| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 15/02/2014 Registrato il: 15/02/2014 | Età: 55 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
15/02/2014 17:07 | |
Ciao a tutti, vi espongo il mio problema. Caldaia ad incasso Beretta rain box 24 CSI a camera stagna e tiraggio forzato. Da qualche tempo va in blocco nel senso che parte il ventilatore ma poi non fa scintilla e quindi niente fiamma e successivo blocco.
Se apro lo sportello della camera stagna si accende la scintilla, la fiamma e la caldaia parte. Il difetto è sia in riscaldamento che in acs.
Ho provato a sostituire il pressostato dei fumi ma non è cambiato niente. La cosa strana è che basta aprire appena la camera stagna perché la caldaia parta. Poi durante il funzionamento capita che si spegne prima di raggiungere la temperatura del riscaldamento oppure che durante il riscaldamento se apro l'acs il riscaldamento si spegne.
Secondo voi dov'è il problema?
Grazie |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
16/02/2014 15:27 | |
Nel venturi o nel ventilatore |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 15/02/2014 Registrato il: 15/02/2014 | Età: 55 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
16/02/2014 17:03 | |
Grazie Dario, immaginavo.. Come posso intervenire? Se monto un pressostato regolabile potrei risolvere? |
|
| | | OFFLINE | Post: 38 Post: 38 | Registrato il: 15/02/2013 Registrato il: 15/02/2013 | Città: VILLONGO | Età: 45 | Sesso: Maschile | Utente Junior | TECNICO SPECIALIZZATO | |
|
16/02/2014 20:10 | |
Tipico problema della rain seve un tecnico beretta per risolverlo, bisogna fare una sorte di modifica al bruciatore e parzializzare l'aria in modo che la c02 sia intorno al 6,8%. è un problema tipico del modello è dato dalla tipologia di cassa aria se viene montato un rec test vedrai che quando in blocco ti dà AL01!! |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
19/02/2014 19:56 | |
valcalepio, 16/02/2014 20:10:
Tipico problema della rain seve un tecnico beretta per risolverlo, bisogna fare una sorte di modifica al bruciatore e parzializzare l'aria in modo che la c02 sia intorno al 6,8%. è un problema tipico del modello è dato dalla tipologia di cassa aria se viene montato un rec test vedrai che quando in blocco ti dà AL01!!
e aggiungerei anche una verifica al tubo di asprazione
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 15/02/2014 Registrato il: 15/02/2014 | Età: 55 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/02/2014 08:53 | |
Grazie a tutti per le risposte, la caldaia ha ripreso a funzionare regolarmente senza alcun intervento, cosa potrebbe essere successo? |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
21/02/2014 21:29 | |
Beperlok, 21/02/2014 08:53:
Grazie a tutti per le risposte, la caldaia ha ripreso a funzionare regolarmente senza alcun intervento, cosa potrebbe essere successo?
boh... ma probabilmente si ripresenterà!
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
|
|