14/03/2014 11:12

Grazie ora so cosa chiedere al tecnico! Sarebbe stato difficile per me sostituire il cavo.
Andrea, forse Dario_Riello ha ragione, c'è solo da modificare qualche parametro ora che la temperatura rilevata è stabile. avrai sicuramente letto i libretti di istruzioni. Le logiche di calcolo della temperatura di mandata possono essere impostate in vari modi...... studia studia [SM=g3080817]
[SM=g2892670]
Un cordiale saluto ad entrambi.
OFFLINE
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 03/03/2014
Registrato il: 03/03/2014
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
14/03/2014 13:42

Buongiorno giacoale,spero che tu con la dritta che ti ha dato Dario_Riello,riesca a sopperire al problema "sonda ballerina".Nel mio caso,come ho già scritto mollo il colpo,è un anno che smanetto appresso a questa caldaia,ormai conosco e"manometto" tutti i vari menù,pure quelli "riservati"all'assistenza,fai conto che la nostra caldaia ha di default una potenza termica di 24,38 KW e se non avessi provveduto io ad abbassargli la potenza(entrando nell'apposito menù tecnico),alla minima impostabile che è di circa 2,5 KW,a quest'ora consumerei ancora più di 5 metri cubi di metano al dì,per scaldare un appartamento nuovo di 60 m2,in zona climatica E e classe energetica B....Ora i miei consumi,complice il clima primaverile,si attestano su 1,1 m3 al giorno! Gli incapaci(per non dire altro),sedicenti tecnici Riello locali,hanno già messo mano svariate volte sulla mia caldaia,non cavando un ragno dal buco,ergo non spreco più tempo a chiamarli e mi rassegno ad utilizzare la caldaia a punto fisso...
Spero che tu abbia più fortuna di me,con la tua termoregolazione,in bocca al lupo! ;)
Andrea
OFFLINE
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/03/2014 12:35

Buongiorno Andrea, ti riferisci alla regolazione "range rated" suppongo. Regolazione snobbata anche dal mio tecnico, ma io non ho insistito nel fargliela fare perchè in effetti non è che l'ho capita molto. La caldaia comunque modula dai 24 ai 2,5 kw. Che giovamento si ha nell'abbassare la potenza max ( nel mio caso basterebbero 12KW) se comunque la caldaia modula a seconda delle necessità? Tu l'hai regolata al minimo? 2.5 kw ma non è poco?
OFFLINE
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 03/03/2014
Registrato il: 03/03/2014
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/03/2014 13:32

Buongiiorno a te,la "regolazione" della potenza della caldaia io l'ho fatta entrando nel menù tecnico accessibile con password 18,modificando il parametro nº23(massima velocità ventilatore riscaldamento).Ho abbassato al minimo la velocità del suddetto,per ottenere P.max caldaia 2,5Kw. Tieni conto che il mio appartamento è piccolo e"abbastanza" ben isolato,per esso mi è sufficiente detta potenza!
La caldaia è vero si che modula la potenza,ma secondo la sua logica del menga,ogni volta che si accende la fiamma,lo fa alla massima potenza,per poi gradualmente modulare verso il basso.Ciò vuol dire,aumento inutile dei consumi(verificato con letture giornaliere rilevate su contatore metano). In più nel mio caso ho settatto parametro 25=5 e ciò provocava,continue accensioni fiamma al max. per brevi periodi.
Tieni conto comunque che,anche regolando la potenza caldaia al minimo,quando la caldaia si accende per produrre acqua sanitaria,va sempre alla potenza massima di targa: 24 KW !
OFFLINE
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
11/02/2015 11:57

Rieccoci
Buongiorno, risolto il problema della temperatura esterna ballerina mettendo il condensatore suggerito da Dario Riello (l'ho messo però da 100v non avendolo trovato da 35v)la caldaia continua a non adeguare la temperatura di mandata. cioè, dopo un reset la temperatura viene calcolata correttamente e aumenta con l'aumentare del freddo, ma poi non diminuisce mai... arriva a 50° e non torna mai indietro anche se fuori è primavera grrrrrrrrrr!!!!
OFFLINE
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 03/03/2014
Registrato il: 03/03/2014
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
11/02/2015 13:49

