| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 17/01/2014 Registrato il: 17/01/2014 | Città: AVEZZANO | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
17/01/2014 19:59 | |
Mi sono appena registrato, questo e' il mio primo messaggio.
Unità abitativa su due livelli: piano giorno e piano notte. Nel Piano Terra e' posta la Beretta Exclusive green he 25 KW CSI (che fornisce riscaldamento e ACS al piano terra) e nel Primo Piano la Beretta Idra 20 (che fornisce riscaldamento e ACS al piano primo).
L'impianto idraulico e' stato pensato che a fronte di apertura/chiusura saracinesche ogni caldaia possa servire (per il riscaldamento) entrambi i piani.
Fino ad oggi non c'e' stata la necessità di lavorare in questa modalità. Ieri si e' guastata la Idra e ho pensato di far servire anche il piano primo dalla exclusive green.
Tengo a precisare che su di essa i parametri settati in fabbrica non sono stati modificati.
A fronte di questa operazione ho notato che l'acqua calda arrivava al collettore complanare del piano primo, ma i radiatori non venivano scaldati.
Pensando che potesse essere un problema legato al circolatore ho isolato termicamente (attraverso la chiusura delle valvole termostatiche) i radiatori del piano terra.
In queste condizioni il piano primo veniva riscaldatato.
Volevio chiedere se, affinche' i due piani possano essere scaldati contemporaneamente dalla exclusive green del piano terra, essa non debba essere settata in modalità: CIRCOLATORE A VELOCITA' VARIABILE CON MODALITA' A VELOCITA' FISSA MASSIMA (P90=1).
In piu' volevo capire cosa comporta lavorare a velocità fissa massima.
|
|
|
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
18/01/2014 08:00 | |
forse prima di aumentare la velocità potresti provare ad agire sui detentori del piano terra in modo da avere + acqua disponibile al piano superiore
se lavora a velocità massima fissa consumerà piu corrente il circolatore e la caldaia dovrà scaldare + velocemente l'acqua
se sei pratico o ti fai aiutare da un tecnico prova a fare le 2 cose assieme.. agire poco sui detentori e aumentare poco la velocità del circolatore
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 17/01/2014 Registrato il: 17/01/2014 | Città: AVEZZANO | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
18/01/2014 10:37 | |
Andryd, 18/01/2014 08:00:
forse prima di aumentare la velocità potresti provare ad agire sui detentori del piano terra in modo da avere + acqua disponibile al piano superiore
se lavora a velocità massima fissa consumerà piu corrente il circolatore e la caldaia dovrà scaldare + velocemente l'acqua
se sei pratico o ti fai aiutare da un tecnico prova a fare le 2 cose assieme.. agire poco sui detentori e aumentare poco la velocità del circolatore
Pensavo di agire solamente sulla velocità, poiche' sui radiatori del piano terra sono montate le valvole termostatiche e settate alla portata minima.
Da quello che capisco dalla tua risposta c'e' il modo di aumentare a step la velocità del circolatore; non direttamente a velocità massima. |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
18/01/2014 10:43 | |
settare la valvola termostatica al minimo non incide sulla portata... ma sulla chiusura anticipata della stessa quando è in temperatura... il detentore è quello che sta in basso... sarebbe quello da regolare...
cmq se non hai esperienza meglio non toccare... limitati a regolare la velocità della pompa e vediamo se risolvi
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 17/01/2014 Registrato il: 17/01/2014 | Città: AVEZZANO | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
21/01/2014 17:54 | |
Andryd, 18/01/2014 10:43:
... il detentore è quello che sta in basso... sarebbe quello da regolare...
E come? visto che su di esso non c'e' alcuna taratura. |
|
| | | OFFLINE | Post: 774 Post: 774 | Registrato il: 10/11/2013 Registrato il: 10/11/2013 | Città: MILANO | Età: 36 | Sesso: Maschile | Utente Senior | TECNICO MANUTENTORE | |
|
21/01/2014 19:00 | |
Andryd, 18/01/2014 10:43:
cmq se non hai esperienza meglio non toccare... limitati a regolare la velocità della pompa e vediamo se risolvi
hai aumentato la velocità?
Non rispondo in privato, usate il forum! |
|
| | | OFFLINE | | Post: 4 Post: 4 | Registrato il: 17/01/2014 Registrato il: 17/01/2014 | Città: AVEZZANO | Sesso: Maschile | Utente Junior | |
|
22/01/2014 16:48 | |
Configurando la caldaia a lavorare a velocità fissa massima, e' tutto OK.
La caldaia riesce a scaldare entrambi i piani (per una portata di 1350 l/h).
Se qualcuno e' interessato a sapere come va configurara la caldaia, puo' farne richiesta e rendero' disponibile la procedura sul forum. |
|
|
|