È soltanto un Pokémon con le armi o è un qualcosa di più? Vieni a parlarne su Award & Oscar!

Imprese italiane, Servizi ecologici e impianti termotecnici

DATA CREAZIONE FORUM 07.04.2011
 
Pagina precedente | 1 | Pagina successiva

Caldaia chaffoteaux elexia 25 ff

Ultimo Aggiornamento: 02/10/2013 13:56
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 01/10/2013
Registrato il: 01/10/2013
Città: BARI
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
01/10/2013 20:02

Buonasera, ho un Caldaia chaffoteaux elexia 25 ff da pochi giorni si verifica un problema, aprendo l'acqua calda (doccia), va in blocco (spia rossa) sapreste dirmi qual'è il problema se c'è da sostituire qlc. cosa devo sostituire? grazie ed un saluto a tutti.
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
01/10/2013 21:20

Ciao Pino.... lo fa solo con l'acqua calda oppure se accendi il riscaldamento? Tanto per provare, so che non è ancora il periodo...

Da quando non viene fatta una manutenzione accurata?


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 2
Post: 2
Registrato il: 01/10/2013
Registrato il: 01/10/2013
Città: BARI
Età: 65
Sesso: Maschile
Utente Junior
02/10/2013 08:25

Caldaia chaffoteaux elexia 25 ff
buongiorno Mimmo 59 lo fa anche se accendi il riscaldamento
la manutenzione è stata fatta a dicembre scorso con sostituzione SCAMBIATORE ed un FLUSSOSTATO naturalmente con smontaggio, pulizia del bruciatore ed di altri pezzi.

saluti
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
02/10/2013 13:56

Io controllerei se è pulita la candeletta di rivelazione fiamma e il venturi dei fumi... perchè la caldaia tenta l'accensione e va in blocco... Forse sono stati trascurati questi particolari, come potrebbe essere la scheda sul lato accensione, ovviamente vanno controllati tutti i consensi, in particolare pressostato fumi, se funzionano regolarmente.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 12:28. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it