Buongiorno a tutti e un anticipato buon Anno,
posseggo la caldaia in oggetto collegata ad un DIM 3 zone bassa temperatura.
Il quesito che mi pongo riguarda il collegamento elettrico tra caldaia e DIM e precisamente mi servirebbe sapere (se qualche tecnico venisse in mio aiuto) la funzione del collegamento tra il morsetto 21 della caldaia e il morsetto 17 del DIM .
Mi occorre sapere la funzione esatta di tale collegamento e che tipo di segnale è (una semplice fase o altro).
Se qualche tecnico che conosce bene questa caldaia mi aiutasse in questa mia richiesta (come in passato è stato già fatto) ne sarei veramente grato.
Non riesco a trovare nulla sul manuale caldaia/DIM di chiaro.
In attesa di un qualsiasi chiarimento
Auguro a tutti Buon Anno.
Grazie
Alberto
OFFLINE
Post: 15
Post: 15
Registrato il: 23/03/2013
Registrato il: 23/03/2013
Città: MILANO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/12/2013 17:02

nessun aiuto???
attendo fiducioso
Grazie
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
30/12/2013 23:33

Re:
albertocuriale, 30/12/2013 17:02:

nessun aiuto???
attendo fiducioso
Grazie



nessuno qui è al tuo servizio... puoi anche evitare di uppare una discussione dopo 2 ore....





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 15
Post: 15
Registrato il: 23/03/2013
Registrato il: 23/03/2013
Città: MILANO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
31/12/2013 09:56

Chiedo scusa
Ma non ti arrabbiare
Non l'ho fatto in maniera maleducata.
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
31/12/2013 13:20

Re:
albertocuriale, 31/12/2013 09:56:

Chiedo scusa
Ma non ti arrabbiare
Non l'ho fatto in maniera maleducata.




ti dico la verità, non conosco bene il sistema....

ma 2 fili che comandano 3 zone.... mi puzza tanto di qualcosa digitale..

anche perche mi sa che la centralina della caldaia controlla l'altra centralina che attiva le 3 zone....

hai 3 pompe vero?





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 15
Post: 15
Registrato il: 23/03/2013
Registrato il: 23/03/2013
Città: MILANO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
31/12/2013 14:01

La logica dovrebbe essere così.
La caldaia ė collegata alla scheda dim con 3 fili di cui due sono i fili che sulla caldai sono i morsetti 40 e 41 (morsetti dedicati anche al termostato ambiente) i quali presumo servono alla scheda Dim per comunicare alla caldaia la richiesta di accensione .
Mentre secondo me il morsetto 21 (sulla caldaia) collegato al morsetto 17 (lato scheda dim) che ė quello che interessa a me presumo sia un consenso che la caldaia invia alla scheda dim per comunicare che ė in funzione la produzione acqua sanitari e quindi la scheda dim ferma le pompe riscaldamento ad essa collegate.
Dico questo perché quando i termostati collegati alla scheda dim richiedono calore, le pompe entrano in funzione , ma se apro il rubinetto acqua sanitari le pompe si fermano e questo blocco dovrebbe essere dato dal collegamento tra il morsetto 17 e 21.
Come ho detto ė quello che presumo io ma vorrei una conferma di quanto detto da qualche tecnico (possibilmente specializzato Immergas) e anche sapere che tipo di consenso sia (fase o altro) .
Chiedo tutto questo perché sto valutando la possibilità futura di sostituire la caldaia con un'altra marca senza cambiare anche il dim della Immergas, e quindi la possibilità di collegare una caldaia che non sia Immergas con il dim della Immergas.
Grazie comunque del l'interessamento e attendo risposte più precise
Buon Anno a tutti
Alberto
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
31/12/2013 19:38

Re:
albertocuriale, 31/12/2013 14:01:

La logica dovrebbe essere così.
La caldaia ė collegata alla scheda dim con 3 fili di cui due sono i fili che sulla caldai sono i morsetti 40 e 41 (morsetti dedicati anche al termostato ambiente) i quali presumo servono alla scheda Dim per comunicare alla caldaia la richiesta di accensione .
Mentre secondo me il morsetto 21 (sulla caldaia) collegato al morsetto 17 (lato scheda dim) che ė quello che interessa a me presumo sia un consenso che la caldaia invia alla scheda dim per comunicare che ė in funzione la produzione acqua sanitari e quindi la scheda dim ferma le pompe riscaldamento ad essa collegate.
Dico questo perché quando i termostati collegati alla scheda dim richiedono calore, le pompe entrano in funzione , ma se apro il rubinetto acqua sanitari le pompe si fermano e questo blocco dovrebbe essere dato dal collegamento tra il morsetto 17 e 21.
Come ho detto ė quello che presumo io ma vorrei una conferma di quanto detto da qualche tecnico (possibilmente specializzato Immergas) e anche sapere che tipo di consenso sia (fase o altro) .
Chiedo tutto questo perché sto valutando la possibilità futura di sostituire la caldaia con un'altra marca senza cambiare anche il dim della Immergas, e quindi la possibilità di collegare una caldaia che non sia Immergas con il dim della Immergas.
Grazie comunque del l'interessamento e attendo risposte più precise
Buon Anno a tutti
Alberto



il 40 e 41 leggerà il consenso del termostato e avvia le pompe


x il 17/21 credo sia il comando delle pompe... ma... nella mia ignoranza del sistema credo sia fatto per far girare anche le pompe singolarmente... quindi non avra un segnale semplice...

