31/01/2014 09:34

La caldaia in oggetto è andata benissimo fino a 3 mesi fa circa. Poi, in fase di sostituzione del cronometro esterno - che era collegato ai morsetti 3 e 4 della scheda comandi - ho inavvertitamente fatto un corto circuito con blocco totale della caldaia. All'epoca mi è bastato sostituire un fusibile per rimetterla in funzione. Da allora, però, di tanto in tanto la caldaia va in blocco ed esce il codice di diagnosi F28. Il codice segnala o un guasto all'alimentazione/valvola del gas oppure un guasto elettrico. Sono quasi sicuro che si tratta del secondo caso, anche perché l'altro ieri, a seguito di un black-out totale di tensione elettrica nella zona dove abito, al ritorno dell'energia elettrica la caldaia nuovamente è andata in blocco con questo codice. Sto pensando di entrare al secondo livello della diagnostica e resettare tutto ai valori di default di fabbrica sperando che così si risolva, ma temo anche che ci possa essere un guasto alla scheda elettronica. Pareri a riguardo? Grazie
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
31/01/2014 09:42

far verificare la caldaia a un tecnico competente... magari dal comportamento della caldaia riesce a capire se si tratta della scheda, di qualche sicurezza o misuratori!





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 47
Post: 43
Registrato il: 28/06/2012
Registrato il: 31/01/2014
Età: 62
Sesso: Maschile
Utente Junior
31/01/2014 09:48

Grazie della risposta ma, sinceramente, pensavo di poter intervenire io, altrimenti avrei chiamato direttamente l'assistenza Vaillant anziché postare sul forum...
OFFLINE
Post: 47
Post: 43
Registrato il: 28/06/2012
Registrato il: 31/01/2014
Età: 62
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/03/2014 16:12

Vedendo le risposte date dall'utente Carmelo.54 all'utente strongest per lo stesso problema su una caldaia molto simile, stavo pensando che effettivamente anche nel mio caso potevano essere sotto indagine l'elettrodo di rilevazione o il neutro polarizzato...è plausibile?
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: CANTU'
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/03/2014 16:53

Re:
marodda, 07/03/2014 16:12:

Vedendo le risposte date dall'utente Carmelo.54 all'utente strongest per lo stesso problema su una caldaia molto simile, stavo pensando che effettivamente anche nel mio caso potevano essere sotto indagine l'elettrodo di rilevazione o il neutro polarizzato...è plausibile?



Consiglierei di misurare la corrente di ionizzazione tramite l'apposito menù di diagnostica (penso sia il codice d.44) rilevando i seguenti valori:
a fiamma accesa;
a fiamma spenta.
Potrebbero aiutare a capire se è la scheda elettronica o il sensore.
[Modificato da Strongest 07/03/2014 16:54]
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
07/03/2014 17:34

posso capire la vostra volontà di risolvere il problema da soli....

ma il tecnico che volete evitare è un mio simile, quindi venite qua e pretendete la risoluzione del problema gratis...



ma arrivati ad un certo punto bisogna passare la palla...

un conto è venire qua e chiederci se una caldaia che va in blocco di pressione alla mattina è normale o se accensioni casuali durante la giornata siano normali ecc possono essere normali... oppure chiedere consigli di acquisto, nuove tecnologie, normative ecc


ma un conto è chiedere di sapere vita morte e non miracoli del funzionamento della caldaia per potersela riparare da soli...


dico NON miracoli perchè anche mi mettessi a spiegare il funzionamento di un componte bisogna necessariamente conoscere il resto dei componenti e dei processi per fare il tutto a norma ma sopratutto in sicurezza...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 47
Post: 43
Registrato il: 28/06/2012
Registrato il: 31/01/2014
Età: 62
Sesso: Maschile
Utente Junior
07/03/2014 17:47

Ma questo Andryd interviene solo per sponsorizzare interventi della sua categoria?
Se uno posta qua è proprio perché vuole provare a fare da sé (per mille motivi, economici o pratici) oppure ha esperienze negative da parte dell'assistenza.
Io in particolare ho versato fior di soldi all'assistenza autorizzata Vaillant per cercare di risolvere un paio di problemi, cosa che non hanno fatto e che poi ho risolto io da solo quando mi ci sono applicato per bene.
Quindi se hai da fornire indicazioni tecniche bene, se devi fare la predica i tuoi post non sono ben accetti.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
07/03/2014 17:57

guardi che la categoria è tutta qua sul forum...

comunque è arrivato il mio momento di passare la palla...

saluti.





