Problema/Logica funzionamento AtmoBLOCK Plus VM IT 240/3-5B

Ultimo Aggiornamento: 25/09/2013 15:01
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 16/09/2013
Registrato il: 16/09/2013
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/09/2013 10:49

Problema/Logica Funzionamento Vaillant AtmoBLOCK Plus Balkon VMW IT 240/3-5B
Buongiorno,
mi è stata installata a Luglio di quest'anno la caldaia in oggetto insieme al termoregolatore calormatic 470 con sensore temperatura esterna, ed è stata correttamente attivata la garanzia dal centro Vaillant autorizzato di zona. Il prolema che riscontro è in funzionamento riscaldamento acqua sanitaria: in particolare si verifica una variazione della temperatura in uscita dal rubinetto/doccia che varia dal caldo al tiepido con cicli pressochè regolari di alcuni secondi. Ho veirificato il comportamento della caldaia lasciando un rubinetto dell'acqua calda aperto e osservando il display digitale: ponendo la temperatura in uscita dalla caldaia a 40° ho notato il seguente comportamento>>>>la caldaia scalda correttamente l'acqua fino a superare i 40° in pochi secondi, quando raggiunge circa i 47-48° stacca e riattacca non appena la temperatura raggiunge i 41° e continua in questo modo ciclicamente. E' corretto come logica di funzionamento? Se no, quale problema potrebbe esserci? Se si invece come posso evitare il fastidio delle variazioni di temperatura al rubinetto/doccia? Per completare, non vi è alcun errore segnalato sul display. La caldaia è ovviamente in garanzia, ma prima di chiamare l'assistenza volevo sentire un vostro cortese parere/suggerimento.
Grazie
Saluti
[Modificato da LuigiVaillant 16/09/2013 11:00]
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
16/09/2013 13:38

Qualsiasi caldaia ,dei giorni d'oggi e anche di molti anni fa deve avere a bordo la funzione di modulazione in sanitario.. Cioè questa funzione fa si che la fiamma non si spegne del tutto al raggiungimento della temperatura, ma deve abbassarsi la fiamma prima di raggiungere la temperatura impostata, onde evitare che spegnendosi del tutto provoca variazioni notevoli nella temperatura in uscita...

Mi sento di fare due ipotesi, o c'è qualcosa che non funziona correttamente nella caldaia, oppure la regolazione delle pressioni gas va rivista un momentino...Perchè da quello che hai scritto la caldaia non modula.... Quindi Richiama chi ha collaudatore della caldaia e esponi il problema... Poi per dover di cronaca nei confronti di chi ha letto il tuo problema, se ci dici come si risolve la faccenda..:Grazie


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 16/09/2013
Registrato il: 16/09/2013
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
16/09/2013 16:16

Approfitto della tua gentilezza per chiederti di quanti ° sarebbe normale lo scostamento di temperatura in uscita? Inoltre ponendo che le pressioni fossero corrette quali componenti potrebbero essere eventualmente "difettosi"?
Grazie ancora
Luigi
OFFLINE
Post: 5.309
Post: 2.514
Registrato il: 07/04/2011
Registrato il: 07/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: TECNICO MANUTENTORE
Utente Gold
FONDATORE E AMMINISTRATORE
16/09/2013 17:44

Premetto che non tratto vaillant..ma il delta T della temperatura lo leggi nel manuale delle istruzioni... ma se la tua caldaia si spegne a raggiungimento della temperatura con prelievo in sanitario... Vuol dire che non modula, questo è il difetto... La causa può essere un errata regolazione della pressione minima gas oppure un componente difettoso.... Ripeto nella maggioranza delle caldaie questa è la causa....Però non posso confermarti la la mia tesi al 100% se passa Lello da queste parti lui è CAT Vailant ti dirà con certezza.


IO SCONSIGLIO IL FAI DA TE SULLE CALDAIE- PARLIAMONE PURE MA LASCIAMO OPERARE GLI ADDETTI AL SETTORE.. CHE OLTRE ALL'ESPERIENZA-HANNO UNA PREPARAZIONE TECNICA - CORSI DI FORMAZIONE E QUANT'ALTRO
OFFLINE
Post: 274
Post: 274
Registrato il: 08/04/2011
Registrato il: 08/04/2011
Sesso: Maschile
Occupazione: tecnico manutentore
Utente Junior
[IMG]http://i42.tinypic.com/detlj5.jpg[/IMG]
Utente power+
16/09/2013 23:19

se gpl la valvola gas non si puo regolare, ma puoi comunque vedere con che pressione sta lavorando in ingresso. non deve essere superiore ai 37millibar,se metano,non ti posso rispondere perche non ho a che fare con il tipo di gas e non mi sono mai messo il problema di approndire sulle valvole gas, quindi non so se e regolabile...comunque come dice mimmo la caldaia non deve spegnersi ma abbassare di fiamma emodulare per tenere la temperatura costante.se si spegne c'e qualcosa che non va sulla parte elettronica.ameno che non hai una pressione d'acqua talmente bassa che non da il tempo all'eletronica do modulare..ti consigli comunque dal momento che la caldaia a poco piu didue mesi di chiamare l'assistenza e non smanettare sull'apparecchio.
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 16/09/2013
Registrato il: 16/09/2013
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
20/09/2013 11:41

Ciao,
vi aggiorno essendo appena venuto il CAT Vaillant.
Per lellogag, la caldaia è a metano.
Allora secondo il CAT Vaillant di zona la caldaia modula correttamente (ha provato tenendo il miscelatore tutto su acqua calda).
Tenendo invece il miscelatore in zona intermedia il problema si ripresenta, e lui mi dice che è dovuto ad un bypass di uno dei miei miscelatori che fa passare troppa acqua fredda; questo fa scattare il blocco di sicurezza della fiamma per non far andare in ebollizione lo scambiatore. A supporto di questa tesi non vi sono errori memorizzati nella centralina della caldaia.

Lui mi ha prospettato due soluzioni:
1.Quella che ha definito la più semplice, portare la T richiesta per l'acqua sanitaria a 50° in modo che sia più lungo il tempo per raggiungere la temperatura di blocco.

2.Chiamare un idraulico e scoprire quale miscelatore ha questo bypass che crea il problema.

Io ho riprovato ora da solo, e, anche con acqua tutta sul caldo fa lo stesso problema.
Essendo io, come avrete capito, per nulla esperto in materia, vi chiedo se sia una spiegazione plausibile e cosa mi consigliate di fare. Chiamare un altro CAT?
Grazie
OFFLINE
Post: 4
Post: 4
Registrato il: 16/09/2013
Registrato il: 16/09/2013
Età: 42
Sesso: Maschile
Utente Junior
25/09/2013 14:30

Avete per caso qualche idea/commento a seguito dell'opinione che vi ho riportato da parte del CAT?
Grazie
[Modificato da LuigiVaillant 25/09/2013 15:01]
Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 00:42. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it