problemi rimontaggio gruppo idraulico
per pulirlo dai detriti e sostituire la membrana della 3 vie (che era perforata) ho scomposto il gruppo idraulico,adesso l'acqua sanitaria scalda bene però i termosifoni non funzionano.
Il circuito murale degli stessi è libero (testato con pompa)
Il circuito interno di riscladamento della cadlaia e' libero.
l'ostruzione è nel gruppo idraulico, probabilmente ho rimontato male qualcosa sul condotto che finisce sulla tre vie (ci sono all'interno una molla, 2 barrette piene, una barretta forata longitudinalmente e 2 flangette discoidali).
Qualcuno lo ha mai smontato e rimontato o ha uno schema di montaggio?
OFFLINE
Post: 774
Post: 774
Registrato il: 10/11/2013
Registrato il: 10/11/2013
Città: MILANO
Età: 36
Sesso: Maschile
Utente Senior
TECNICO MANUTENTORE
27/11/2013 14:42

manda una foto... magari riusciamo ad aiutarti meglio





Non rispondo in privato, usate il forum!
OFFLINE
Post: 13
Post: 8
Registrato il: 11/01/2011
Registrato il: 25/11/2013
Città: LIVORNO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/11/2013 17:40

Ok, nel giro di qualche giorno la rismonto e posterò le foto! Grazie per l'interessamento
[Modificato da Mikliv 27/11/2013 17:41]
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
27/11/2013 18:33

Re:
Mikliv, 27/11/2013 17:40:

Ok, nel giro di qualche giorno la rismonto e posterò le foto! Grazie per l'interessamento

[/POSTQUOTE e questa?



l'esploso completo in pdf lo trovi...
qui in donwlod
[Modificato da gianni9601 27/11/2013 19:11]
OFFLINE
Post: 13
Post: 8
Registrato il: 11/01/2011
Registrato il: 25/11/2013
Città: LIVORNO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
27/11/2013 23:17

Foto
L'esploso postato l'ho giá ma non mi risolve il montaggio dei componenti interni al gruppo idraulico, allego le foto del gruppo completamente smontato , la prima foto della prova di assemblaggio è quella che ho installato io ma così il riscaldamento dei radiatori non circola , il secondo montaggio è un'alternativa non ancora testata, sicuramente la molla va in appoggio sul tappo di sinistra per il resto non ricordo .
Non so se vede bene ma le due flangette sono uguali e asimmetriche
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
28/11/2013 18:48

Re: Foto
Mikliv, 27/11/2013 23:17:

L'esploso postato l'ho giá ma non mi risolve il montaggio dei componenti interni al gruppo idraulico, allego le foto del gruppo completamente smontato , la prima foto della prova di assemblaggio è quella che ho installato io ma così il riscaldamento dei radiatori non circola , il secondo montaggio è un'alternativa non ancora testata, sicuramente la molla va in appoggio sul tappo di sinistra per il resto non ricordo .
Non so se vede bene ma le due flangette sono uguali e asimmetriche





OFFLINE
Post: 13
Post: 8
Registrato il: 11/01/2011
Registrato il: 25/11/2013
Città: LIVORNO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
28/11/2013 20:43

Grazie! Penso possa essere risolutivo...domani provo a rimontarlo...grazie!
OFFLINE
Post: 13
Post: 8
Registrato il: 11/01/2011
Registrato il: 25/11/2013
Città: LIVORNO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
29/11/2013 22:28

Risolto il circuito grazie! Quando la accendo però si anziché andare in pressione dopo qualche decina di secondi si spegne ma non da spie di errore. Premetto che il termostato da l'input di funzionare ovviamente.
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
30/11/2013 13:46

Re:
Mikliv, 29/11/2013 22:28:

Risolto il circuito grazie! Quando la accendo però si anziché andare in pressione dopo qualche decina di secondi si spegne ma non da spie di errore. Premetto che il termostato da l'input di funzionare ovviamente.


ma in sanitario ....riscaldamento..accende...non accende.....


