Caldai Beretta Exclusive green he CSI 25 KW

Ultimo Aggiornamento: 22/01/2014 16:48
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 17/01/2014
Registrato il: 17/01/2014
Città: AVEZZANO
Sesso: Maschile
Utente Junior
17/01/2014 19:59

Mi sono appena registrato, questo e' il mio primo messaggio.

Unità abitativa su due livelli: piano giorno e piano notte. Nel Piano Terra e' posta la Beretta Exclusive green he 25 KW CSI (che fornisce riscaldamento e ACS al piano terra) e nel Primo Piano la Beretta Idra 20 (che fornisce riscaldamento e ACS al piano primo).
L'impianto idraulico e' stato pensato che a fronte di apertura/chiusura saracinesche ogni caldaia possa servire (per il riscaldamento) entrambi i piani.

Fino ad oggi non c'e' stata la necessità di lavorare in questa modalità. Ieri si e' guastata la Idra e ho pensato di far servire anche il piano primo dalla exclusive green.

Tengo a precisare che su di essa i parametri settati in fabbrica non sono stati modificati.

A fronte di questa operazione ho notato che l'acqua calda arrivava al collettore complanare del piano primo, ma i radiatori non venivano scaldati.

Pensando che potesse essere un problema legato al circolatore ho isolato termicamente (attraverso la chiusura delle valvole termostatiche) i radiatori del piano terra.

In queste condizioni il piano primo veniva riscaldatato.

Volevio chiedere se, affinche' i due piani possano essere scaldati contemporaneamente dalla exclusive green del piano terra, essa non debba essere settata in modalità: CIRCOLATORE A VELOCITA' VARIABILE CON MODALITA' A VELOCITA' FISSA MASSIMA (P90=1).

In piu' volevo capire cosa comporta lavorare a velocità fissa massima.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
18/01/2014 08:00

forse prima di aumentare la velocità potresti provare ad agire sui detentori del piano terra in modo da avere + acqua disponibile al piano superiore


se lavora a velocità massima fissa consumerà piu corrente il circolatore e la caldaia dovrà scaldare + velocemente l'acqua


se sei pratico o ti fai aiutare da un tecnico prova a fare le 2 cose assieme.. agire poco sui detentori e aumentare poco la velocità del circolatore





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 17/01/2014
Registrato il: 17/01/2014
Città: AVEZZANO
Sesso: Maschile
Utente Junior
18/01/2014 10:37

Re:
Andryd, 18/01/2014 08:00:

forse prima di aumentare la velocità potresti provare ad agire sui detentori del piano terra in modo da avere + acqua disponibile al piano superiore


se lavora a velocità massima fissa consumerà piu corrente il circolatore e la caldaia dovrà scaldare + velocemente l'acqua


se sei pratico o ti fai aiutare da un tecnico prova a fare le 2 cose assieme.. agire poco sui detentori e aumentare poco la velocità del circolatore




Pensavo di agire solamente sulla velocità, poiche' sui radiatori del piano terra sono montate le valvole termostatiche e settate alla portata minima.

Da quello che capisco dalla tua risposta c'e' il modo di aumentare a step la velocità del circolatore; non direttamente a velocità massima.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
18/01/2014 10:43

settare la valvola termostatica al minimo non incide sulla portata... ma sulla chiusura anticipata della stessa quando è in temperatura... il detentore è quello che sta in basso... sarebbe quello da regolare...


cmq se non hai esperienza meglio non toccare... limitati a regolare la velocità della pompa e vediamo se risolvi





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 17/01/2014
Registrato il: 17/01/2014
Città: AVEZZANO
Sesso: Maschile
Utente Junior
21/01/2014 17:54

Re:
Andryd, 18/01/2014 10:43:

... il detentore è quello che sta in basso... sarebbe quello da regolare...





E come? visto che su di esso non c'e' alcuna taratura.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
21/01/2014 19:00

Re:
Andryd, 18/01/2014 10:43:


cmq se non hai esperienza meglio non toccare... limitati a regolare la velocità della pompa e vediamo se risolvi





hai aumentato la velocità?






Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 17/01/2014
Registrato il: 17/01/2014
Città: AVEZZANO
Sesso: Maschile
Utente Junior
22/01/2014 16:48

Configurando la caldaia a lavorare a velocità fissa massima, e' tutto OK.
La caldaia riesce a scaldare entrambi i piani (per una portata di 1350 l/h).

Se qualcuno e' interessato a sapere come va configurara la caldaia, puo' farne richiesta e rendero' disponibile la procedura sul forum.
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 07:13. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it