23/12/2013 13:25

sara magari per voi uan cosa banalissima ..ma per me è la prima volta che che mi capita , ho da trasformare un ariston bsII da metano a gpl....oltre che la sostituzione fisica degli ugelli..cè altro da fare ??? grazie
OFFLINE
Post: 44
Post: 44
Registrato il: 11/10/2013
Registrato il: 11/10/2013
Città: AREZZO
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
24/12/2013 19:01

cè nessuno che mi aiuta ?
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
24/12/2013 20:24

che io sappia oltre alla sostituzione degli ugelli si deve anche regolare la valvola del gas...

da voci di corridoio mi han detto che alcune caldaie si deve anche regolare qualcosa dalla centralina... ma nn so quanto credere a quest'ultima..





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 118
Post: 111
Registrato il: 07/08/2005
Registrato il: 03/10/2012
Città: MONDOVI'
Età: 43
Sesso: Maschile
Occupazione: artigiano
Utente Junior
TECNICO MANUTENTORE
25/12/2013 11:45

In base al modello di caldaia oltre che sost ugelli regolare gas bisogna o spostare dei jumper sulla scheda o modificare dei parametri tecnici
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
25/12/2013 18:31

Re:
alexian, 25/12/2013 11:45:

In base al modello di caldaia oltre che sost ugelli regolare gas bisogna o spostare dei jumper sulla scheda o modificare dei parametri tecnici




ah si vero... una volta mi era capitata una scheda su cui ho dovuto spostare un jumper!





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 44
Post: 44
Registrato il: 11/10/2013
Registrato il: 11/10/2013
Città: AREZZO
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/12/2013 19:54

Che è un jump ragazzi e un ponticello ?ma come faccio a vederlo ? Spiegate mi. Io parlo di una semplicissima bs2 del Ariston che più semplice non c'è ne
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
26/12/2013 08:13

Re:
Peter1986, 25/12/2013 19:54:

Che è un jump ragazzi e un ponticello ?ma come faccio a vederlo ? Spiegate mi. Io parlo di una semplicissima bs2 del Ariston che più semplice non c'è ne




si un ponticello... non conosco a memoria tutte le caldaie... prendi il manuale e leggitelo... se sei del settore ci metterai poco a comprendere...





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 44
Post: 44
Registrato il: 11/10/2013
Registrato il: 11/10/2013
Città: AREZZO
Età: 38
Sesso: Maschile
Utente Junior
26/12/2013 19:32

ok grazie mille !!
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 04:59. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it