Buongiormo come ti ho già scritto io ho rinunciato ad utilizzare la regolazione climatica e viaggio a punto fisso,senza troppi sbattimenti ;)
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
12/02/2015 21:39

...provate a mettere parametro 43=0...... poi fateci almeno sapere gli altri come sono regolati
OFFLINE
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/02/2015 17:15

3=12
10=4
20=2
21=70
22=20
25 e 26=6
41=1
42 e 43=0
44=1
45=17.5
50=1
51=1
65=10
eppure......... ieri ho tolto corrente, ho ridato corrente, la caldaia ha calcolato 37° di mandata perché fuori c'erano 10°, stanotte la mandata è arrivata a 49 perché fuori ha fatto3-4 gradi, ora ci sono 11 gradi fuori ma la mandata non scende, e non scenderà più, lo so perché sono mesi che controllo ed è sempre successo così.....mi fa rabbia perché il resto è tutto perfetto [SM=g27994]
OFFLINE
Post: 11
Post: 11
Registrato il: 03/03/2014
Registrato il: 03/03/2014
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
13/02/2015 17:47

Stesso"comportamento" che aveva la mia,quando la utilizzavo"in climatica"......
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
15/02/2015 10:13

Forse mi è sfuggito, mi dici che tipo di impianto hai (alta o bassa temperatura) e in che regione abiti?
OFFLINE
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/02/2015 10:30

Rettifica
L'impostazione a 1 del parametro 51 era solo una prova...........verificato che succedeva un caos totale l'ho riportato a 0 e tutto è ritornato come prima.
OFFLINE
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
15/02/2015 10:33

impianto a termosifoni alluminio sovradimensionati che faccio funzionare in media a 45°, abito in provincia di Pesaro
OFFLINE
Post: 14
Post: 14
Registrato il: 18/12/2013
Registrato il: 18/12/2013
Città: SALTARA
Età: 57
Sesso: Maschile
Utente Junior
19/02/2015 10:24

ma è ipotizzabile un errore di programmazione solo di alcune schede? esistono caldaie come la mia in cui la termoregolazione funziona? si potrebbe chiedere all'assistenza Riello un intervento in garanzia provando a cambiare scheda? .... mi scoccia apparire un utente rompiscatole per la ditta di assistenza.... ma non è colpa mia se la temperatura di mandata si adegua solo verso l'alto e poi non scende più!! [SM=g28000]
OFFLINE
Post: 489
Post: 489
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Città: BASSANO DEL GRAPPA
Età: 51
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i43.tinypic.com/k3lhrn.gif[/IMG]
TECNICO MANUTENTORE
22/02/2015 09:23

prova questi parametri:

3= 5
20= 1 (2 se hai il rec con gestione zona ma in queto caso ci sono altri parametri da modificare nel rec in quanto influisce come sonda ambiente al calcolo della temperatura)
21=65
22=40 (credo che 40° di temperatura minima siano necessari con un impianto a radiatori, altrimenti stai un poco più basso)
25 e 26=3
41=1
42 e 43=0
44=1
45=17.5
50=1
51 e 52= 0
65=0
finito la taratura togli corrente per un paio di minuti e poi riaccendi la caldaia e vedi come si comporta.
Facci sapere
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
03/03/2015 21:30

Re:
Andrea.Petazzi, 14/03/2014 10:16:

Grazie mille per la tua risposta Dario_Riello,il problema sonda ballerina io l'ho risolto sostituendo il cavo,ma sicuramente verrà buona per l'utente giacoale!

il condensatore serve a risolvere il problema delle inteferenze sulla frequenza della tensione di alimentazione fa da filtro di taglio per frequenze intorno ai 50 Hz in questo caso taglia sui 39 Hz per assicurare un giusto funzionamento, nel caso di cavo difettoso..si potrebbe essere una soluzione..



[Modificato da gianni9601 03/03/2015 21:37]
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 23:14. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it