01/03/2014 17:45

Buonasera. Ho poca pressione di acqua calda. Ho controllato l'entrata della fredda e ho una pressione di 3 bar, filtrini sotto rubinetti puliti cosa posso controllare ancora? caldaia victrix 27. La caldaia a un filtro? in entrata fredda: o uscita calda. Grazie



OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
02/03/2014 14:32

la pressione è 3 bar all'ingresso e 3 bar all'uscita, il tuo problema è la portata... probabilmente hai lo scambiatore intasato o dei residui nelle stesso o qualche tubatura intasata...

direi un lavaggio chimico alla caldaia...

e se dopo non hai ancora risolto fai verificare tutti gli ingressi dell'acqua ad un buon idraulico... potrebbe essere colpa di detriti se hai tubazioni vecchie





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 15
Post: 15
Registrato il: 25/08/2011
Registrato il: 04/03/2013
Età: 49
Sesso: Maschile
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE CALDAIE
21/03/2014 15:46

vitrix 27
si la caldaia ha un piccolo filtro bianco ad innesto, per smunirlo devi scollegare il tubo di entrata acqua fredda..e dopo lo vedi innestato dentro il filetto di entrata acqua in caldaia. se neanche così risolvi cosa buona sarebbe smontare fisicamente lo scambiatore a piastre ed eseguire il lavaggio al solo singolo scambiatore, non farti collegare l'acido direttamente alla caldaia come fanno in molti da quello che sento in giro. poi dopo cosa importante dopo il lavaggio eseguire un secondo lavaggio con apposito prodotto inibitore. (detta fra di noi quando hai uno scambiatore di poche piastre ti conviene sostituirlo poichè con lo sconto costa 45 euro circa, e spenderesti quasi uguale se devi comprare l'acido e l'inibitore e startene lì a pulirlo con i lavaggi.)
OFFLINE
Post: 3
Post: 3
Registrato il: 10/11/2012
Registrato il: 10/11/2012
Città: SAN BERNARDINO VERBANO
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
08/04/2014 21:31

Ringrazio per le risposte. Saluti
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 04:06. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it