| | | OFFLINE | | Post: 1 Post: 1 | Registrato il: 07/02/2014 Registrato il: 07/02/2014 | Città: SALO' | Età: 40 | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
07/02/2014 22:52 | |
ciaoha tutti ho un problema con una caldaia riello family 2.5 condensing l'acqua sanitaria non va in temperatura escludendo scambiatore primario e secondario , sonda ,venturi,valvola 3 vie che trafila cosa mia potrebbe essere ???????? |
|
|
|
| | | OFFLINE | | Post: 489 Post: 489 | Registrato il: 08/04/2011 Registrato il: 08/04/2011 | Città: BASSANO DEL GRAPPA | Età: 51 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG] | TECNICO MANUTENTORE | |
|
08/02/2014 18:29 | |
Escludendo la caldaia potrebbe essere una portata troppo grande oppure un ponte in un miscelatore dell'impianto |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
08/02/2014 20:30 | |
potrebbe essere anche il motore a curvatura.....
se lo hai escluso sicuramente non è "intasato" o "guasta"....
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | Post: 711 Post: 705 | Registrato il: 21/12/2012 Registrato il: 21/12/2012 | Sesso: Maschile | Utente Senior | [IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG] | Utente power+ | |
|
08/02/2014 20:34 | |
marco84bs, 07/02/2014 22:52:
ciaoha tutti ho un problema con una caldaia riello family 2.5 condensing l'acqua sanitaria non va in temperatura escludendo scambiatore primario e secondario , sonda ,venturi,valvola 3 vie che trafila cosa mia potrebbe essere ????????
pressione gas!
acqua di pozzo!
temperatura acqua in entrata troppo bassa?
deviatrice a metà?
scambiatore..ntasato..eheheh?
|
|
|
|