ciao scusa non riesco vedere il link che mi hai mandato! So bene che non sono manovre da fare però era x capire su cosa può insorgere il problema! oggi salgo sul tetto e vedo che non ci sia qualcosa nel tiraggio della canna fumaria! poi vedrò ..
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
11/05/2014 09:34

Non salire sul tetto e rischiare di farti male per nulla. E non continuare a spendere soldi cambiando inutilmente pezzi a casaccio.
Chiama semplicemente un tecnico che ti regoli la caldaia e sistemi la posizione dell'elettrodo e il problema sarà risolto. Il tecnico potrà anche inserire un display se gli lasci la caldaia in blocco che gli darà indicazioni sul codice di blocco.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 16:00. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it