| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 12/03/2014 Registrato il: 12/03/2014 | Città: MILANO | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
12/03/2014 19:29 | |
ciao ragazzi avrei un problema con un scaldino a gas della VAILLANT MAG TURBO IT 19/2,
x accendersi si accende gas funziona perfettamente, il problema e l acqua calda che nn riscalda, cosa puo essere? qualche sensore.. perché lo accendo solo 5 mesi all anno nn vorrei che si e intasato qualcosa; IL LAVAGGIO E STATO FATTO e l acqua esce.. cosa puo essere |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 274 Post: 274 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico manutentore | Utente Junior | [IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
12/03/2014 20:28 | |
Hai controllato ho fatto controllare gli ugelli del gas? |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
12/03/2014 20:32 | |
Quanta acqua prelevi, quanto gas stai bruciando ?
Con questi dati e più facile capire. |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
13/03/2014 15:23 | |
verifica che non hai qualche miscelaqtore in giro per casa aperto a metà ma chiuso dopo l'uscita...
es per collegarci lavatrici ecc
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 12/03/2014 Registrato il: 12/03/2014 | Città: MILANO | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
14/03/2014 16:58 | |
gli ugelli sono buoni la fiamma va benissimo..il problema che l acqua che viene e fredda, ho alzato un po la fiamma, e non cambia niente..puo essere qualche sensore o la serpentina dato che la usa solo 4 mesi l anno..xche l acqua calda nn mi arriva neanche a 2m da dove ho lo scaldino.. potevo capire se ne usavo molto ..ma solo x lavare qualche piatto [Modificato da vincenzoparolo 14/03/2014 17:09] |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
15/03/2014 09:46 | |
E inutile andare a cercare la causa a tentativi.
Serve portata acqua in litri al minuto e pressione gas agli ugelli.
Tutto il resto e noia. |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 12/03/2014 Registrato il: 12/03/2014 | Città: MILANO | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/03/2014 19:20 | |
ma scusa che mi serve la portata dell acqua se prima funzionava ed ora riscalda 2 secondi e poi niente, rimane tiepida |
|
| | | OFFLINE | | Post: 574 Post: 574 | Registrato il: 22/04/2013 Registrato il: 22/04/2013 | Città: COMISO | Età: 70 | Sesso: Maschile | Occupazione: Lavoratore autonomo | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE IMPIANTISTA | |
|
17/03/2014 20:31 | |
O troppa acqua o poco gas.
Se l'acqua e sempre la stessa quantità , misurando la pressione agli ugelli sappiamo quanto gas stiamo bruciando.
P.S.
Se lo scaldacqua e modulante, verificare il sensore di temperatura |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 12/03/2014 Registrato il: 12/03/2014 | Città: MILANO | Età: 43 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
22/03/2014 12:28 | |
grazie carmelo ora provo puo essere, xche ha messo un regolatore di pressione e nn la regolato di sicuro [Modificato da vincenzoparolo 22/03/2014 12:28] |
|
|
|