| | | OFFLINE | | Post: 2 Post: 2 | Registrato il: 11/03/2014 Registrato il: 11/03/2014 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
11/03/2014 14:32 | |
Salve mi presento mi chiamo pingus 14 sono nuovo del forum , vorrei esporvi il seguente problema , ho installato una caldaia Vaillant ecoblock 236-3/5 su un impianto a pavimento nuovo, la caldaia è alimentata a gpl , il problema è il seguente in fase di accensione nella modalità riscaldamento la caldaia fà 5 tentativi prima di partire dopo di chè parte regolarmente,alcune volte va in errore f29 , il tenore di c02 è del 13% mentre dovrebbe essere del 9-10% anche effettuando le regolazione non rientra nel campo stabilito, cosa può causare il problema , nella modalità acqua calda tutto ok, aspetto notizie grazie. |
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 274 Post: 274 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Sesso: Maschile | Occupazione: tecnico manutentore | Utente Junior | [IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
11/03/2014 22:42 | |
Abbassa la pressione in igresso sempre che tu sia collegato ad un bombolone se gas di rete rivolgiti al fornitore non superare i 30 mmb. |
|
|
|