OFFLINE
Post: 13
Post: 8
Registrato il: 11/01/2011
Registrato il: 25/11/2013
Città: LIVORNO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/11/2013 22:19

Allora...se tengo il gas al massimo la caldaia stacca entro 10 secondi perchè l'acqua va subito in ebollizione e quindi si spegne e si riaccende dopo qualche minuto sempre per una decina di secondi, ho ovviato abbassando la fiamma del bruciatore così facendo la caldaia funziona bene sebbene la pressione non salga mai nemmeno di un decimo bar...ciò nonostante ho 2 termosifoni al piano superiore (su un totale di 5) che non si scaldano, ho provato ad avvitare e svitare la valvola detentrice per vedere se era bloccata e a dargli due colpi col martello in gomma ma non ci sono state variazioni...l'idea che mi sono fatto è che ci siano delle occlusioni sulle due derivazioni dei due termosifoni freddi, e penso che la pompa spinga poco nonostante funzioni correttamente.
Ovviamente avendo abbassato la potenza della fiamma non scalda sufficientemente l'acqua sanitaria e perciò per fare la doccia devo ri aumentare la fiamma ogni volta...
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
30/11/2013 22:28

Re:
Mikliv, 30/11/2013 22:19:

Allora...se tengo il gas al massimo la caldaia stacca entro 10 secondi perchè l'acqua va subito in ebollizione e quindi si spegne e si riaccende dopo qualche minuto sempre per una decina di secondi, ho ovviato abbassando la fiamma del bruciatore così facendo la caldaia funziona bene sebbene la pressione non salga mai nemmeno di un decimo bar...ciò nonostante ho 2 termosifoni al piano superiore (su un totale di 5) che non si scaldano, ho provato ad avvitare e svitare la valvola detentrice per vedere se era bloccata e a dargli due colpi col martello in gomma ma non ci sono state variazioni...l'idea che mi sono fatto è che ci siano delle occlusioni sulle due derivazioni dei due termosifoni freddi, e penso che la pompa spinga poco nonostante funzioni correttamente.
Ovviamente avendo abbassato la potenza della fiamma non scalda sufficientemente l'acqua sanitaria e perciò per fare la doccia devo ri aumentare la fiamma ogni volta...


l'impianto ..e vecchio..ha molti anni, mica e a pioggia?
prova a chiudere i termo di sotto e tieni aperti solo quelli di sopra..per vedere se riscaldano...se no [SM=g2604602]


OFFLINE
Post: 13
Post: 8
Registrato il: 11/01/2011
Registrato il: 25/11/2013
Città: LIVORNO
Età: 46
Sesso: Maschile
Utente Junior
30/11/2013 22:38

Pensavo anche io di fare un test del genere, dopo proverò.
Non so se è a pioggia o meno, è molto rilevante? Se mi dai un'indicazione posso però cercare di capirlo se lo è o meno...l'impianto ha 20 anni e la caldaia 10
[Modificato da Mikliv 30/11/2013 22:38]
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
01/12/2013 12:18

Re:
Mikliv, 30/11/2013 22:38:

Pensavo anche io di fare un test del genere, dopo proverò.
Non so se è a pioggia o meno, è molto rilevante? Se mi dai un'indicazione posso però cercare di capirlo se lo è o meno...l'impianto ha 20 anni e la caldaia 10


in alcune abitazioni con impianti storici..le tubazioni camminano in alto, e ci sono problemi di aria..



OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
01/12/2013 12:21

gianni9601, 01/12/2013 12:18:

Mikliv, 30/11/2013 22:38:

Pensavo anche io di fare un test del genere, dopo proverò.
Non so se è a pioggia o meno, è molto rilevante? Se mi dai un'indicazione posso però cercare di capirlo se lo è o meno...l'impianto ha 20 anni e la caldaia 10


in alcune abitazioni con impianti storici..le tubazioni camminano in alto, e ci sono problemi di aria..




[SM=g2917751] SE NON FUNZIONANO NA TRIPPA GLI SFIATI GIANNI


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
01/12/2013 12:35

Re:
Mimmo 59, 01/12/2013 12:21:

gianni9601, 01/12/2013 12:18:


in alcune abitazioni con impianti storici..le tubazioni camminano in alto, e ci sono problemi di aria..




[SM=g2917751] SE NON FUNZIONANO NA TRIPPA GLI SFIATI GIANNI


ragazzi..lo sfiato ..e una cosa seria..non scherzate su questo [SM=g2604615]


Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 2 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 13:23. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it