cmq attendi risposta da qualche collega che magari è cat immergas





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 15
Post: 15
Registrato il: 23/03/2013
Registrato il: 23/03/2013
Città: MILANO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/01/2014 11:50

Ciao grazie apprezzo l'interessamento ma , senza offesa , dalla risposta che mi hai dato deduco che non conosci a fondo questo sistema.
Infatti le pompe sono comandate in modo indipendente e sono collegate alla scheda dim insieme ai relativi termostati .
I tre fili che collegano caldai/scheda dim servono come penso e già detto per i consensi tra caldaia e scheda dim
Il 40/41 servono alla scheda dim quasi sicuramente per dare il consenso alla richiesta di acqua riscaldamento .
E solo , come già detto il terzo collegamento 17/21 che non mi ė chiaro la funzione e che penso non sia neanche un segnale digitale o bus in quanto non sarebbe possibile con un filo solo.
Grazie comunque
Capisco che è una richiesta che potrebbe essere chiarita solo da qualche tecnico chat Immergas e aggiungo anche molto competente.
Grazie è buon anno
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
01/01/2014 14:17

Re:
albertocuriale, 01/01/2014 11:50:

Ciao grazie apprezzo l'interessamento ma , senza offesa , dalla risposta che mi hai dato deduco che non conosci a fondo questo sistema.
Infatti le pompe sono comandate in modo indipendente e sono collegate alla scheda dim insieme ai relativi termostati .
I tre fili che collegano caldai/scheda dim servono come penso e già detto per i consensi tra caldaia e scheda dim
Il 40/41 servono alla scheda dim quasi sicuramente per dare il consenso alla richiesta di acqua riscaldamento .
E solo , come già detto il terzo collegamento 17/21 che non mi ė chiaro la funzione e che penso non sia neanche un segnale digitale o bus in quanto non sarebbe possibile con un filo solo.
Grazie comunque
Capisco che è una richiesta che potrebbe essere chiarita solo da qualche tecnico chat Immergas e aggiungo anche molto competente.
Grazie è buon anno



Secondo me manco un tecnico... ms proprio un progettista della scheda.... ma cmq se le pompe sn comandate da termostati indipendenti x ogni pompa con qualche modifica e possibile collegare una nuova caldaia





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
01/01/2014 17:53

il collegamento tra il morsetto 17 e 21 e' un segnale in bassa tensione di tipo analogico per lo scambio di informazioni di base sullo stato delle zone tra caldaia e dim.
puo comunicare inoltre una richiesta di antigelo alla caldaia.

Sui modelli di caldaie predisposte al colloquio con scheda zone tramite segnale di stato su morsetto 21, è possibile
attivare il dialogo analogico con un ristretto scambio di informazioni tra caldaia e DIM:
- Il DIM riceverà da caldaia il segnale di stato zone;
- La caldaia riceverà da DIM la richiesta di funzionamento in riscaldamento.
- Il DIM deve essere collegato ad una propria sonda esterna (se necessaria);
- Le temperature di mandata zone Bassa Temperatura del DIM devono essere regolate sui suoi trimmers.

Nel caso si colleghi il DIM a caldaie senza il segnale di stato zone o senza dialogo IMG BUS, i circolatori di zona sono
comandati solamente dai rispettivi termostati ambiente. In questo caso non è possibile controllare i circolatori da caldaia
attivandoli ad esempio in occasione di postcircolazioni o disattivandoli selezionando la funzione “estate” su caldaia.
Il DIM deve essere collegato ad una propria sonda esterna (se necessaria).
Le temperature di mandata zone Bassa Temperatura del DIMV2 devono essere regolate sui suoi trimmers.

Quindi nel caso in cui si volesse collegare il dim ad un'altra marca di caldaia è possibile farlo tenendo conto delle limitazioni appena descritte.

spero di essere stato abbastanza chiaro ed esaustivo. saluti [SM=g2892668]
OFFLINE
Post: 15
Post: 15
Registrato il: 23/03/2013
Registrato il: 23/03/2013
Città: MILANO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/01/2014 18:19

Abbastanza chiaro e preciso
Grazie di tutto
Alberto
OFFLINE
Post: 15
Post: 15
Registrato il: 23/03/2013
Registrato il: 23/03/2013
Città: MILANO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/01/2014 18:22

Anche se non riesco a comprendere come può essere un segnale analogico ad un filo solo
Ciao
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
01/01/2014 18:29

i morsetti 40-41 servono come chiusura del ponte sui termostati ambiente

il morsetto 21-40 o 21-41 adesso non ricordo con precisione quale dei 2 viene usato come scambio dati analogico in bassa tensione
OFFLINE
Post: 15
Post: 15
Registrato il: 23/03/2013
Registrato il: 23/03/2013
Città: MILANO
Età: 55
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/01/2014 18:35

Ok adesso è più chiaro
Anzi ti ringrazio 2 volte perché mi hai già dato un consiglio Circa un anno fa con il quale ho risolto un problema allo scambiatore secondario.
Scusa ma è un segnale analogico o connessione bus?
Da come mi descrivi le cose sembrerebbe più bus
Grazie 2 volte
Ciao
OFFLINE
Post: 120
Post: 120
Registrato il: 25/05/2012
Registrato il: 25/05/2012
Città: VOLTA MANTOVANA
Età: 50
Sesso: Maschile
Utente Junior
[IMG]http://i48.tinypic.com/33w5tky.jpg[/IMG]
Utente power+
01/01/2014 19:40

e' un segnale analogico.

su alcune caldaie e sul nuovo dimV2 sui morsetti 41-44 viaggia un segnale digitale BUS
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 05:58. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it