MANCATO CONSENSO PRESSOSTATO

Ultimo Aggiornamento: 21/09/2013 16:27
Autore
Stampa | Notifica email    
OFFLINE
Post: 1
Post: 1
Registrato il: 11/09/2013
Registrato il: 11/09/2013
Città: ROMA
Età: 43
Sesso: Femminile
Utente Junior
11/09/2013 14:42

nuova del forum
Cioa a tutti sono nuova del forum...
la mia caldaia una Baxi luna3 comfort ( due anni di vita) dallo scorso inverno mi da un errore e mi va in blocco : mancato consenso del pressostato. Ho controllato, la presione è esatta ( tra 1 1.5) .
il tecnico è venuto , ha sostituito il pressostato, ma tornati dalle vacanze il problema si è riproposto.
Qualcuno sa aiutarmi???????
OFFLINE
Post: 711
Post: 705
Registrato il: 21/12/2012
Registrato il: 21/12/2012
Sesso: Maschile
Utente Senior
[IMG]http://i49.tinypic.com/64nx5i.jpg[/IMG]
Utente power+
11/09/2013 22:07

canna fumaria otturata..scambiatore primario sporco...ventilatore...se il pressostato porta due tubi prova a staccarne prima uno poi l'altro.chi fabbrica..non capice un tubo..a volte..
[SM=g2604614]
P.S. pressostato aria o acqua...?
se acqua bipassalo...prova per un po...poi monta un'altro modello tarato più alto
[SM=g2892670] uhmmm va in blocco..quindi aria....camino con problemi allora
[Modificato da gianni9601 11/09/2013 22:13]
OFFLINE
Post: 57
Post: 57
Registrato il: 11/03/2013
Registrato il: 11/03/2013
Città: SASSARI
Età: 53
Sesso: Maschile
Utente Junior
IMPRENDITORE TERMOTECNICO
12/09/2013 13:19

Errore E10?
Andrea d'Amato

Centro Assistenza Tecnica Baxi
Centro Assistenza Tecnica Arca Caldaie
Centro Assistenza Tecnica Karmek One

Sito internet : www.climateck.it
OFFLINE
Post: 96
Post: 96
Registrato il: 22/10/2012
Registrato il: 22/10/2012
Sesso: Maschile
Occupazione: Assistenza e Manutenzione
Utente Junior
Tecnico Manutentore
21/09/2013 16:18

Ciao,

che numero di errore?

Pressostato acqua o pressostato scarico fumi?

E10 pressostato acqua (0,5 - 1.5) ...magari il manometro non è molto preciso.

E51 e E53 pressostato fumi ( durante funzionamento - avvio )

[SM=g2892667]




[Modificato da Emanuele 21/09/2013 16:27]

Emanuele
-----------------
Adesso puoi migliorare la visibilità della tua attività anche sul mio sito dedicato al mondo termoidraulico e alle riparazioni fai da te. www.emanuelegori.it

Amministra Discussione: | Chiudi | Sposta | Cancella | Modifica | Notifica email Pagina precedente | 1 | Pagina successiva
Nuova Discussione
 | 
Rispondi

Feed | Forum | Bacheca | Album | Utenti | Cerca | Login | Registrati | Amministra
Crea forum gratis, gestisci la tua comunità! Iscriviti a FreeForumZone
FreeForumZone [v.6.1] - Leggendo la pagina si accettano regolamento e privacy
Tutti gli orari sono GMT+01:00. Adesso sono le 01:48. Versione: Stampabile | Mobile
Copyright © 2000-2024 FFZ srl - www.freeforumzone.com


"
15.07.2011
Sito d'argento
metric-conversions.org/it