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 47
Post: 43
Registrato il: 28/06/2012
Registrato il: 31/01/2014
Età: 62
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/03/2014 17:22

Come suggerito da strongest, attraverso la diagnostica d.44 ho misurato la corrente di ionizzazione sia a fiamma accesa che a fiamma spenta. Anche nel mio caso, dopo un breve transitorio iniziale, il valore è lo stesso (36) in entrambi i casi. Ciò può significare qualcosa o è del tutto normale?
[Modificato da marodda 16/03/2014 17:25]
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: CANTU'
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/03/2014 09:23

Grazie a questa prova è evidente perchè la caldaia manifesti il codice di errore F.28: non misura correttamente la corrente di ionizzazione.
Manca un'ultima conferma da chi ha esperienza con modelli simili di caldaie ovvero: una caldaia Vaillant che funziona correttamente ha corrente di ionizzazione (come logico) pari a 0 (zero) in assenza di fiamma? Se come parrebbe ovvio fosse confermato penso che il problema riguardi principalmente la scheda elettronica... ma visto che è oneroso economicamente sostituirla attenderei che qualcuno confermi la mia tesi.
Altre cause potrebbero essere il conduttore neutro a potenziale troppo elevato oppure un errato collegamento al conduttore di messa a terra o anche fase e neutro invertiti: tutte cause plausibili ma improbabili a mio parere.
OFFLINE
Post: 47
Post: 43
Registrato il: 28/06/2012
Registrato il: 31/01/2014
Età: 62
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/03/2014 09:33


Altre cause potrebbero essere il conduttore neutro a potenziale troppo elevato oppure un errato collegamento al conduttore di messa a terra o anche fase e neutro invertiti: tutte cause plausibili ma improbabili a mio parere


Sono d'accordo sul fatto che queste cause siano poco probabili, anche perché sarebbero intervenute dopo 3 o 4 anni dall'installazione.
La maggiore candidata resta la scheda elettronica, ma se il tutto significa andare a resettare in media ogni 2 o 3 giorni come succede adesso, me la tengo così!
Comunque, se altri possessore di caldaie Vaillant simili non ci indicano qui il valore d.44 a caldaia spenta, proverò a chiedere ad un mio amico possessore di una caldaia Vaillant recente...ciao
[Modificato da marodda 17/03/2014 09:36]
OFFLINE
Post: 47
Post: 43
Registrato il: 28/06/2012
Registrato il: 31/01/2014
Età: 62
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/03/2014 12:22

provato su un'altra caldaia uguale, a caldaia spenta d44 è sempre pari a 35-36, quindi questa teoria della corrente di ionizzazione è una fesseria...
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: CANTU'
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/03/2014 17:18

Stando così le cose in effetti bisognerebbe fare qualche ulteriore riflessione... anche se l'intento era nobile. Non capisco allora cosa possa servire il codice di diagnosi d.44!!
OFFLINE
Post: 16
Post: 16
Registrato il: 22/01/2014
Registrato il: 22/01/2014
Città: CANTU'
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/01/2015 09:06

Ci risiamo...
Buongiorno,
per il problema del errore f.28 ho sostituito durante la stagione calda l'elettrodo di rilevazione fiamma, per due mesi (di riscaldamento) tutto è andato bene, ora da circa tre settimane il problema si rimanifesta sempre più insistentemente!
Volevo sapere se Lei (utente marodda) aveva risolto in qualche modo...
[Modificato da Strongest 21/01/2015 09:07]
OFFLINE
Post: 47
Post: 43
Registrato il: 28/06/2012
Registrato il: 31/01/2014
Età: 62
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/01/2015 22:13

salve strongest. Da diversi mesi non mi compare più il problema. E' venuta anche a casa l'assistenza autorizzata Vaillant, cui ho esposto il problema. Mi hanno detto le stesse cose che già sapevo, cioè che può essere la scheda, la valvola del gas o il bruciatore. Però mi hanno anche detto che l'inconveniente potrebbe presentarsi causa chiusura rapida della valvola principale del gas, perché si può creare una bolla d'aria (?)...quindi il consiglio è non chiudere mai la valvola principale del gas...saluti
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:38. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it